Непрочитано 06.02.2011, 22:44
Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется?
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

На рисунке "в" рассмотрен узел крепления вертикальных связей к нижнему поясу фермы в котором фасонка варится продольными швами по отношению к нижнему поясу фермы. Почему не желательно варить поперечными вроде бы понятно, - ослабляется сечение нижнего пояса в месте сварки. Вопрос в следующем:
1) Подскажите пож. литературу где конкретно сказано что варить поперек нельзя, и почему нельзя!
2) Если варить поперек то на сколько ослабляется сечение? (в %);

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел крепления связей на двг.jpg
Просмотров: 6627
Размер:	32.7 Кб
ID:	53107  

Просмотров: 60907
 
Непрочитано 08.02.2011, 11:58
#21
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если бета<1, увеличиваем толщину
Не понятна фраза.
Вроде если условие (118) не выполняется, то увеличивается толщина.
024 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 12:25
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Не понятна фраза.
Вроде если условие (118) не выполняется, то увеличивается толщина.
Я имел ввиду утолщение профиля, полученного по разделу 5 без учета хрупкого разрушения, после проверки на прочность по (118). Т.к. по прочности минимальный профиль получается по (6), то при Бета=1 профиль остается таким же.
Профиль, полученный по другим расчетам, всяко больше.
Для случая 18 по табл.84 минимальная бета для толщин до 20мм 0,85.
Гамма и=1,3.
Ru~1,5 Ry.
(1,5 Ry*0,85/1,3)~Ry.
А при толщинах до 10мм Бета=1 при любой температуре, и соответственно профиль тем более остается таким же.
Единственый случай утолщения - при толщине более 30 мм в Оймяконе
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 12:28
#23
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Из-за возможности расслоения. Узлы бесфасоночные.
Кстати, опорные раскосы тоже делаются из С345.
Не подскажете литературу где можно поподробней об этом прочитать!

Я выполнил узел так! Помоему это будет более правильней, и концентраторов меньше и с окраской проблем нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1111.jpg
Просмотров: 1130
Размер:	62.1 Кб
ID:	53266  

Последний раз редактировалось nikolay2, 08.02.2011 в 12:46.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 12:47
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Из Пособия к СНиП II-23^
Материал трубчатых поясов назачается как обычно, т.е. по табл.50.
Узлы примыкания раскосов к поясам проверяются на:
-продавливание (вырывание) участка стенки пояса, контактирующей с элементом решетки;
-несущую способность участка боковой стенки пояса (параллельной плоскости узла) в месте примыкания сжатого элемента решетки;
-несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу;
-прочность сварных швов прикрепления элемента решетки к поясу (по Rwf).
Здесь нигде не фигурирует расслой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 13:28
#25
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из Пособия к СНиП II-23^
Материал трубчатых поясов назачается как обычно, т.е. по табл.50.
Узлы примыкания раскосов к поясам проверяются на:
-продавливание (вырывание) участка стенки пояса, контактирующей с элементом решетки;
-несущую способность участка боковой стенки пояса (параллельной плоскости узла) в месте примыкания сжатого элемента решетки;
-несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу;
-прочность сварных швов прикрепления элемента решетки к поясу (по Rwf).
Здесь нигде не фигурирует расслой.
Эх ёлки ....
Нигде не нашел про обязательность выполнения поясов из С345.
В рекомендациях по проектированию ферм из ГСП и двутавров материал принимается по СНиП.
Был не прав, извините.
А во всех сериях на фермы из ГСП и фермах с поясами из двутавров их делают из С345 (или 09Г2С).

nikolay2, может проще горизонтальные связи положить на одну общую фасонку, приваренную снизу пояса и без вертикальных рёбер?
Узел вертикальных связей можно решить так (см. рис.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 622
Размер:	36.8 Кб
ID:	53284  

Последний раз редактировалось 024, 08.02.2011 в 13:43.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 14:11
1 | #26
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


из пособия к Снип:
п.18.3. В решетчатых конструкциях, особенно при эксплуотации в агрессивной среде, рекомендуется выполнять из труб как сжатые, так и растянутые стержни, при этом наиболее нагруженные (сжатые - при гибкости не более 60) выполнять из стали с пределом текучести 440МПа(4500кгс/см2) и более.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 14:14
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
...А во всех сериях на фермы из ГСП и фермах с поясами из двутавров их делают из С345 (или 09Г2С).
Про C345 написано в "Рекомендациях по ...фланцам": фланец может изготовляться из С345-3 (09Г2С-12).
Про материал рамных узлов (каковыми можно считать бесфасоночные) написано в п.2.1 СНиП: следует по ТУ 14-1-4431-88 (толстые листы с гар.свойств. попер. проката, в т.ч. Ст3).
В СП-53-102 это требование к свойствам поперек проката просто для толщин выше 25 мм ,без ссылки на ТУ или ГОСТ.
Подробнее про выбор сталей написано в СТО 02494680-0045-2005, раздел 4.
nikolay2
Цитата:
из стали с пределом текучести 440МПа
Это про круглые электросварные трубы по ГОСТ 10704. Такие трубы делаются максимум из Ст4. Но никак из 162ГАФ. Очепятка это скорее.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.02.2011 в 14:24.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 14:32
#28
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Про C345 написано в "Рекомендациях по ...фланцам": фланец может изготовляться из С345-3 (09Г2С-12).
Про материал рамных узлов (каковыми можно считать бесфасоночные) написано в п.2.1 СНиП: следует по ТУ 14-1-4431-88 (толстые листы с гар.свойств. попер. проката, в т.ч. Ст3).
Про фланец всё ясно.
Про ТУ: ГСП сделаны не из толстого листа.
024 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 14:44
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Про фланец всё ясно.
Про ТУ: ГСП сделаны не из толстого листа.
Вот именно. Нормы не требуют ничего.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 19:48
#30
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


в серии предусмотрен подвесной кран, поэтому нельзя С245, ну и чтоб ферма полегче была, применяю С245 в бескрановых зданиях постоянно при небольших (для фермы) пролетах
боятся поперечных швов не надо, но если они не нужны, то зачем?
"лучшее враг хорошему"
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 21:40
#31
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Ну да! я тоже нашел руководство по проектированию ферм из ГСП. Разработанное НИИ им.Мельникова. там есть пункт:
1.1.5. Применение сталей повышенной прочности увеличивает эффективность применения ГСП.

Также там рассматриваются в качестве материала для ферм стали с расчетным сопротивлением от 2100кг/см2 до 2900кг/см2.

Правда в моем случае краны тоже присутствуют(мостовые, 10т и 20т.). Ну я думаю это не сильно страшно.. всетаки это же не подвесные краны.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 23:28
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Нигде не нашел про обязательность выполнения поясов из С345.
В Беларуси есть такой стандарт - СТБ 1396-2003 "Фермы стропильные стальные для производственных зданий". Там есть такой пункт:
4.3 Стали для ферм из парных уголков следует принимать в соответствии с таблицей 1, а для ферм из гнутосварных профилей — в соответствии с таблицей 2
А вот и таблица 2.
[IMG]http://s45.***********/i108/1102/28/b05742659fba.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 23:38
#33
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В Беларуси есть такой стандарт - СТБ 1396-2003
а поменял он ГОСТ 27579-88. Может в России он еще действует
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 01:11
#34
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


а табл. 50* СНиП для II группы конструкций для районов II4 и II5 допускает применение С245, если кран подвесной тогда группа I.
мостовые краны на ферму не опираются, в рассматриваемом случае имеют значение только подвесные краны
viqa вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 01:44
#35
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Уважаемый коллега, Если шов заводской с КК, то он равнопрочен с основным материалом профиля. А что касается почему "не рекомендуется" - если приваривать поперечным швом к растянутым элементам фасонку, уголок или еще что, то в швах возникает "плохо контролируемое" или "неучтенное" напряжение от деформации растянутого элемента при расчетном нагружении. А угловой шов плохо работает на сдвиг по стороне катета. Причем что любопытно, если шов замкнут по периметру, то все хоккей, а если только поперечный - то тогда "не рекомендуется".
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 09:03
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
В Беларуси есть такой стандарт - СТБ 1396-2003, а поменял он ГОСТ 27579-88. Может в России он еще действует
Применение ГОСТ 27579-88 прекращено на территории РФ с 01.01.2010. Взамен прекратившего действие стандарта рекомендовано использование ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" (Приказ Ростехрегулирования от 06.04.2009 N 125-ст):
В стандартах или технических условиях на конструкции конкретных видов должны применяться материалы для конструкций и соединений, требования к которым установлены в проектной документации, разработанной в соответствии со СНиП II-23.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:07
#37
Металлист

МК
 
Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38


Почитайте в любом учебнике по металлоконструкциям раздел остаточные сварочные напряжения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Остаточные напряжения.jpg
Просмотров: 772
Размер:	23.5 Кб
ID:	53390
Вот, например, картинка из моего любимого Стрелецкого

Напомню про эпюры напряжений от нагрузки:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.jpg
Просмотров: 801
Размер:	65.2 Кб
ID:	53392

Методику расчета конструкций с учетом остаточных сварочных напряжений можно почитать в книге Серенко
Расчет сварных соединений и конструкций в примерах и задачах (что то типа того, не помню точного названия, в цифровом виде нет)

А если почитать еще книгу Винокурова
Сварные конструкции. Механика разрушений в разделе концентаторы напряжений, то станет совсем страшно
Металлист вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:15
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Металлист Посмотреть сообщение
... Механика разрушений ...совсем страшно
Да, нужно сразу завернуться в белую простынь и ползти в направлении к кладбищу
Однако природа любит своих детей, и постоянно находит способ перераспределить "неровности", ими создаваемые
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:15
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


В свете обсуждаемой темы пересмотрел некоторые свои конструктивные решения по текущим объектам и решил кой чего подправить. Хотя может и зря, вынесу на ваш суд. Есть существующая главная балка из двутавра 50Б1 пролетом 12 метров с расчетной нагрузкой порядка 1.5 т/м.п. Мне нужно на нее закрепить другую балку, примыкающую перепндикулярно. Выкладываю узел, в котором изначально поперечное ребро главной балки приваривалось и к нижней полке, но вот решил этот шов убрать, да и само ребро укоротил.

[IMG]http://i038.***********/1102/64/b8e8d0f7984f.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:19
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Стало хуже (на первый взгляд) - вспомогательная балка сильно потеряла жесткость закрепления своего опорного сечения от кручения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16