| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала.

Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2014, 10:36 #1
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый! СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции п. 6.68. Наружные стены подвалов должны быть рассчитаны с учетом бокового давления грунта и нагрузки, находящейся на поверхности земли. При отсутствии специальных требований нормативную нагрузку на поверхности земли следует принимать равной 1000 кгс/м2. Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами.
Пособие к СНиП II-22-81
Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций
п. 7.216. Стена подвала рассчитывается как балка с двумя неподвижными шарнирными опорами.

Пособие к СНиП 2.09.03-85
Проектирование подпорных стен и стен подвалов п 7.1 картинки в приложении.

Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства картинки в приложении.
Далее в Линовиче написано см. выдержку из текста.
СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции дает разграничение жесткой конструктивной схемы и гибкой. И в одной литературе фигурирует то что при жесткой считается низ подошвы и верх перекрытия шарнирами, а при гибкой низ заделка а верх шарнир. В Справочнике проектировщика см. приложение считают защемлен низ и шарнир верх.

Итого: Так как быть то, если в разных источниках рассматривают одну и ту же ситуацию по разному, либо я что то упускаю????

Изображения
Тип файла: jpg момент.jpg (36.1 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg линович.jpg (86.2 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg момент 2.jpg (61.6 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg Сорочан.jpg (115.9 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg Сорочан 2.jpg (61.1 Кб, 179 просмотров)

Просмотров: 1858
 
Непрочитано 05.06.2014, 11:08
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Так как быть то
\\\
Вложения
Тип файла: docx 400.docx (238.1 Кб, 71 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 11:20
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
\\\
Это из книги Зурнаджи В.А. Николаев В.В. ????
Saha вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 11:26
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Вахненко П.Ф.,Хилобок В.Г. - Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий -1987- Киев/
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 13:20
#5
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вахненко П.Ф.,Хилобок В.Г. - Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий -1987- Киев/
Еще один источник в котором написано что при расчете основания по деформациям необходимо учитывать момент My.
Saha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Необходимо ли учитывать сосредоточенный момент на болты в шарнирном соединении? volodka1975 Конструкции зданий и сооружений 5 24.06.2012 22:54
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00