| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе

Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе

Результаты опроса: Какой варант узла лучше для изготовления на заводе
с фигурным вырезом 4 44.44%
с опорной планкой 5 55.56%
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2014, 01:45 #1
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе
Metkon
 
Металлистом быть хочу научиться
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 45

В КМ надо дать узел, а кто будет изготавливать пока не известно. Балка из швеллера или двутавра. Один вариант с фигурным вырезом , а второй - с опорной планкой. Какой лучше если изготавливать будут на заводе?

----- добавлено через ~11 ч. -----
И еще вопрос: каким способом делают этот вырез? Сверлят и потом вырезают вручную или рубят штампом, или резак с чпу режет автоматически?

Изображения
Тип файла: jpg Вариации на тему узлов крепления балок.jpg (78.0 Кб, 223 просмотров)

__________________
Metkon
Просмотров: 2205
 
Непрочитано 25.03.2014, 14:00
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


ежели стенка балки проходит на смятие, то можно и с вырезом
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 14:36
1 | #3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Технологичней, конечно, вырез. Но тут нужно быть осторожным, ибо в результате очень можно получить совсем не тот вариант, какой хотелось. Сейчас фотки поищу с реальными примерами, где-то были.

Ага. Вот. Вот такое ЧПУ, понимаешь...
Изображения
Тип файла: jpg балка1.jpg (133.9 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg балка2.jpg (106.1 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg балка3.jpg (127.4 Кб, 172 просмотров)

Последний раз редактировалось vv_77, 25.03.2014 в 14:46.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 12:35
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Планка однозначно.

Вырез увеличивает трудоемкость изготовления балки в несколько раз + на не слишком хороших предприятиях-изготовителях этот вырез сделают через опу (как показано на фотографиях постом выше).

вырез - штука красивая, но на картинках. В жизни проще, дешевле, быстрее, надежнее планка.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 13:19
1 | #5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Дык еще и длина балок получается с вырезом больше же...
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ? Рашов Лира / Лира-САПР 3 16.08.2012 03:19
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне TipaVoffka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.05.2012 22:08
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? roma1187 Металлические конструкции 9 19.12.2011 09:08