| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство буронабивных свай в напорных грунтовых водах.

Устройство буронабивных свай в напорных грунтовых водах.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2021, 12:49 #1
Устройство буронабивных свай в напорных грунтовых водах.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666

Вместо замоченных "слаболитифицированных полускальных грунтов" (песчано-алевритовые породы) под острием свай оказался кашеобразный песчано супесчаный ( на мой взгляд) грунт с напорным горизонтом грунтовых вод.
От уширения в буронабивных сваях однозначно придется отказаться, однако даже без уширения при указанных характеристиках грунта потенциально можно получить допустимую несущую способность сваи.

Собственно возникли два вопроса: должны ли геологи освидетельствовать грунты под острием свай, и как при напорном горизонте грунтовых вод выполнить буронабивные сваи?

При разбуривании ствола под защитой обсадной трубы все время в скважину поступает вода и грунт.
Просмотров: 11568
 
Непрочитано 21.03.2021, 19:38
#2
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вместо замоченных "слаболитифицированных полускальных грунтов" (песчано-алевритовые породы) под острием свай оказался кашеобразный песчано супесчаный ( на мой взгляд) грунт с напорным горизонтом грунтовых вод.
ну и как думается в таком грунте устраивать сваи? в лане того сколько будет нести грунт в основании сваи с таким "кашеобразный песчано супесчаный ( на мой взгляд) " грунтом, надо для начала выполнить нормальную геологию и узнать до куда собственно такой грунт, может сваю длиннее сделать придется или совсем поменять тип фундамента к примеру на плитный, ввиду невозможности устройства свайного фундамента в принципе. С таким как то сталкивался в сейсмическом районе нельзя было в принципе сделать сваи,т.к. все грунты были по моему с Il больше 0,6
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 04:53
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Скорее всего у вас заложены статические испытания свай, нужно написать письмо, что после устройства одной тестовой сваи нужно сразу их провести. Остальные сваи устраивать только после вашей команды.
Что касается
Цитата:
должны ли геологи освидетельствовать грунты под острием свай
Нет, не должны, это не ФМЛ где дно котлована открыто для освидетельствования.
Цитата:
как при напорном горизонте грунтовых вод выполнить буронабивные сваи?
По-идее, обсадные трубы решают вопрос, но как показывает ваш случай, не на 100%. Судя по всему, снизу трубы под напором вода попадает в скважину?
Есть варианты с бентонитовым раствором и т.п., но в вашем случае вряд ли такое подходит
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 08:44
#4
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Не спец. в этом вопросе, но есть такая технология изготовления стены в грунте, когда вода выдавливается нагнетаемым сверху бетоном. Тут так не получится? Или здесь выйдет, что бетонная смесь напитается грунтовой водой и железобетонное изделие не получится?)
Rane вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 09:25
| 1 #5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
По-идее, обсадные трубы решают вопрос, но как показывает ваш случай, не на 100%. Судя по всему, снизу трубы под напором вода попадает в скважину?
Есть варианты с бентонитовым раствором и т.п., но в вашем случае вряд ли такое подходит
Еще как вариант технология устройства БНС с применением полого шнека
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 09:34
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Уширение естественно все обвалится.
Выложите ситуацию, геологию и гидрогеологию.
- Если "хорошие" коэффициенты фильтрации, напор в грунтах снимается при помощи скважинных насосов. Скважины устраиваются заранее в свайном поле.
- Бурение в обсадных трубах под защитой бентонитового раствора. Плотность раствора согласно напора.
- Бурение в обсадных трубах с последующей пригрузкой забоя скважины втрамбованным щебнем. Но тут надо за качеством работ следить.
- различные современные технологии: пост №5, раскатанные скважины и пошло поехало.....
- а лучше взять карандаш ж.бетонный и забить его туда.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 09:35
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Еще как вариант технология устройства БНС с применением полого шнека
CFA? так это вроде не решает вопрос, т.к. при выемке грунта шнеком скважина заполняется водой одновременно с подачей бетонной смеси. тут от напора воды зависит. Если он небольшой, то вариант, если нет, то без обсадных труб не обойтись.
К нам тут пару лет назад приходили подрядчики, рекламирующие свои услуги по производству свайных работ+грунтовые анкера, так я у них спросил: имеет ли резон в подобных с вашему случаях обводненными грунтами комбинировать обсадные трубы и CFA, они сказали, что с таким не сталкивались. Думаю, это возможно, только дорого.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 10:13
#8
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
должны ли геологи освидетельствовать грунты под острием свай
Раз геология не совпадает с действительностью, останавливаете работы, зовёте заказчика и пусть разбирается. Фундамент ведь пересчитывать нужно, а может и переконструировать. Как Вы это на пальцах собираетесь делать, не понятно.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 11:25
#9
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
- а лучше взять карандаш ж.бетонный и забить его туда.
Тут веселая ситуация была в похожих обводненных грунтах, когда работяги забивают сваю, соседняя вылазит. Ту, которая вылезла добивают, первая вылезает
Пробовали разные способы снижения эффекта (забивать от центра наружу и т.п., вроде помогло, хотя может и нет - как проверишь удаленно
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 11:53
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
как проверишь удаленно
WhatsApp есть. Присылают трансляцию погружения шпунта, свай, убитых буровых, котлованов каких то мутных с гнилыми распорками. Замучили уже балалайку - телефон. Скука берет от просмотра такого кино...не голливуд и тем более мосфильм))).
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
забивать от центра наружу
Нормально, что вылезает. Это классика для полей (в старых книжках написано) - разгонять волну.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2021, 04:19
#11
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
WhatsApp есть. Присылают трансляцию погружения шпунта, свай, убитых буровых, котлованов каких то мутных с гнилыми распорками.
Подрядчик умный пошел, де-то находит старые смартфоны с камерой 0,3 мегапикселя и отправляют фото и видео ничерта не разобрать. на запрос съемки в нормальном качестве говорят "народ бедный, айфонов не имеем"
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2021, 16:09
#12
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
- Бурение в обсадных трубах с последующей пригрузкой забоя скважины втрамбованным щебнем. Но тут надо за качеством работ следить.
как на глубине ~30м производить втрамбовку и тем более контроль? Опять же, сколько щебня надо втрамбовывать в кашу?

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
- а лучше взять карандаш ж.бетонный и забить его туда.
Если карандаш пройдет через водоупор, напорная вода вдоль карандаша не будет размывать грунт?
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Судя по всему, снизу трубы под напором вода попадает в скважину?
именно так.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2021, 17:40
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
CFA? так это вроде не решает вопрос, т.к. при выемке грунта шнеком скважина заполняется водой одновременно с подачей бетонной смеси.
С применением НПШ (CFA) эта проблема как раз решаема. В данном случае возможно применение технологии Double Rotary .
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2021, 18:43
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: Моей практике слово "каша" и все такие проблемы обычно решались геологией. Каша обычно становилась ничего себе такой, неплохой. Ну в сравнении, конечно.
А пока там "каша", то и сваи не спроектировать.

Борис знает много страшных слов.

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 04:35
#15
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В данном случае возможно применение технологии Double Rotary .
Ну вот под комбинацией "обсадная труб+CFA" как раз и понимаю дабл ротари (оно же FOW (front-of-wall) или VDW (vor-der-wand от нем.) - добьем Tyhig умными словами
Сваи в этом случае бурят под защитой обсадных труб при одновременном вращении непрерывного шнека внутри трубы в противоположном направлении вращения.

Т.к. при CFA бетон подается под давлением, как понимаю, в большинстве случае в обводненных грунтах с не очень сильным давлением обсадная труба не требуется. Учитывая, что даже CFA дорогое и редкое удовольствие, то я бы вначале заложил его с корректировкой в случае проблем
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 06:56
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Ну вот под комбинацией "обсадная труб+CFA" как раз и понимаю дабл ротари (оно же FOW (front-of-wall) или VDW (vor-der-wand от нем.) - добьем Tyhig умными словами
Сваи в этом случае бурят под защитой обсадных труб при одновременном вращении непрерывного шнека внутри трубы в противоположном направлении вращения.
Какие эрудированные пояснения., правда не привязанные к площадке автора. Ваши рекомедации соответвуют грунтам и глубинам? Особенно когда говорят о сваях 30+м и диаметром 0.8+м
Ну ещё у нас в стране в каждом областном центре по 2-3 установки DR стоит и ожидает, когда же какой-нибудь проетировщик напишет пожелания выполнть именно ей..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Собственно возникли два вопроса: должны ли геологи освидетельствовать грунты под острием свай, и как при напорном горизонте грунтовых вод выполнить буронабивные сваи?
Да, обязаны.. И уточнить мощность напорного... Если мощность невелика, лучше пройти его с компенсирущим дпвлением...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 08:46
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
как на глубине ~30м производить втрамбовку и тем более контроль?
Чем глубже в лес, тем толще партизаны. А чего не до статуи Свободы в Нью-Йорке. Ну там у Вас и зона экстремального земледелия.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Опять же, сколько щебня надо втрамбовывать в кашу?
Чисто хирургически, по отказу снаряда: желонка, "баба". Но 30м это 10 этажей))) вниз, до 10-15метров еще куда не шло.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
напорная вода вдоль карандаша не будет размывать грунт?
Засосет/обожмет. Раз такая уникальная геология - пробные сваи и испытания. Деньги ничто - надо что бы стояло...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 09:13
#18
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Особенно когда говорят о сваях 30+м и диаметром 0.8+м
Это больше было рассуждения на тему, а не руководство к действию. Лично я сам этот DR в жизни ни разу не рискнул заложить
По поводу 30+м и 0,8 диаметр имеете в виду, что слишком гибкий арматурный каркас для вдавливания получается? Или что имели в виду?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2021, 09:20
#19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Да, обязаны..
С составлением соответствующего акта? Т.е. при приемке свайного поля я могу затребовать соответствующий акт?
Тут еще интересный момент, что геология 2012 года.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если мощность невелика, лучше пройти его с компенсирущим дпвлением...
С бентонитовым раствором т.е.? Я так понимаю, под защитой обсадной трубы, что б не было размытия этого раствора и последующего бетона что ли выбуриваем и бетонируем.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну ещё у нас в стране в каждом областном центре по 2-3 установки DR стоит и ожидает
Конечно! Вот только моему областному что-то не повезло.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 10:13
#20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
составлением соответствующего акта? Т.е. при приемке свайного поля я могу затребовать соответствующий акт?
А иначе будет вам и заказчику худо..
1. У вас должно быть состалено 2 акта приемки из сп 45 (самые последние). Там указывается что за грунт при изготовлении сваи...
2. грунт указанный в акте не совпадает с РД..., как вы думаете, что из этого последут?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
С бентонитовым раствором т.е.? Я так понимаю, под защитой обсадной трубы, что б не было размытия этого раствора и последующего бетона что ли
У вас там чтоль атезианская скважина? Если напор не велик, то просто наливаете в трубу воду и постоянно держите уровень выше чем в грунте на 1 метр..
Вообще там, на участке есть нормальный буровой мастер?
Но конец сваи в напорном горизонте лучше не оставлять, а пройти..

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
По поводу 30+м и 0,8 диаметр имеете в виду, что слишком гибкий арматурный каркас для вдавливания получается? Или что имели в виду?
Что указанные вами технологии имеют ограничения по диаметрам и особенно глубине. Что это нужен огромный крутящий момент, что бы прокрутить этот шнек, А ОСОБЕННО в DL, где требуется 2 ротора.. Что нужна огромная машина, что бы держать этот шнек в поднятом состоянии, что так же ограничивает длину свай. Что эти технологии предусмотрены для слабых грунтов, и очень хреновы в песках и прочее...,(ещё 3 причины, в том числе и экономические, но мне уже не досуг писать)
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство буронабивных свай в напорных грунтовых водах.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? partietz5000 Основания и фундаменты 23 23.06.2017 19:34
ТТК. Устройство буронабивных свай под защитой глинистого раствора andrejjerdna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2015 15:28
Расчет и устройство буронабивных свай по технологии ТИСЭ Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.03.2015 17:35
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности DK+ Основания и фундаменты 34 22.07.2013 17:39