| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > устройство футляра на существующем газопроводе среднего давления

устройство футляра на существующем газопроводе среднего давления

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2011, 20:17 #1
устройство футляра на существующем газопроводе среднего давления
Nikolays
 
INJENER
 
Kazakhstan
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 161

суть вопроса такова: проектируем мост через реку в городе, и подъездной дорогой(городская улица) пересекаем существующий стальной газопровод среднего давления диаметром 200 мм, нужно ли газопровод заключать в футляр?(газовики выдали техусловия на устройство футляра и запросили за проект пересечения нереальные деньги) и где найти чертежи футляра с контрольной трубкой и ковером.
Просмотров: 14413
 
Непрочитано 11.01.2011, 20:56
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


Покопайте серии/альбомы по газу?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2011, 21:38
#3
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Чертежи по серии 5.905-30.07 выпуск 1 УДГ 12.00 "Прокладка газопровода в футляре".
По вопросу нужности, конкретных требований в России нет. Московский филиал ГлавГосЭкспертизы вообще запрещает подземное пересечение газопроводом моста упирая на п. 5.5.1 СНиП 42-01-2002 "расстояние по горизонтали от мест пересечения подземными газопроводами автомобильных дорог должно быть, не менее: до мостов автомобильных дорог I-III категории - 30 м."
Но другие филиалы экспертизы и ростехнадзор пропускали проекты с пересечением подземным газопроводом мостов.
Если выдерживаются нормативные расстояния от опор моста до газа и на данном участке газопровода нет перегибов и каких-либо устройств, то можно попробывать на газопровод одеть разрезной футляр (типового чертежа я не встречал, а вот для магистральных газопроводов чертеж в проекте видел).
vic153 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 22:04
#4
Nikolays

INJENER
 
Регистрация: 03.05.2007
Kazakhstan
Сообщений: 161


мы мостом не пересекаем, а пересекаем дорогой, до моста от газопровода 18 метров
Nikolays вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 00:39
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Где-то тут читал про схожую ситуацию, когда заказчик поскупился на усиление берега вроде бы в Санкт-Петербурге при прокладке газопровода. Там какая-то авария была...
Берег съехал или что-то такое...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:09
#6
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Газовики же выдали техусловия. Вот по ним и проектируйте.
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 12:18
#7
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220


Подниму тему.
Подскажите порядок получения ТУ, для случая когда временная дорога (стройплощадки) пересекает подземный газопровод.
Интересуют подробности. Какие письма писать, куда, согласовывать стройгенплан? В первый раз так сказать . Трудность состоит в том что нахожусь в Вологде, а газовая труба в Московской области, по телефону чего-то не выходит - сильно рычат в трубку . Понятно, что ехать придется, но лучше подготовиться.
chon вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2012, 13:50
1 | #8
pitonch

тепловые сети
 
Регистрация: 07.06.2009
минск
Сообщений: 14


вот футляр+контрольная трубка,
Вложения
Тип файла: rar продувочная трубка на футляр газ.rar (418.1 Кб, 1234 просмотров)
pitonch вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2012, 14:00
#9
Silent401


 
Регистрация: 15.04.2012
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Nikolays Посмотреть сообщение
суть вопроса такова: проектируем мост через реку в городе, и подъездной дорогой(городская улица) пересекаем существующий стальной газопровод среднего давления диаметром 200 мм, нужно ли газопровод заключать в футляр?(газовики выдали техусловия на устройство футляра и запросили за проект пересечения нереальные деньги) и где найти чертежи футляра с контрольной трубкой и ковером.
Обязательно надо делать футляр.
Silent401 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > устройство футляра на существующем газопроводе среднего давления

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Возможно ли устройство на существующем покрытии металлической башни? wvovanw Металлические конструкции 10 01.11.2010 12:38
Сопротивление грунта меньше среднего давления под подошвой фундамента GGCAT Основания и фундаменты 11 01.07.2010 15:25
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52