| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.05.2022, 22:46 | #1 | |
Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 7063
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Какое перекрытие планируется в домике? Сваи расположены явно не пропорционально нагрузкам по стенам
Пол по грунту при свайном фундаменте неразумное решение, да еще на насыпном грунте Высота цоколя какая? похоже у вас получается заглубленный ростверк ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
А в чем принципиальная разница? Последний раз редактировалось MAG37, 01.06.2022 в 07:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Высота цоколя 450, получается заглубленный. Хотела уточнить, допустим вариант при такой геологии? Какие возможны варианты в данном случаем? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Я правильно увидел что УГВ почти у поверхности грунта? Если да - то забивные сваи конечно правильное решение. Только они расчетные должны быть. И в первую очередь я смотрел бы на мини-сваи
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25
|
Цитата:
Сечение сваи 250х250мм, это не мини свая? При сечение 200х200мм получается мелкий шаг, увеличивается количество свай. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как вы определили, что не было? По расчету 200х200, шаг максимальный 1000. Рассчитывала два варианта |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
А несущую способность свай вы считали? Нагрузка на центральную стену будет больше в 1,5-2 раза чем под несущие внешние стены - а шаг 1,5 метра А под правую/левую стен, которые самонесущие по сути - 1 метр |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25
|
В файле план свай написано, расчетная нагрузка на сваю 14,5т
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ось 1 и 8, не являются самонесущими. Перекрытие запроектировано опертое по контуру, соответственно на эти стены тоже передается нагрузка от перекрытия. Кровля скатная шатровая - передача нагрузок на внешние стены ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Шаг по осям 1 и 8 сбит с учетом установки сваи в местах пересечения стен и сохранением допустимого максимального шага свай 1550. Предложите вариант расстановки свай по этим осям |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
Монолитное перекрытие тоже будет работать в основном по балочной схеме - при ваших соотношения сторон перекрытий На разрезе не видно есть ли опирание кровли по средине - но стойки оперты на деревянное перекрытие (странное решение - сомнительно что деревянные балки перекрытия тут выдержат ) - т.е. уже на центральную стену приходится часть нагрузки Еще и цокольное перекрытие у вас будет с опиранием на стены ----- добавлено через ~3 мин. ----- По СП 24? Я не знаю ваших реалий, но сваи 20х20 можно загнать мини установкой, а 25х25 - это наверное дизельный копр нужен - совсем другая цена Последний раз редактировалось MAG37, 01.06.2022 в 15:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25
|
Да, расчетная для сваи 250х250
----- добавлено через 32 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Деревянное перекрытие учтено по балочной в расчете ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Эта нагрузка в расчете на центральную стену заложена. В предыдущем сообщение разговор был про самонесущие стены по оси 1 и 8. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
В нормативке не видел такого. В литературе - если соотношения сторон перекрытия 1:2 - то считается что работает оно по балочной схеме. Где то видел перекрытие делили на трапеции/треугольники и таким образом нагрузку прикладывали
У вас на наружные стены еще будет еще будет приходиться нагрузка от облицовки плюсом. Но все равно думает нагрузка на центральную стену должна быть процентов на 30% больше внешних |
|||
|
|||||||
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 31 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Подскажите как лучше организовать крыльцо и ступени? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Да, рекомендациями есть. Интересует практическое применение и результаты Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.06.2022 в 16:57. |
||||||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Странный вентзазор 15мм. А он точно будет вентилировать? Отметки головы сваи не видно. Нагрузки небольшие, здание в плане маленькое, сваи садятся в песок, больших осадок быть не должно, может ну его, этот деф шов? Ведь крышу террасы приклеили к дому, значит опорные конструкции крепятся к газобетону и осадки должны быть у террасы и здания одинаковыми.
Если будут крыльцо и терраса отсечены от здания швом, то на крыльце тоже пару свай добавить придётся. Если можно уменьшить сечение ростверка на террасе и крыльце, то уменьшайте. Можете террасу с крыльцом и на плите сделать если уж расчетное сопротивление 150кПа (15т/м.кв.), а у вас тут нагрузки фиг да нифига (только всякие мероприятия нужны чтобы исключить морозное пучение и, опять же, эта крыша над террасой может пострадать). С высоким УГВ полы по грунту лучше не делать (ещё и всякие канальи открытым способом кидать придется или хоронить в толстый слой стяжки), да и пристенный дренаж с такой водой может получиться не очень - как рулон трубы в пруд кинуть или уж сразу делать дренаж всего участка, а может это изыскания в период обильного снеготаяния сделали и в июле-августе угв будет -4м. Offtop: Не нужно меня слушать, я ничего не знаю! |
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
меня вопрос вот выше писали что узел стыковки ростверка здания и веранду будет не жёсткий. А какой? И как вы представляете его работу? Ещё вопрос: Как сваи будут проходить насыпные грунты со строительным мусором без устройства лидерной скважины и не будет ли ложного отказа у свай в водонасущенных песках.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Offtop: Заменить грунт на расчётную глубину промерзания.
Выполнить любой мелкозаглублённый фундамент. Сваи желательно исключить. Рекомендую ленточные фундаменты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Не будет. минимальный зазор оговаривается СП 23-101-2004 там сейчас 60 мм. В версии 2000 г допускался 40 мм, при условии гладких поверхностей. Из практики 40 мм работает на чердаке рука ощущает легкий сквозняк, это если венткоробки достаточно поставлены.
Готовьтесь к счетам за газ. Судя по глубине промерзания 1,63 м, у вас не Краснодарский край. Минимальное обывательское правило толщины стены газобетона плотность=толщина. Цитата:
Почему именно такой тип фундамента? Та нагрузка по стене в пределах 12 т/м. ФБС толщиной 300 мм на бок получим 580 ширину думаю достаточную. А штырить водоупор, у вас вода не напорная? Отдельно по планировке. В гардеробе прихожей вам не дадут поставить котел, да и из логики это не нормально. Котел в противоположных сторонах от основных потребителей первого этажа???? напрашивается зеркальное отражение для кабинета с прихожей. Встройки вентканалов из кирпича в стенах из ГСБ трещат на стыках, отделка страдает.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование подпорной стенки на пучинистых грунтах | Scar1et_Rain | Основания и фундаменты | 1 | 18.08.2015 17:05 |
Открытый бассейн на пучинистых грунтах? | Comediant | Основания и фундаменты | 18 | 09.12.2012 09:46 |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. | игорёк | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2012 10:27 |
Фундамент коттеджа 2 эт на пучинистых грунтах. | VENik | Основания и фундаменты | 3 | 21.05.2012 14:47 |
Расчет свай в пучинистых грунтах | Ssmaxx | Основания и фундаменты | 41 | 09.06.2008 04:53 |