25.04.2021, 17:12 | #1 | |
Законно ли прокладка диэлектич волс в собственной канализации 10квт?
Регистрация: 16.07.2016
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5003
|
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; 2) 250 мм между кабелями 20—35 кВ и между ними и другими кабелями; 3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ; Последний раз редактировалось Nike, 29.04.2021 в 11:08. |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Оставим пока в стороне несоответствие такого решения нормативам всех времен и народов и вспомним, что если силовой кабель "стрельнет", то и оптическому в этом месте не поздоровится. Связисты проклянут, когда будут ремонтировать.
И еще ничего, если по той оптике только "интернет раздают". А если по каким-то волокнам передается технологическая информация - ну Вы поняли... Можно, конечно, вспомнить о специальных силовых кабелях со встроенными оптоволокнами. Они радикально решают вопрос топикстартера насчет соответствия нормативам....хотя если такое ремонтировать - проклянут и электрики, и связисты. Опять же, применяются такие кабели в исключительных случаях, в основном для подводной прокладки, и стоят как подводная лодка. Многократно дороже второй трубы для ВОЛС. Пардон, не увидел, что КЛ 10 кВ существующая. Как собрались затягивать ВОК в трубу, занятую силовым кабелем - момент интересный Не скажу, что неосуществимый, но какими усилиями... Последний раз редактировалось kp+, 30.04.2021 в 09:50. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов. | Gar_ | Водоснабжение и водоотведение | 42 | 22.09.2018 08:58 |
Прокладка самотечной наружной канализации в полупроходном канале | Lucky Luciano | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 22.04.2016 23:42 |
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя | Wintersson | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 18.10.2015 18:23 |
Отдельная воздушная прокладка ВОЛС и пересечения | Alex79 | Инженерные сети | 19 | 30.04.2014 11:21 |