Пишу диплом по монолитным конструкциям. Задание - опора моста. При бетонировании ригеля (выделен тонкими линиями) из-за его нагрева (экзотермия цемента) возникает явление термического расширения. После этого в нижней части проема возникают растягивающие усилия около 70 кг/кв. см по результатам моделирования (возникает распор). Вопрос: как рассчитать эти напряжения и подобрать арматуру для их компенсации?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: plan26-06-13 -3 секТип-Model.jpg
Просмотров: 55
Размер:	27.8 Кб
ID:	106268  

__________________
Per aspera ad astra
Просмотров: 1151
 
Непрочитано 25.06.2013, 17:06
#2
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


As=(70-Rb)*Ab/Rs
а вообще: где здесь что выделено?
АнтСт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 17:18
#3
Dreamcacther

Мастер СМР
 
Регистрация: 27.04.2012
Киев
Сообщений: 11


вот. и еще по модели возникают сильные (больше 100 кг/см2) растягивающие напряжения в месте стыка ригеля и тела опоры. там поставить сетку или что-то посерьезней?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: plan26-06-13 -3 секТип-Model.jpg
Просмотров: 46
Размер:	79.5 Кб
ID:	106272  
__________________
Per aspera ad astra
Dreamcacther вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 14:14
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Считать надо другое - с арматурой закладываются водопроводные трубы, прокачивается охлаждающая вода.
Расчет охлаждения простейший.
При быстром отверждении цементного камня зачастую нельзя точно предсказать свойства бетона.
Поэтому выбросьте из головы муру и сделайте так, как делается при крупном монолите.
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 10:36
#5
Dreamcacther

Мастер СМР
 
Регистрация: 27.04.2012
Киев
Сообщений: 11


проблема в том, что нужно расчитать именно арматуру. конструкция бетонируется по захваткам, высота захватки ~3 м. при бетонировании последней как раз и возникает распор
__________________
Per aspera ad astra
Dreamcacther вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет термических напряжений бетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Расчет состава бетона Олег183 Железобетонные конструкции 14 25.01.2015 19:10
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 Andrey P Металлические конструкции 2 25.05.2011 14:50
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10