| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.08.2009, 21:58 | #1 | |
Болтовое соединение с контролируемым натяжением
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 17382
|
|
||||
Цитата:
А еще такие вещи с нагревом делают, это даже я живьем видел.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
24,5*0,18*d=моменту на ключе. Из практики: ВП М24 надо натягивать моментом 1500 Н*м. Что очень и очень тяжело.
Есть другие разрешенные способы контроля. Ознакомтесь с техпроцессом ОСТ 36-72-82.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Mixa 11.11.80, посмотрите "Рекомендации и нормативы по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций", ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ им. Мельникова, Москва, 1988 с изменениями. Этот документ есть в программе Кодекс 5.2 (а лучше в технической библиотеке смотреть).
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цифра 0,18 из формулы на п.4 - коэффициент, берущийся из паспорта на партию болтов (в ящике должно быть). Бывает 0,14-20. Если бумажки нет, определяете на месте по ГОСТ. Динамометрический ключ должен быть соответствующим.
Другой вариант - контроль по углу поворачивания головки. Для себя: затянули до отказа ключом длиной 30 см. Затем ломом довернули на полоборота.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
высокопрочный болт М24 закручивается с осевым усилием 24.5 тонн
Это крутящий момент 0.1 т*м , т.е. если нет динамометрического ключа то затягиваем до отказа ключем метровой длинны с приложенными 100кг на конце. При выполнении работ не забываем что болты нужно смачивать каким то смазывающим раствором
__________________
куплю справку |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
str02, прошу пояснить - откуда 1000 Н*м? Не маловато? Цитата:
И еще: откуда это: Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.08.2009 в 20:38. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
смазка болтов
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП 3.03.01-87) 15.3.4 Перед сборкой соединений болты, гайки и шайбы должны быть подготовлены. Традиционный способ подготовки метизов должен включать: очистку от грязи и ржавчины; прогонку резьбы отбракованных болтов и гаек; нанесение смазки. Нанесение тонкого слоя смазки следует производить путем кипячения их в воде с последующей промывкой в смеси, состоящей из 85 % неэтилированного бензина и 15 % машинного масла. Подготовленные таким образом метизы к постановке следует хранить в закрытых ящиках не более 10 дней. При превышении этого срока метизы должны быть обработаны повторно. 15.3.5 Перед сборкой соединений метизы с целью снижения коэффициента закручивания следует подготавливать с применением способа парафинированного покрытия. Очистку крепежных изделий и нанесение на них покрытия необходимо выполнять в следующей последовательности: - высокопрочные болты и гайки уложить в сетчатый контейнер и установить его в ванну с кипящим раствором моющего средства (МС-15, концентрация 15 г/дм3; МС8, концентрация 20 г/дм3; кальцинированная сода, концентрация 30 г/дм3) и выдержать в течение 20 мин; - нанести покрытие путем 3-4-кратного погружения контейнера с горячими очищенными крепежными изделиями (каждое погружение 1-2 мин) в ванну с расплавленным парафиновым составом (70-80 °С), состоящим из следующих компонентов, % по массе: парафин марки Т (ГОСТ 23683) 90±1,0 атактический полипропилен 10±0,5; - извлечь контейнер из ванны с расплавленным парафиновым составом и охладить до температуры окружающей среды; - обработанные крепежные изделия уложить в тару для подачи на рабочее место. На таре указать типоразмер обработанных крепежных изделий, дату обработки, номера сертификатов и партий. Крепежные изделия с покрытием можно хранить в защищенном от атмосферных воздействий месте до четырех месяцев. Крепежные изделия, промытые в моющем растворе, можно хранить в тех же условиях не более 10 сут. Момент затяжки где были формулы счас не вспомню. нашол пока навскидку в мостах Устройство соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов ( СТП 006-97 ) 7.4 Величину крутящего момента (Н•м), прикладываемого к гайке или головке болта, определяют по формуле Мкр = KPd где К - коэффициент закручивания; Р - контролируемое усилие натяжения болта без учета потерь от релаксации, кН; d - номинальный диаметр резьбы болта, мм. Для высокопрочных болтов, выпускаемых Воронежским, Улан-Удэнским и Курганским мостовыми заводами по ГОСТ 22353 - ГОСТ 22356 значения Р и Мкр даны в табл. 2. При этом коэффициент закручивания К принят равным 0,175. d, мм Р, кН Мкр, Н•м 18 145 456 22 220 847 24 258 1084 27 334 1578 Примечание. Временное сопротивление материалов болтов 1078 МПа; исполнение У и ХЛ. т.е. если пересчитывать вручную то Мкр=0.175*24.5т*0.024м=0.1029 т*м если по табличке то для М24 Мкр=0.1084 т*м
__________________
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 29.08.2009 в 12:26. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Здесь можно посмотреть,но я точно не знаю. http://dwg.ru/dnl/2252
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это всё понятно.Человека обучить и т.д-это технология.Я что имею ввиду, там есть три способа как обеспечить необходимое значение усилия в болтоконтакте.Вы для себя нашли ответ на вопрос?Если вы воспользовались моей ссылкой (Биргер),то по моему мнению нужно смотреть с 327-ой стр.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Затягивать нужно только ключом, причем поверенным, с соблюдением как минусовых так и плюсовых допусков. Не так давно расследовался эпизод, когда перетянутые болты просто лопались - там еще и качество самих болтов сказывалось.
Что делать в таких условиях, когда есть сооружение с ответственными нагруженными узлами, и такого рода проблема - проверять все, или заменять все болты разом. Это может вылиться в крупную проблему и кстати говоря - в условиях, когда процентов 30-50 сертификатов на что угодно изготавливаются посредством фотошопа, нужно перепроверять все и вся, и проектировать желательно попроще
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 30.08.2009 в 09:58. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я, видимо, для М27 запомнил. Насчет 0,175 - этот коэффициент по ГОСТ может быть 0,14...0,2 , т.е. в таких пределах допускается. Этот коэффициент зависит от состояния поверхности резьбы и определяется на заводе на каждую партию. Надо бы уточнить, применяется ли смазка при определении этого К по ГОСТ... Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Mixa 11.11.80 Там же где скачивать указано. Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 31.08.2009 в 00:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 7
|
В общем, стали работать так
Во первых проетный отдел разработал инструкцию по производству данных работ, во вторых приобрели динамометрический ключ, расчитали момент затяжки болтов т.е. перевели в н\м получилось 1086 н\м и стали затягивать, по поводу работников значит монтажник 5 разряда может выполнять данные работы при проведении инструктажа без какого либо дополнительного образования Инструкция подписана гл. инженером и дальше меня ни кто слушать не стал, "иди работай и не пудри нам мозги!!" а уж про клеймо и разговора нет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 65 | 07.04.2016 19:46 |
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
болтовое соединение | SHURF | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.03.2007 21:29 |