| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.03.2019, 16:22 | #1 | |
Как определить предел огнестойкости фальш-пола?
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 2365
|
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Согласен, не нормируется. Но требования к огнестойкости порой предъявляются проектировщиками и заказчиками. На мой взгляд это может быть оправдано при прокладке ОКЛ (с определенным временем работоспособности) в пространстве фальш-пола и при использовании фальш-пола на путях эвакуации.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Ну тогда заказчики/проектировщики должны сами и назначать предел огнестойкости конструкций пола, какой им нужен. Допустим, равном времени эвакуации из помещения. Перекрытие тут вообще ни при чем.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
|
Делаем в электрощитовых из рифлёнки t5, по каркасикам из квадратных труб. Думаю он должен быть просто негорючим, из соображения нераспространения пожара; Несущей конструкцией он не является, следовательно считать его приведённую толщину стали или красить чем-то не считаю оправданным.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? | ferchasf | Железобетонные конструкции | 1 | 28.06.2018 17:15 |
Как обосновать повышенный предел огнестойкости конструкций? | XZins | Пожарная безопасность | 11 | 20.03.2017 11:19 |
Предел огнестойкости неразрезных ж.б плит и минимальный защитный слой бетона при соотношении пролетов > 1.5 | Julianna | Железобетонные конструкции | 14 | 23.06.2016 15:25 |
Предел огнестойкости покрытия по профлисту | User2015 | Металлические конструкции | 2 | 02.06.2015 14:17 |
Какой предел огнестойкости устанавливается для конструкций кровли? | Vitruvio | Архитектура | 1 | 09.10.2014 14:50 |