Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по нагрузкам на опоры и фундаменты. Зачем в ПУЭ изд. 7 нужны п. 2.5.62 и п. 2.5.65 если есть п. 2.5.70? На мой взгляд происходит дублирование сути, но с разными коэффициентами для первой группы предельных состояний (особенно по гололеду).
Просмотров: 5226
 
Непрочитано 30.04.2021, 14:38
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


2.5.62 гориз. по направлению ветра
2.5.65 верт. вниз
2.5.70 гориз. по оси ВЛ

----- добавлено через ~3 мин. -----
Причины нагрузок разные.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2021, 00:29
#3
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


2.5.70. Нормативные нагрузки на опоры ВЛ от тяжения проводов и тросов определяются при расчетных ветровых и гололедных нагрузках по 2.5.54 и 2.5.55.
Расчетная горизонтальная нагрузка от тяжения проводов и тросов, Tmax, свободных от гололеда или покрытых гололедом, при расчете конструкций опор, фундаментов и оснований определяется как произведение нормативной нагрузки от тяжения проводов и тросов на коэффициент надежности по нагрузке от тяжения γf, равный:
1,3 - при расчете по первой группе предельных состояний;
1,0 - при расчете по второй группе предельных состояний.

2.5.54. Расчетная ветровая нагрузка на провода (тросы) при механическом расчете проводов и тросов по методу допускаемых напряжений определяется по формуле, Н
2.5.55. Расчетная линейная гололедная нагрузка на 1 м провода (троса) Рг.п при механическом расчете проводов и тросов по методу допускаемых напряжений определяется по формуле, Н/м

теперь
2.5.62. Расчетная ветровая нагрузка на провода (тросы), воспринимаемая опорами , определяется по формуле, Н
2.5.65. Расчетная линейная гололедная нагрузка на 1 м провода (троса) Pг.о, Н/м, воспринимаемая опорами, определяется по формуле

Уже 100 раз прочитал эти пункты и все равно не могу понять, какие пункты брать для расчета фундаментов и опоры.

Суть в том, что если считать расчетные нагрузки например по гололеду с наибольшими коэффициентами, то:
по п. 2.5.55 с умножением на 1,3 по п. 2.5.70 итоговый коэффициент будет равен γf*γпг*γр*γd*1,3=1,3*1,5*1,6*0,5*1,3=2,03
по п. 2.5.65 итоговый коэффициент будет равен γf*γпг*γр*γd=1,3*1,5*1,6*1=3,12
разница 3,12/2,03=1,54


Почитал Крюкова, то там все логично и понятно, нормативные нагрузки просто умножаются на коэффициенты для разных усилий на опору. Но это не нормы. В ПУЭ, с моей точки зрения, все очень запутано.
Какие пункты ПУЭ Вы принимаете для расчета опор и фундаментов? Если не трудно напишите пожалуйста комбинацию пунктов в зависимости от направления приложения нагрузки.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2021, 01:35
#4
Чужой


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101


1. Пункты 2.5.54 и 2.5.55 применяются при механическом расчете проводов и тросов по методу допускаемых напряжений, т.е. для определения стрел провеса проводов и тросов в расчетных режимах ВЛ, а также соответствующих этим стрелам провеса напряжениям (при умножении на площадь сечения проводов получаем тяжение).
2. В каждой точке подвеса провода (троса) на опоре действует нагрузка, которую можно разложить на три составляющих:
- нагрузка от ветра на провод по п.2.5.62, получаем два значения для 1-ой и 2-ой групп предельного состояния;
- нагрузка от веса провода с гололедом, где гололедная нагрузка определяется по п.2.5.65. Также получаем два значения для 1-ой и 2-ой групп предельного состояния;
- нагрузка от тяжения провода (см. п.1), расчетные значения которой для 1-ой и 2-ой групп предельного состояния, получают с учетом указаний п.2.5.70.
Чужой вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2021, 02:36
#5
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по нагрузкам на опоры и фундаменты. Зачем в ПУЭ изд. 7 нужны п. 2.5.62 и п. 2.5.65 если есть п. 2.5.70? На мой взгляд происходит дублирование сути, но с разными коэффициентами для первой группы предельных состояний (особенно по гололеду).
Занимаясь проектированием ВЛ, лично я не забиваю себе голову этим. Если же Вы работаете в компании по производству тех самых опор - другое дело. Если же всё-таки проектирование: ищите у производителей типовые альбомы и привязывайте их.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2021, 09:42
#6
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
- нагрузка от тяжения провода (см. п.1), расчетные значения которой для 1-ой и 2-ой групп предельного состояния, получают с учетом указаний п.2.5.70.
Ранее меня смущал в п. 2.5.70 учет п. 2.5.54 (т.е. ветер). Но почитав более подробно Крюкова, понял, что напряжения в проводе получаются из геометрической суммы ветровой, весовой и гололедной нагрузках, когда возможна такая комбинация.
Спасибо!

----- добавлено через ~59 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
ищите у производителей типовые альбомы и привязывайте их
Насколько я понимаю, сейчас все идут по пути сбора нагрузок по новым нормам и сравнение их с теми нагрузками, которые указаны в типовых проектах или сериях. А если нагрузки на опоры не получается подогнать, то конструкцию опоры и нагрузки на фундаменты пересчитывают.
ASЪ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос по ПУЭ изд 7 п. 2.5.70

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Произвольная форма элемента. Из 3ds Max в Revit. Вопрос kolyanissimo Revit 0 03.01.2017 06:04
Правовой вопрос по обследованию и мониторингу несущих конструкций ТЦ. IgorAVxx Организация проектирования и оформление документации 5 21.06.2016 17:20
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе fklmn Профессии и трудовые отношения 19 10.09.2013 08:00
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35