Жека ЦПП
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 71

СП 52-101-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
8.3.22 Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле:
lan = al0,an As,cal / As,ef, (8.3)
As,cal, As,ef - площади поперечного сечения арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная.

Если по расчету площадь поперечного сечения арматуры не требуется As,cal=0 для данного случая, то фактическую длину анкеровки принимать не менее 15 ds или 200 мм. Прав ли я?
Просмотров: 34638
 
Непрочитано 15.08.2019, 10:51
1 | #21
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то анкеровка требуется из-за склона.
да разве это склон? Свайный фундамент с плитным ростверком под коттедж - тут бы и шарнирного сопряжения было достаточно. Если есть желание заанкеровать, то конструктивно, как у автора этого топика.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 14:27
1 | #22
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,041


наличие склона никак не влияет на заделку свай.
можно срезать все выпуски и все тоже самое будет.
выпуски из свай в случае жесткого плитного ростверка оставляют для красоты.
есть выпуски или нет, они все равно не будут работать, т.к. жесткость плитного ростверка на порядок выше жесткости свай и на сваи усилия не пойду, как ни анкеруй.
съехать ростверк тоде не может хоть в 50мм проникновения оголовка, хоть 50мм + арматура.
если бы ростверк был балочным и его сечение было соизмеримо с сечением свай, тогда еще можно было бы голову ломать как там автор планировал - жесткая заделка или шарнир.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 09:04
#23
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
если бы ростверк был балочным и его сечение было соизмеримо с сечением свай, тогда еще можно было бы голову ломать как там автор планировал - жесткая заделка или шарнир.
У меня ростверк по сваям высотой 400мм, при этом верхние 200мм объединены плитой (ширина ростверка 600мм). Это вроде как КСП, но не совсем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КСП.png
Просмотров: 50
Размер:	69.7 Кб
ID:	217011  
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 17:21
1 | #24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,041


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
У меня ростверк по сваям высотой 400мм, при этом верхние 200мм объединены плитой (ширина ростверка 600мм). Это вроде как КСП, но не совсем.
на фото ровное дно котлована, вот я и решил, что плита.
как вы теперь будете ребра создавать, утеплителем что ли?

Тогда трудно сказать как в проекте было принято. Но 90% что шарнир и выпуски для красоты и можно так оставить. Автора не найта что ли?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 21:43
#25
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
как вы теперь будете ребра создавать, утеплителем что ли
Рельеф будет создаваться пустотозаполнителем поверх подбетонки с гидроизоляцией. Объём пустотозаполнителя - 30м3. В качестве пустотозаполнителя был выбран пенопласт, поверх которого будет уложена фанера 6мм для исключения продавливания при выполнении работ. Дальнейшая судьба пустотозаполнителя неважна - плита самодостаточна.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Автора не найта что ли?
Автор проекта подвала доступен, но автору были обещаны выпуски по 400мм Есть ещё один нюанс - свайное основание и подвал проектировались разными конструкторами. Жесткое защемление хотел сделать конструктор свайного основания, конструктор подвала принял это как руководство к действию. Конструктор свайного основания недоступен.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 09:16
#26
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,041


а цена работ, материалов и времени не больше, чем цена сэкономленного бетона?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 09:30
#27
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а цена работ, материалов и времени не больше, чем цена сэкономленного бетона?
Меня терзали те же сомнения. Пенопласт с покрытием из фанеры получается почти в два раза дешевле бетона, но это не главное. Главное - это существенно меньший вес. 75 тонн - это почти 10% от веса здания (включая временные нагрузки). Дом и так уже монстроидальный получается.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 21:36
#28
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Прошу прощения, снова подниму тему. Теперь вопрос в защите выпусков арматуры свай от возможной коррозии. Так получилось, что при погружении свай был пробит напорный горизонт, который не был обнаружен при проведении ИГИ ("специалисты" его продолбали, хотя одной из скважин пробили линзу). Давление в напорном пласте 1 атм, глубина залегания -4.5 метра от текущего уровня подбетонки, дебет - 20м3 в час. На ликвидацию прорыва по сваям ушло почти два года. После ликвидации прорыва путём нагнетания тампонажной смеси в напорный пласт на всякий случай был выполнен пластовый дренаж по всем правилам (с подбором фракций по классической методике).
Поверх пластового дренажа сделана подбетонка. Подбетонка покрыта битумным праймером и наплавлена "адская" гидроизоляция (5.5 кг/м2), торцы свай покрыты битумной мастикой. Примыкания гидроизоляции к сваям будут заделаны наплавляемой бандажной лентой (фото пока нет).
По проекту защитный слой рабочей арматуры ростверка для нижней арматуры 50мм. Тело сваи заходит в ростверк также на 50мм. Две из четырёх нитей нижней арматуры ростверка проходят над телом сваи, то есть эти нити фактически ложатся на битумное покрытие оголовка сваи. Есть у меня подозрение, что защитный слой внизу ростверка нужно увеличить, чтобы тело сваи не имело прямого контакта с арматурой ростверка. Или я неправильно мыслю? Есть ли смысл обмотать оголовки свай бентонитовым шнуром?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1035[1].jpg
Просмотров: 41
Размер:	257.0 Кб
ID:	217437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1049[1].jpg
Просмотров: 41
Размер:	545.1 Кб
ID:	217438  
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 00:31
1 | #29
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 745


Обматывали выпуски свай бентонитовым шнуром 5х10, по периметру выпусков снаружи, вроде не сгнило, но там вдавливающая.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 10:17
1 | #30
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,480


Каркасы ростверков всегда монтируются непосредственно на головы свай, однако они (головы) битумом обычно не обмазываются по срезу.
В вашем случае это не принципиально.
ТехноНИКОЛЬ как раз предлагает обматывать сваи шнуром при высоком УГВ:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ги_сваи.JPG
Просмотров: 44
Размер:	162.7 Кб
ID:	217544
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 13:30
#31
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Каркасы ростверков всегда монтируются непосредственно на головы свай, однако они (головы) битумом обычно не обмазываются по срезу.
Спасибо! Но у меня сваи сидят в обводнённых грунтах, поэтому я и изолировал их. УГВ опущен на 3 метра с пассивным сбросом, напорный горизонт запечатан тампонажной смесью, пластовый дренаж сделан из-за возможного прорыва напорных вод. В данных момент пластовый дренаж выключен из работы, так как вся вода (грунтовая и, возможно, просачивающаяся напорная) перехватывается кольцевым дренажом, сидящим на более низких отметках и также выполненным по всем правилам. На тот случай, если это всё поломается, сделана гидроизоляция. Примыкания к сваям промазал битумной мастикой и проклеил наплавляемой битумной бандажной лентой.

А я могу поднять арматуру ростверка на 20-30 мм от торца сваи?
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 16:59
1 | #32
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,480


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
А я могу поднять арматуру ростверка на 20-30 мм от торца сваи?
Конечно, почему нет. Только ростверк придется выше делать или каркасы ниже.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 19:00
#33
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Только ростверк придется выше делать или каркасы ниже.
Спасибо! Арматурные каркасы оставлю как есть, просто увеличу защитный слой бетона в ростверке.
AndreyPo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Диаметр выпусков и диаметр арматуры Percev Железобетонные конструкции 17 18.08.2017 07:44
Длина анкеровки продольной арматуры в ростверке или фунд. ленте dextron3 Основания и фундаменты 11 25.09.2009 11:30
Подсчет арматуры буронабивной сваи Серега Основания и фундаменты 2 13.04.2009 14:30