Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
В главенстве требований. Это главный документ. Например если здесь есть запрет на проектирование мелкозаглубленных фундаментов, а вы в какой-то методичке найдете какую-то методику как раз для таких фундаментов - их проектировать нельзя, потому что СП главнее методички. Что здесь непонятного?
Это слишком глобально для данного персонажа и не поможет. Я попытался за него максимально все разжевать и дал отсылку на таблицу, в которой конкретно прописано когда глубина заложения фундамента зависит от расчетной глубины промерзания, а когда нет. Но как видите и это не помогает. Для некоторых персонажей авторитетны ссылки не на СП, а на форумхаус. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
лихо вывернулся, на лету переобулся, с табл. 5.3 на п.5.5.5!!!)))
вот точно, персонаж так персонаж! сам же на протяжении всех своих постов только и талдычил про глубину промерзания, ссылаясь на табл. 5.3 и ее статус))) короче, аховый проектировщик, действующий по пословице "заставь ... он и лоб расшибет", тем более в самом сп "плавает"( Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 16:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
общение у вас складывается не конструктивно
В геологии написано "практически непучинистый", а это значит, что нужно или сделать расчёт, или выполнить мероприятия. Для частного строительства это звучит так: "Там песок, практически непучинистый, воду не нашли, значит ничего с ним не случится. Но симки, на всякий случай, выбросим." |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223
|
По ссылке https://web.ornl.gov/sci/buildings/c.../151_Roots.pdf шведский опыт как не заморачиваться с заглублением, может пригодится. Лет 25 назад, под Москвой, залили приятелю ленточный фундамент с заглублением где-то 30см. Вдохновились ВСН 29-85. Он одноэтажный домик собрался строить. Сейчас на этом фундаменте уже 3 этажа. Пока без проблемм.
Последний раз редактировалось Sinuss, 09.06.2021 в 17:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
С домиком понятно - плита все спишет. Геология шикарная. Теперь автору надо тормознуть и подумать заранее о вводе и выводе коммуникаций: напруга, вода, канализация, газ.
С напругой просто. Канализация - более менее проходит, но стоит подумать при глубине до 1м - пески не суглинки может и промерзнуть если фекальная вода будет в пески плохо фильтровать из септика. Можно конечно греющий кабель заложить. Вода - ввод. Надо что бы не замерзла зимой - глубина промерзания для трубы по полной программе - греющий кабель, как то накладно если на большой отрезок... Газ - требовали газовщики траншею (по МСК) к фундаменту на глубину промерзания их ТУ на прокладку, а дальше по стене. Могут и подкопать плиту (мероприятия полезут) - упертые не примем траншею мельче и все.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- То у вас "одного из", то уже "совместно". Определитесь уже, достаточно одного из перечисленных мной мероприятий или нужны все? Или какая-то комбинация? Есть нормативы по проектированию фундаментов в пучинистых грунтах и там описаны мероприятия, которые в комплексе обеспечивают эту защиту. Например ВСН 298-85. Я перечислил вам эти мероприятия. Радикальными решениями в вопросе пучения являются другие меры - например обогрев грунтов. Тогда можно ни утеплять фундамент, ни делать дренаж, ни подушку - достаточно прогрева. Если вы считаете, что с пучением радикально борется подушка с дренажем, или подушка с утеплением, или один утеплитель или еще какая-то схема мероприятий - приведите ссылку на нормативно-техническую литературу, в которой будет подтверждение ваших слов. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
взаимно, мой всезнающий!)))
для меня п. 5.5.5 (его текстовая часть), даже не читая ее, была изначально понятна, для вас, увы нет( признайтесь, батенька, вы сами то его прочитали перед тем как дать ссылку на табл. 5.3?, и на протяжении всех своих последующих постов только и талдычили про глубину промерзания, совершенно не учитывая геологии, похоже, не читали кстати, мною как раз про это было сказано, и именно вам так кто из нас понимает, как вы выразились, "физику процесса"? учитесь, батенька, и еще раз учитесь и думайте, изучайте детально нормы, учиться никогда не поздно, и не вырывайте из контекста, ссылаясь на отдельные таблицы, разделы и т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Так вы почитайте его. И вообще - почитайте СП 22 - это главный документ, которым нужно руководствоваться при проектировании фундаментов, а вы дальше титульного листа не продвинулись. Тогда может и дойдет, что п.5.5.5 не противоречит таб.5.3, а является самым первым шагом при назначении глубины заложения фундамента. На пятом условно говоря шажке придете к таб.5.3. Хотя нет, я слишком хорошо о вас думаю. Конкретно вы - не дойдете. СП 22 написано для проектировщиков, а не для вас.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
теоретически может быть и комбинация, но не обязательна. Не видел кто бы мог эту комбинацию посчитать Цитата:
Так у нас прямая норма в СП 22 как раз про это - п.5.5.5 - про обязательную комбинацию мероприятий - это вы сами домыслили |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
если судить по вашим постам, то кроме того как, закатив глаза, говорить о сп вы не можете(, даже не всегда понимая, что в нем написано ну черт с ним, вопрос не в этом, от тс был задан конкретный вопрос о глубине заложения ф-та и представлена геология, о чем на основании этого я и дал ответ в своих постах, начиная с первого вы же, как всезнайка, "увели" вопрос черти куда, ссылаясь постоянно или невпопад или общими фразами на сп, и не дав более-менее конкретного ответа по теме, вы зациклились, батенька так что мы обсуждаем рациональное решение по данной теме или само сп, в котором вы сами, кстати, "плаваете"?) не завидую тем заказчикам, которые обращаются к вам, судя по всему вы, как проектировщик), как вы себя выставляете, там "нагородите", ссылаясь с лицом всезнайки) на все тот же сп и им Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 18:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
На сколько я понимаю у нас еще есть разночтения в нормативах - что же такое непучинистый грунт (СП 22 вроде как сразу разделяет грунты на пучинистые и нет)
А если мы возьмем например Пособие по проектированию на пучинистых грунтах.... То там, например, в пучинистые грунты записываются только мелкие и пылеватые грунты. а далее дается классификация по степени пучения и появляются - практически непучинистые грунты И вот мне кажется что непучинистые и практически непучинистые грунты - это одно и тоже |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Более того, любой непучинистый грунт в определенных условиях становится пучинистым. Например крупный песок - непучинистый грунт. Но в замкнутом объеме - пучинистый. Песок мелкий - если вода далеко, то непучинистый, если вода близко - пучинистый. Характеристики грунтов в геологическом отчете - это просто характеристики грунтов. Проектирование фундаментов же ведется по СП 22. С использованием данных отчета ИГИ.
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Иногда прежде чем показывать знание нормы, необходимо вникнуть в ее суть и сопоставить с текущей ситуацией.
Имеем Пониженный уровень ответственности. Геология с указанием - практически непучинистые. Согласно подразделу 6.8 СП 22 и ГОСТ 25100, практически непучинистый = непучинистый. Согласно второму абзацу п. 5.5.5 СП 22 глубина заложения не зависит от глубины промерзания, т.к. исследованиями установлено что грунты не имеют пучинистых свойств. Почему изложенное выше на все сто справедливо для рассматриваемой ситуации Сет найдет в СП 22.. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
а как?
Цитата:
именно так А еще у нас есть Пособие.... 1979 года - там есть табличка пучинистности в зависимости от УГВ. А вот в СП 22 и современное пособие данная табличка почему то не вошла |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? | Garaj | Основания и фундаменты | 25 | 22.04.2016 05:24 |
Стоимость СМР на устройство плитного фундамента: прямоугольный vs круглый | kill_all_hippies | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 24.12.2014 13:38 |
Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай? | Andy35363 | Основания и фундаменты | 27 | 24.11.2014 21:11 |
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? | Анкл Бенц | Обследование зданий и сооружений | 5 | 28.03.2013 19:55 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |