| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Принимать или нет возведение монолитного фундамента

Принимать или нет возведение монолитного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2018, 03:30 #1
Принимать или нет возведение монолитного фундамента
usertech
 
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 3

Всем привет!
Залили монолитную плиту 200 мм, 9х8, для каркасного двух этажного дома. Пирог делали так: сняли плодородный слой 400 мм песок 200 мм и 100 мм щебень. А вот гидроизоляцию и геотекстиль ни куда не подложили. Говорят что сделают с боков. Но из под низа все равно будет вода в плиту попадать, тем более грунтовые воды высоко, и там глина. По договору они мне строят дом, но по фундаменту дали только спецификацию и в ней ни слова о гидроизоляции. Так же эти чудо строители, забыли вывести трубы под коммуникации.

Что теперь делать не знаю, стоит ли принимать фундамент, да и вообще могу ли я не принять его?
Просмотров: 4533
 
Непрочитано 27.06.2018, 08:33
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Ну, за что заплатили то и получили.
По описанию похоже не незаглубленную плиту, но утеплителя эффективного нет, может конечно регион теплый.
В этом случае с сетями проблемы, пускай делают в составе пола, и опускают в приямок.
Я не знаю можно неможно.... В какой вы там ситуации
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 08:56
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от usertech Посмотреть сообщение
Залили монолитную плиту 200 мм, 9х8, для каркасного двух этажного дома.
Толщину и армирование принмали "от балды"?
Цитата:
Сообщение от usertech Посмотреть сообщение
А вот гидроизоляцию и геотекстиль ни куда не подложили. Говорят что сделают с боков.
А ещё можно отступив 5 шагов от плиты, слать яму и положить всё туда. А какая плите разница, с боков ее помазать или в стороне всё слить?
Цитата:
Сообщение от usertech Посмотреть сообщение
Но из под низа все равно будет вода в плиту попадать, тем более грунтовые воды высоко, и там глина.
Придётся дренажом воду из подготовки убирать. Но эффект может быть нулевым, так как он зимой замёрзнет (если у вас не южные районы).
Цитата:
Сообщение от usertech Посмотреть сообщение
Пирог делали так: сняли плодородный слой 400 мм песок 200 мм и 100 мм щебень.
И по щебню лили бетон?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 08:58
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Вам положили песок щебень, наверное даже арматуру.. Чего ещё Вам надо? При вашем раскладе геотекстиль как мертвому зеленка, пожалуй можно обойтись без гидроизоляции. По коммуникациям уточните где что и как будет.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 10:00
#5
usertech


 
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 3


kruz, Армирование 12 диаметр в 2 ряда по 300. Бетон да лили по щебню, вот это больше всего и смущает, сколько он прослужит, да и сырость будет в доме. Район не южный (московская область).

----- добавлено через ~2 мин. -----
olf_, Коммуникации должны были вывести из при заливке, в двух местах водопроводные и канализационные трубы
usertech вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:04
#6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от usertech Посмотреть сообщение
По договору они мне строят дом, но по фундаменту дали только спецификацию и в ней ни слова о гидроизоляции. Так же эти чудо строители, забыли вывести трубы под коммуникации.
К договору есть проект или эскиз или описание конструкции фундамента?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:08
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


usertech, ну если это больше всего смущает....
По нормам защитный слой арматуры понизу должен быть 70 мм., Это запас на кривизну подготовки, смещение фиксаторов, и прочее.
Можно и меньше конечно... ну это мелочи
Тут стоит переживать за морозное пучение, как ее ( плиту) не армируй, если не выполнить мероприятия, она запросто треснет.
А вообще под каркасный дом можно делать что угодно и как угодно....

----- добавлено через ~1 ч. -----
Внимание... Вопрос от которого многое зависит.... Делали П-эшки в торцах плиты?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 13:45
1 | #8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от usertech Посмотреть сообщение
да и вообще могу ли я не принять его?
Строят по проекту, если проекта нигде нет и не прописан в договоре, то и предъявлять нечего.Если только какие-либо нюансы не прописаны в договоре. Ребята просто складывают материал чтоб это было внешне похоже на дом))

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А вообще под каркасный дом можно делать что угодно и как угодно.
Цитата:
Сообщение от usertech Посмотреть сообщение
Армирование 12 диаметр в 2 ряда по 300
Цитата:
Сообщение от usertech Посмотреть сообщение
монолитную плиту 200 мм
Немого спорно это все, я бы сказал на грани.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 14:07
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


А залили на 1 этап?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 14:20
#10
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Недавно такое же "чудо" в СПБ осматривал. Сделали плиту (400 мм) с ребрами вверх+построили 2 этажа. Плита по грунту оказалась. Из хороших новостей - плита не треснула. Из плохих - порвало кладку (кирпич полнотелый 250 мм), причем повсеместно (в углах дома и проемах больше всего). Пока не нагружали фундамент - все было ок. Как возвели пару этажей - давай досвидос.

Силы морозного пучения - это вам не это.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 14:42
| 1 #11
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Халява есть халява.
Скупой платит дважды.
Как можно понять - ни толковых строителей, ни проекта - все на пальцах.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 14:46
#12
usertech


 
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 3


v.psk, П-эшки в торцах плиты не делали

----- добавлено через 59 сек. -----
maks-ufa, Залили в 1 этап

----- добавлено через ~4 мин. -----
Может есть какие нибудь Госты или СНИП, что так возводить фундаменты нельзя.
usertech вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 14:57
#13
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


usertech
Если Вы далеки от вопросов проектирования.
Совет:
Для этого привлеките кого-нибудь из проектировщиков (поспрошайте среди знакомых). Он (конструктор) может найти обоснованные причины, чтобы Вам не принимать эти работы. Но это касается в большей степени только качества выполненных работ, не более, т.к. проекта нет.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 15:37
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от usertech Посмотреть сообщение
Может есть какие нибудь Госты или СНИП, что так возводить фундаменты нельзя.
СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.
Проблема в том ,что
Цитата:
Настоящий свод правил распространяется на проектирование оснований вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в котлованах, траншеях и открытых выработках.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 16:10
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Николай Г., я написал про то, что конструктив каркасных домов выше нуля не столь уж чувствителен к деформациям фундамента.
Что-то про П-эшки никто не оценил и не набросился.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 16:45
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Что-то про П-эшки никто не оценил и не набросился.
Их отсутствие при толщине плиты 200 мм может и не быть нарушением.

Цитата:
Сообщение от usertech Посмотреть сообщение
Что теперь делать не знаю, стоит ли принимать фундамент, да и вообще могу ли я не принять его?
не принять можно. надо писать претензию строительной компании, чтоб срочно переделали плиту в двухнедельный срок. естественно они не переделают. тогда будете в арбитражный суд подавать. ходатайствовать о назначении судебной экспертизы и там уже эксперт разберется - есть основания для удовлетворения иска или нет.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 17:04
#17
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
тогда будете в арбитражный суд подавать.
Только надо на 100% иметь доказательства, иначе все судебные издержки, включая экспертизу, за ваш счет будут (в случае вынесения решения не в вашу пользу)
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 17:40
#18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
надо писать претензию строительной компании, чтоб срочно переделали плиту в двухнедельный срок.
Там, скорее всего, ни компании, ни проекта. Делали шабашники за наличку, наверное. Предъявлять претензии в суде некому.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 18:03
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Их отсутствие при толщине плиты 200 мм может и не быть нарушением.
Saur, наконец то, я думал иронию никто не оценит.
usertech, Тут непросто и неоднозначно.
На непучинистых грунтах с большой долей вероятности проблем не будет.
Да и в неблагоприятном случае можно заставить утеплить отмостку и контур, поднять планировочные отметки и уровень чистого пола и пр.
Даже если мероприятий не предпринять, пускай где-нибудь да треснет, каркасный дом не разрушится внезапно, скорее всего будет перекос, без нарушения сплошности конструкций.
...
Неблагоприятные процессы скорее всего проявятся в первые 3-5 лет. Мб заключить доп. договор с гарантией? в ультимативной форме ... мб подрядчик пойдет на это. Тут хорошо бы подключить юриста.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 04:15
#20
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Мб заключить доп. договор с гарантией?
Какая гарантия у мелкого ООО? Сегодня оно есть, завтра нет.
juri18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Принимать или нет возведение монолитного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример ППР на усиление монолитного жб фундамента ремонтной смесью SolarSolnce Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 29.06.2018 11:00
Расчет монолитного фундамента в сборно-монолитном здании NastyaMahtarowa Основания и фундаменты 2 12.12.2017 07:28
Исполнительная схема монолитного ленточного фундамента Spearsed Технология и организация строительства 1 17.05.2013 10:34
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.03.2008 12:01