| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)

Геометрически изменяемая система (Лира)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
Геометрически изменяемая система (Лира)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,848

В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Просмотров: 349392
 
Непрочитано 30.09.2013, 13:16
#301
FaKeR


 
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Не очень правильно поняли. Считаю, что КЭ1 необходимо задавать для поясов (хотя для нижнего можно и не задавать) и основной решетки (тех элементов, которые идут от пояса к поясу), решетка у Вас разбита на две части, с второстепенной решетки на основную передаются усилия, следовательно, в месте сопряжения в основной решетке будет изгибающий момент.
Дрюха сделал вроде как Вы говорили, сначала вообще считать ни чего не хотела, выдавала опять ГИС, потом как то случайно посчиталась сам не понял как и почему. Может лира затупливала или я

Задал для рамы (КЭ-2), основной решетки и поясам присвоил (КЭ-1), второстепенной (КЭ-2).

Вроде считает, моментов в решетке не показывает, но схема деформирования напугала даже цветы в офисе.

Если Вас не затруднит гляньте пожалуйста!



Вот опять решил пересчитать, выдала сначало Гис 2 раза а потом посчитала! не понимаю
Вложения
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (63.3 Кб, 81 просмотров)

Последний раз редактировалось FaKeR, 30.09.2013 в 13:21.
FaKeR вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 13:31
#302
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от FaKeR Посмотреть сообщение
Если Вас не затруднит гляньте пожалуйста!
Offtop: Не делайте из меня дурака!!!
Уважаемый, Вам талдычишь одно, а Вы делаете совершенно иначе...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 13:37
#303
FaKeR


 
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77


Дрюха да я и не пытаюсь ни из кого дурака сделать, не серчайте! я действительно не могу разобраться почему так
FaKeR вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 13:54
#304
VeilSide


 
Регистрация: 27.12.2010
Сообщений: 6


Добрый день!
Начал изучение Лиры (версия 9.6): построил расчесную схему металлической башни, задал жесткости элементов, связи, задал собсвенный вес.
При расчете - ГИС. Буду очень признателен за совет!
Вложения
Тип файла: rar башня.rar (5.5 Кб, 66 просмотров)
VeilSide вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 17:12
#305
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от VeilSide Посмотреть сообщение
Добрый день!
Начал изучение Лиры (версия 9.6): построил расчесную схему металлической башни, задал жесткости элементов, связи, задал собсвенный вес.
При расчете - ГИС. Буду очень признателен за совет!
Полагаю, что проблема в типе схемы. У Вас стоит признак схемы 4...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 19:12
#306
VeilSide


 
Регистрация: 27.12.2010
Сообщений: 6


Действительно. Невнимательность Спасибо за помощь - расчет прошел!
VeilSide вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 19:19
#307
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от VeilSide Посмотреть сообщение
Действительно. Невнимательность Спасибо за помощь - расчет прошел!
Это еще не означает, что он правильный
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 10:52
#308
VeilSide


 
Регистрация: 27.12.2010
Сообщений: 6


Я бы сказал по другому - уверен, что есть ошибки Но то, что расчет проходит, меня уже радует - это ведь мой первый.
Еще такой вопрос - на мой вгзляд усилия в элементах от пульсации ветра слишком малы (несоизмеримы с усилиями от статической составляющей). К примеру: в одном элементе от ветра продольная сила N=14т., а от пульсации N=0,9т. Это так и должно быть или у меня ошибка?
VeilSide вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 11:12
#309
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VeilSide Посмотреть сообщение
Это так и должно быть или у меня ошибка?
Или перво или второе. Всё зависит от периода. Чем больше период, тем больше пульсация.
 
 
Непрочитано 07.10.2013, 17:32
#310
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


если первый раз считаешь советую схемки прикреплять по шагам что делаешь......поэтому кидай схемку с пульсацией посмотрим. На слух я думаю никто не захочет воспринимать информацию и переваривать
Цитата:
К примеру: в одном элементе от ветра продольная сила N=14т., а от пульсации N=0,9т. Это так и должно быть или у меня ошибка?
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 17:49
#311
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
ратцам Лировцам! Хочу заметить, что эта схема в Лире-САПР 2013 R2 (демо-версия, рабочую поглазеть не могу, ибо дома) считается без ругани со стороны программы (расчет благополучно заканчивается, в процессе расчета никаких сообщений нет)! Она накладывает связи, не предупреждая об этом пользователя!!! Offtop: В понедельник напишу ругалку в службу поддержки
Что ответила техподдержка? Вообще интересно, SCAD и Robot тоже так делают, но никто не признается как и зачем)
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 08:23
#312
VeilSide


 
Регистрация: 27.12.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от bahil
Всё зависит от периода. Чем больше период, тем больше пульсация.
Как определять период калебаний честно говоря не знаю. Когда задавал пульсацию щелкнул по кнопке "по умолчанию".
Цитата:
Сообщение от Andrei 1777
поэтому кидай схемку с пульсацией посмотрим.
Кидаю
Вложения
Тип файла: rar башня.rar (5.7 Кб, 58 просмотров)
VeilSide вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 12:42
#313
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


VeilSide, ну всё верно вам подметил Дрюха
Цитата:
Это еще не означает, что он правильный
, ну подмечу Вам грубые промахи на мой взгляд: 1 - в динамическом загружении собраны массы из 1 загружения, а 1 - загружение это ветер. массы собираются из постоянных временных вертикальных нагрузок, поэтому скорее всего массы собрать нужно из вашего неподписанного загружения №2. Из за этого вы просто получаете туфту математически правильно обработанную. ну и 2 - разделите статический ветер и вертикальные нагрузки, сделайте их в отдельные загружения. А то у вас 1 загружение - каша с супом.
Цитата:
Как определять период калебаний честно говоря не знаю. Когда задавал пульсацию щелкнул по кнопке "по умолчанию".
ну математически период колебаний перевёрнутая частота 1/частота. Лира вам даёт частоты для каждой формы собственных колебаний в табличном варианте, при задании пульсации в Лире период не задаётся....это так для справки...
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 10:56
#314
VeilSide


 
Регистрация: 27.12.2010
Сообщений: 6


Andrei 1777, спасибо за справку!
Исправил ошибки по вашим замечаниям (разделил нагрузки, массы собрал по пост. верт. нагрузке), однако на результате это не отразилось никак (усилия от пульсации прежние).
Вложения
Тип файла: rar башня испр.rar (5.7 Кб, 63 просмотров)
VeilSide вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 13:44
#315
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
К примеру: в одном элементе от ветра продольная сила N=14т., а от пульсации N=0,9т. Это так и должно быть или у меня ошибка?
не знаю где вы смотрите, сделал РСН для статического ветра и отдельно динамического загружения. для статического ветра максимальное усилие сжатия в стойке 12,2 тс , в других стойках растяжение 6,17тс. для динамического загружения - для тех же стоек - сжатие 20,1тс и растяжение 11,7 тс....так вот ваша пульсация составляет для стойки сжатия 20,1-12,2=7,9тс и растяжение - 11,7-6,17=5,53тс. Вот оцените и потом то, что вы пишите. Но повторюсь я эти результаты посмотрел по вашей схеме, которую вы скинули, может так получиться, что количество форм колебаний 8 недостаточно. Этого не проверял.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 15:28
#316
VeilSide


 
Регистрация: 27.12.2010
Сообщений: 6


Тогда я тоже не знаю куда смотрю - у меня совсем другие усилия (что в таблицах, что на эпюрах). Схема то та же самая...
VeilSide вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 14:38
#317
wizard_st


 
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 3


Нужна помощь, не могу понять почему не считает. Я в лире плохо разбираюсь. Файл во вложении.
Вложения
Тип файла: rar пролет.rar (7.4 Кб, 66 просмотров)
wizard_st вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 14:41
#318
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от wizard_st Посмотреть сообщение
Нужна помощь, не могу понять почему не считает. Я в лире плохо разбираюсь. Файл во вложении.
Считайте в той проге, в которой хорошо разбираетесь. Offtop: А порнуху всякую выкладывать не стоит
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 10:34
#319
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Тогда я тоже не знаю куда смотрю - у меня совсем другие усилия (что в таблицах, что на эпюрах). Схема то та же самая...
вы картинки приложите и напишите что делаете))))))))
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 17:44
#320
SVO


 
Регистрация: 28.10.2013
Сообщений: 6


добрый день.Посчитан пространственный каркас здания в Лира 9.6,но в протоколе расчета выдает ГИС.в чем ошибка подскажите .
Вложения
Тип файла: rar каркас.rar (9.8 Кб, 66 просмотров)
SVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24