Понижение расчетного сопротивления стали при температуре эксплуатации 40 градусов.
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 5044
|
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Вам нужно для плюс 40?
Марочник сталей, приложение 4, промежуточный вариант найти интерполяцией. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Что-то не понял, Вам мех. свойства надо при +40 °C или при -40 °C??
При +40 °C можно определить линейной интерполяцией табличных данных - свойствах стали при повышенных температурах, приводимых в сортаментах (например, таких таблиц). При -40 °C, в первую очередь, нужно контролировать ударную вязкость: прочность стали при низких температурах не уменьшается, но мартенсит становится хрупким. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
Слышал... СНИП такой есть "Стальные конструкции"...на 1-й , или 2-й странице...)... область распостранения снип по температуре)
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
konotop, так возьмите этот коэффициент у вашего кекса. А потом поделитесь с нами)
G-E-K Спасибо за марочник сталей. Но что делать с противоречием (например для Ст3кп): 1. Sigma_0.2=235 MPa; delta=27%; t=-40 oC ... +400 oC (стр. 65). 2. Sigma_0.2=205 MPa; delta=37%; t=+20 oC (стр. 643). Я считаю, что при +20оС должно быть Sigma_0.2=235 MPa; delta=27%. Т.к. +20оС это "нормальные условия". Кроме того по ГОСТ 27772 и СНИП для С235 Ryn = 235 MPa. Как-то хитро получается... shifr, да, например в ДБН разрешено до +100оС. И никаких коэффициентов. uraltay, а где искать-то? 525 страниц все-таки... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
В СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" ясно сказано:" 1.1 Настоящие правила следует соблюдать при проектировании стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не выше 100 °С и не ниже минус 60 °С." |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. | РастОК | Основания и фундаменты | 43 | 24.04.2022 23:42 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |