Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли изготовление фундаментных болтов из круга d100 мм вместо d105 мм?

Возможно ли изготовление фундаментных болтов из круга d100 мм вместо d105 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2019, 10:14 #1
Возможно ли изготовление фундаментных болтов из круга d100 мм вместо d105 мм?
Elmira_sss
 
Регистрация: 19.09.2019
Сообщений: 1

Здравствуйте!
В ростверках применяются болты 2.2 М100х1000 09Г2С по ГОСТ 24379.1-2012.
Эти болты изготавливаются из круга d105 мм.
Производитель пишет, что данного круга нет в продаже и предлагает изготовление болтов из круга d100 мм.
Возможно ли это? Как повлияет на несущую способность?
Спасибо.
Просмотров: 1076
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:12
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Снижение прочности в (105/100)^2=1,1 раз, или на 9 %.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:50
#3
DMSskop


 
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 128


Куда это такие огромные?
DMSskop вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 12:13
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Если допуски на размеры кругляка D=100 мм позволяют нарезать на нем резьбу М100 то можно, все равно сечение нетто считается по резьбе
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 15:01
#5
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Резьба накаткой и ОК.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Куда это такие огромные?
На Саяно-Шушенской были М80 - не хватило
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 15:14
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


На пресс шаговый вроде 120 были шпильки стягивающие станины или больше.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли изготовление фундаментных болтов из круга d100 мм вместо d105 мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012 PSI Металлические конструкции 16 28.02.2018 04:40
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности GARU Металлические конструкции 22 16.07.2015 13:17
Замена марки стали для фундаментных болтов crosandr Основания и фундаменты 4 27.02.2012 12:30
Возможно ли устройство фундаментных стеновых блоков на свайных ростверках Milya Основания и фундаменты 5 01.04.2011 10:06
Логика анкеровки фундаментных болтов? BoT Основания и фундаменты 42 10.02.2011 09:53