21.03.2021, 12:49 | #1 | |
Устройство буронабивных свай в напорных грунтовых водах.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
||
Просмотров: 11568
|
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
ну и как думается в таком грунте устраивать сваи? в лане того сколько будет нести грунт в основании сваи с таким "кашеобразный песчано супесчаный ( на мой взгляд) " грунтом, надо для начала выполнить нормальную геологию и узнать до куда собственно такой грунт, может сваю длиннее сделать придется или совсем поменять тип фундамента к примеру на плитный, ввиду невозможности устройства свайного фундамента в принципе. С таким как то сталкивался в сейсмическом районе нельзя было в принципе сделать сваи,т.к. все грунты были по моему с Il больше 0,6
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Скорее всего у вас заложены статические испытания свай, нужно написать письмо, что после устройства одной тестовой сваи нужно сразу их провести. Остальные сваи устраивать только после вашей команды.
Что касается Цитата:
Цитата:
Есть варианты с бентонитовым раствором и т.п., но в вашем случае вряд ли такое подходит
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Не спец. в этом вопросе, но есть такая технология изготовления стены в грунте, когда вода выдавливается нагнетаемым сверху бетоном. Тут так не получится? Или здесь выйдет, что бетонная смесь напитается грунтовой водой и железобетонное изделие не получится?)
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Еще как вариант технология устройства БНС с применением полого шнека
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Уширение естественно все обвалится.
Выложите ситуацию, геологию и гидрогеологию. - Если "хорошие" коэффициенты фильтрации, напор в грунтах снимается при помощи скважинных насосов. Скважины устраиваются заранее в свайном поле. - Бурение в обсадных трубах под защитой бентонитового раствора. Плотность раствора согласно напора. - Бурение в обсадных трубах с последующей пригрузкой забоя скважины втрамбованным щебнем. Но тут надо за качеством работ следить. - различные современные технологии: пост №5, раскатанные скважины и пошло поехало..... - а лучше взять карандаш ж.бетонный и забить его туда.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
CFA? так это вроде не решает вопрос, т.к. при выемке грунта шнеком скважина заполняется водой одновременно с подачей бетонной смеси. тут от напора воды зависит. Если он небольшой, то вариант, если нет, то без обсадных труб не обойтись.
К нам тут пару лет назад приходили подрядчики, рекламирующие свои услуги по производству свайных работ+грунтовые анкера, так я у них спросил: имеет ли резон в подобных с вашему случаях обводненными грунтами комбинировать обсадные трубы и CFA, они сказали, что с таким не сталкивались. Думаю, это возможно, только дорого.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959
|
Раз геология не совпадает с действительностью, останавливаете работы, зовёте заказчика и пусть разбирается. Фундамент ведь пересчитывать нужно, а может и переконструировать. Как Вы это на пальцах собираетесь делать, не понятно.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Тут веселая ситуация была в похожих обводненных грунтах, когда работяги забивают сваю, соседняя вылазит. Ту, которая вылезла добивают, первая вылезает
Пробовали разные способы снижения эффекта (забивать от центра наружу и т.п., вроде помогло, хотя может и нет - как проверишь удаленно
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
WhatsApp есть. Присылают трансляцию погружения шпунта, свай, убитых буровых, котлованов каких то мутных с гнилыми распорками. Замучили уже балалайку - телефон. Скука берет от просмотра такого кино...не голливуд и тем более мосфильм))).
Нормально, что вылезает. Это классика для полей (в старых книжках написано) - разгонять волну.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Подрядчик умный пошел, де-то находит старые смартфоны с камерой 0,3 мегапикселя и отправляют фото и видео ничерта не разобрать. на запрос съемки в нормальном качестве говорят "народ бедный, айфонов не имеем"
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Цитата:
Если карандаш пройдет через водоупор, напорная вода вдоль карандаша не будет размывать грунт? именно так. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
С применением НПШ (CFA) эта проблема как раз решаема. В данном случае возможно применение технологии Double Rotary .
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: Моей практике слово "каша" и все такие проблемы обычно решались геологией. Каша обычно становилась ничего себе такой, неплохой. Ну в сравнении, конечно.
А пока там "каша", то и сваи не спроектировать. Борис знает много страшных слов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Ну вот под комбинацией "обсадная труб+CFA" как раз и понимаю дабл ротари (оно же FOW (front-of-wall) или VDW (vor-der-wand от нем.) - добьем Tyhig умными словами
Сваи в этом случае бурят под защитой обсадных труб при одновременном вращении непрерывного шнека внутри трубы в противоположном направлении вращения. Т.к. при CFA бетон подается под давлением, как понимаю, в большинстве случае в обводненных грунтах с не очень сильным давлением обсадная труба не требуется. Учитывая, что даже CFA дорогое и редкое удовольствие, то я бы вначале заложил его с корректировкой в случае проблем
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Ну ещё у нас в стране в каждом областном центре по 2-3 установки DR стоит и ожидает, когда же какой-нибудь проетировщик напишет пожелания выполнть именно ей.. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, обязаны.. И уточнить мощность напорного... Если мощность невелика, лучше пройти его с компенсирущим дпвлением... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Чем глубже в лес, тем толще партизаны. А чего не до статуи Свободы в Нью-Йорке. Ну там у Вас и зона экстремального земледелия.
Чисто хирургически, по отказу снаряда: желонка, "баба". Но 30м это 10 этажей))) вниз, до 10-15метров еще куда не шло. Засосет/обожмет. Раз такая уникальная геология - пробные сваи и испытания. Деньги ничто - надо что бы стояло...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Это больше было рассуждения на тему, а не руководство к действию. Лично я сам этот DR в жизни ни разу не рискнул заложить
По поводу 30+м и 0,8 диаметр имеете в виду, что слишком гибкий арматурный каркас для вдавливания получается? Или что имели в виду?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
С составлением соответствующего акта? Т.е. при приемке свайного поля я могу затребовать соответствующий акт?
Тут еще интересный момент, что геология 2012 года. С бентонитовым раствором т.е.? Я так понимаю, под защитой обсадной трубы, что б не было размытия этого раствора и последующего бетона что ли выбуриваем и бетонируем. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Конечно! Вот только моему областному что-то не повезло. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
1. У вас должно быть состалено 2 акта приемки из сп 45 (самые последние). Там указывается что за грунт при изготовлении сваи... 2. грунт указанный в акте не совпадает с РД..., как вы думаете, что из этого последут? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Вообще там, на участке есть нормальный буровой мастер? Но конец сваи в напорном горизонте лучше не оставлять, а пройти.. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Что указанные вами технологии имеют ограничения по диаметрам и особенно глубине. Что это нужен огромный крутящий момент, что бы прокрутить этот шнек, А ОСОБЕННО в DL, где требуется 2 ротора.. Что нужна огромная машина, что бы держать этот шнек в поднятом состоянии, что так же ограничивает длину свай. Что эти технологии предусмотрены для слабых грунтов, и очень хреновы в песках и прочее...,(ещё 3 причины, в том числе и экономические, но мне уже не досуг писать) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? | partietz5000 | Основания и фундаменты | 23 | 23.06.2017 19:34 |
ТТК. Устройство буронабивных свай под защитой глинистого раствора | andrejjerdna | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2015 15:28 |
Расчет и устройство буронабивных свай по технологии ТИСЭ | Schmurgeff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.03.2015 17:35 |
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай | jola | Основания и фундаменты | 2 | 19.01.2015 15:19 |
Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности | DK+ | Основания и фундаменты | 34 | 22.07.2013 17:39 |