Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения
Мауэрлат
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 2

Уважаемые коллеги подскажите где можно найти информацию по расчету базы колонны (стойки) из металлических труб круглого сечения. Колонна соединяется с фундаментом жестко, есть небольшой момент и перерезывающая сила.
Просмотров: 55527
 
Непрочитано 17.03.2009, 16:29
#2
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


3-х томник кузнецова. Там наверняка и про базу есть.
Nordek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 08:56
#3
Мауэрлат


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 2


В трехтомнике Кузнецова к сожалению приведены только базы колонн стандартного сечения (двутавр, коробка из швеллеров). Затруднения вызывает расчет участков плиты (базы) нелинейной формы в плане, а также расчет сварного шва трубы с плитой (в СНиПе расчет только для труб с центральной нагрузкой).
Мауэрлат вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 09:04
#4
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


В новой Комете-2, саттеллита Скада 11.3, есть шарнирная база для трубы...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 09:27
#5
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Серия 1.466 "Простанственные решетчатые конструкции из труб типа "Кисловодск". Там как раз колонны из трубы и жесткое сопряжение с фундаментом.
HG вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 11:26
#6
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Расчет анкерных болтов для базы трубы, написано в пособии по проектированию анкерных болтов для крепления стр-х констр-й и оборудования (пособия к снип 2.09.03 Сооружения промышленных предприятий).
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 06:11
#7
Dmitrich


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 4


Добрый день!
Тоже интересует подобный вопрос. Только суть такая. Строится помещение - автомойка. Из-за особенностей участка основной этаж стоит на стойках-трубах 300мм. Какую нагрузку смогут выдержать?
Высота стоек от 1.2 до 1.5м., в земле точечный фундамент под каждую трубу длинной 4м., ширина 300 в диаметре.
Собственно вопрос такой. Хочу залить пол из бетона в ширину швеллера - 150мм. ориентировочно вес выйдет в 16 тонн. Опорных точек получается 16 шт. (стоек). Выдержат трубы вес пола и плюс машины, персонал, оборудование, каркас и стены. А зимой еще снег на крыше. Грубо еще столько же. Итого 30-32 тонны.
Вот фото
Dmitrich вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 15:24
#8
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Dmitrich,

Тоесть у Вас на 1 (одну) стойку действует нагрузка = 32 т./16 шт. = 2 т.

Ваша стойка Длина = 1.5 м. Диаметр = 300 мм. , под неё фундамент одиночная буронабивная свая Длина = 4 м Диаметр = 300 мм.

Если я правильно понял Ваш пост то и без расчетов и грунтов ясно - перерасход материалов.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 15:30
#9
Dmitrich


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
Dmitrich,

Тоесть у Вас на 1 (одну) стойку действует нагрузка = 32 т./16 шт. = 2 т.

Ваша стойка Длина = 1.5 м. Диаметр = 300 мм. , под неё фундамент одиночная буронабивная свая Длина = 4 м Диаметр = 300 мм.

Если я правильно понял Ваш пост то и без расчетов и грунтов ясно - перерасход материалов.
Фундамент - бурили скважину глубиной 3.5-4м и заливали бетоном и сетка из арматуры 16.

Что значит перерасход материалов? Какую примерно нагрузку выдержит данная конструкция? Из 16 стоек, 4 почти нулевые, другие 4 максимум 1метр, и остальные 8шт ориентировочно 1.5м, т.к. участок неровный!
Вот еще фото


Dmitrich вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 17:00
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Труба-то выдержит и в 100 раз большую нагрузку, чем Ваши.
А несущая способность свай ВСЕЦЕЛО зависит от грунтов. Вы же понимете, что сваю можно и из вольфрама или чугуна отлить, однако нести будет Земля родимая, и осадка или просадка произойдут именно в грунте.
Поэтому не зная что за грунты, нельзя сказать, что может нести свая.
Она может нести и 1,5 тонны (чего Вам мало), и 15 тонн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 17:14
#11
Dmitrich


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 4


Спасибо огромное господа!
Успокоили меня! А то я переживаю по поводу того, из чего делать пол. Думал облегчить его в целях снижения веса и сделать например из досок 50мм, а сверху сделать бетонную стяжку 30мм.
Dmitrich вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 15:15
#12
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Dmitrich Посмотреть сообщение
Собственно вопрос такой. Хочу залить пол из бетона в ширину швеллера - 150мм. ориентировочно вес выйдет в 16 тонн. Опорных точек получается 16 шт. (стоек). Выдержат трубы вес пола и плюс машины, персонал, оборудование, каркас и стены. А зимой еще снег на крыше. Грубо еще столько же. Итого 30-32 тонны.
Я бы больше по поводу швеллера переживал, кстати, а почему не двутавр? А 300 труба, да еще такая короткая понесет много.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 15:37
#13
Dmitrich


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Я бы больше по поводу швеллера переживал, кстати, а почему не двутавр? А 300 труба, да еще такая короткая понесет много.
В центре на расстоянии 3000 друг от друга также есть двутавр. Швеллер только на колоннах по периметру и между двутавра обрешетку им сделали для прочности. Плюс также будет сетка из арматуры и все залито бетоном. Я думаю будет неплохой монолитный пол...
Все сложности только из-за того, чтобы не было тесной связи с землей, т.к. на капитальное строение не хочется попадать. А фундаментом в виде свай занимается КУМИ и там это идет как временное сооружение.
Dmitrich вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 10:04
#14
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Dmitrich Посмотреть сообщение
В центре на расстоянии 3000 друг от друга также есть двутавр. Швеллер только на колоннах по периметру и между двутавра обрешетку им сделали для прочности. Плюс также будет сетка из арматуры и все залито бетоном. Я думаю будет неплохой монолитный пол...
Так, попытаюсь расшифровать
У Вас монолитное перекрытие по балкам(по швеллеру), все это опирается на нижний пояс двутавровых главных балок так? Швеллеры тогда напрямую ни коим образом не помогут работе двутавровых балок, а нужны лишь для уменьшения пролетов, а следовательно веса,толщины и армирования плиты.
Балки настила лучше было делать также из двутавра, т.к. уклонов я не вижу, ежели швеллер уже был, то конечно пойдет и так..

Кстати по теме топика. Подскажите кто-нибудь, появилась ли реализация подбора жесткой базы колонны из трубы в каком-нибудь программном комплексе?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 08:40
#15
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Тема не раскрыта. Давайте еще подумаем:
Как рассчитать жесткую базу колонны круглого сечения? Типа как для рекламного щита.
Анкерные болты рассчитать легко - есть пособие.
Как принять толщину плиты, катет сварного шва плиты и трубы, размеры ребер.
Конструкция типа такой: труба D530х9, 8 болтов М24, 8 ребер t10, плита t20 (приблизительное описание).
Усилия: изгибающие моменты и поперечные силы в двух направлениях, небольшая прижимающая нагрузка + кручение.
Как считать? Неужели только в Ansys? А руками по какой официальной методике?

Последний раз редактировалось expert, 01.06.2011 в 09:01.
expert вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 10:05
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
...Как считать? Неужели только в Ansys? А руками по какой официальной методике?
2. Зачем сразу Ансис? Написано же, в Комете-2.
1. Руками считать по той же методике, что и для прямоугольных - в чем проблемность-то? Нарисовали предв. конструкцию с размерами, определили эпюру давлений, усилия в болтах, посчитали плиты и швы на соотв. усилия - не прошло - добавили. И все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 11:57
#17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%F0%FB&page=3
Как раз по причине необходимости такого расчета тему создал.
А в архиве результат трудов.
На украинском (просили предупреждать)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 13:04
#18
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. Зачем сразу Ансис? Написано же, в Комете-2.
В комете-2 все-таки нет жестких баз колонн из труб.
А в роботе не пробовали считать? Там правда не по нашему снипу.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 13:06
#19
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Написано же, в Комете-2.
В комете-2 не реализован расчет жесткой базы круглой колонны, там только шарнирная база.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Руками считать по той же методике, что и для прямоугольных
Легкого пути искал. Ну ладно, попробуем как для обычных.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А в архиве результат трудов.
Результат появляется в красных ячейках. Не могли бы вы перевести на русский только красные ячейки и привести их единицы измерения. Остальное понятно. А нет ли для 8 болтов такого же?

Последний раз редактировалось expert, 01.06.2011 в 13:27.
expert вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 14:26
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
... А нет ли для 8 болтов такого же?
Закурить не дадите? - Вот... -А пепельницу?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49