Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реконструкция ленточного фундамента в плиту

Реконструкция ленточного фундамента в плиту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2009, 17:28 #1
Реконструкция ленточного фундамента в плиту
Куртан
 
г. Биробиджан
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 58

В связи с реконструкцией здания (увеличение этажности) необходимо выполнить усиление ленточного фундамента путем переустройства его в фундаментную плиту. Существующая лента сечением 1200х400(h) мм. Здание каркасное-монолитное. Шаг колонн 5,2 м. Есть ли у кого опыт по данному вопросу?
Вызывает сомнение следующие моменты:
1)Анкеровка арматуры в тело существующего фундамента, предложение констукторов забить стержни-выпуска на глубину 50-60 см в предварительно высверленные отверстия по бокам и к ним приварить пролетные сетки расчетного сечения (армирование верхней и нижней граней). Поверху положить еще одну сетку скрепив ее с новой сеткой и с телом фундамента существующего вертикальными анкерами). Сработает ли эта конструкция?
2) Как выполнить усиление фундамента от продавливания. Лента армированна сеткой 6Ф14АIII/6Ф14AIII/150/150 по верхней и нижней грани. Расчетное армирование нижней грани под колоннами
Ф32АIII/Ф32АIII/200/200.
Кто, что скажет по этому поводу? Может у гого есть какие узлы или ссылки. Спасибо.
Просмотров: 8008
 
Непрочитано 01.10.2009, 17:58
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а нельзя тупо захватками подкопать ленточный фундамент и фундаментную плиту заливать ниже существующего? на кой связываться с сопряжением в единое целое ленты и плиты - бред.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 18:29
#3
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


не хотелось бы трогать грунт под подошвой. Основание мягко говоря не очень. Грунт просадочный. Геологи дали, что гамма грунта 1,45-1,5 т/м3. Местами есть деформации. Да и бетон ленты максимум марки 100. Пока стоит 2 этажа на ней и трещит во всех направлениях. О демонтаже нет даже речи, заказчик категорически. Хочет 5 сделать.
Да и бетон даст усадку. Нет гарантии, что нормально пробетонируют под лентой. Работают в основном Ждамшуды и Равшаны.
Куртан вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 18:59
#4
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


... Местами есть деформации... трещит во всех направлениях...бетон марки 100...из 2 - 5 сделать... бегом с этого объекта! Или Вам сказали вариант - подаодить плиту ПОД ленты. Иначе продавливание не проканает никак. Если просадочный грунт - значит, сейчас от твердый (суглинок?)- связный? Отдельными прокопами залить под фундамент "поперечные балки" можно? Откопать затем целики грунта и залить дальше можно? Заказчика надо припугнуть тем, что для того, чтобы построить 5 эт, здание надо разобрать полностью! Хочет - пусть сам достраивает! А про 9 баллов сеймики - ее что, отменили? Извините, нагрузки на фундамент возрастут не в 2.5 раза, а значительно больше! И еще, скажите, Вы верите, что 2 этажный монолитный каркас, рассчитанный на 9 баллов, потянет эту надстройку? И выдержит дополнительные нагрузки? Только в том случае, если сначала было запроектировано 5 этажное здание, потом решили построить 2 этажа, а сейчас вернулись к первоначальному плану. Так что проблема с фундаментами - не самая проблемная. Похоже, что совет Вам один - рекомендуйте заказчику здание разобрать полностью. И бегите с этого проекта, если не согласится. Деньги потеряете, но не уважение. В том числе уважение заказчика. Самое сложное - по себе знаю - объяснить заказчику доходчиво... он же богатый и гордый, слушать не привык!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 19:11
#5
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Если сделать "окошки" на всю тощину в существующей ленте и в них запустить выпуски от плиты, расчитанные как консоли на вес всего здания?
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 19:17
#6
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


Согласен со всем, на демонтаж 1-2 этажа уже уговорили. Но подвал и фундаменты уперся. Стены подвала и колонны мы усилим металлом-обоймой. Есть добро на это. Их выпуски (расчетное армирование) будут идди как рабочие наверх, существующие похороним.
Вопрос балки какого сечения? Я так думаю балки 1х0,4 м через метркак шпалы делать?
Куртан вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 22:06
#7
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Их выпуски (расчетное армирование) будут идди как рабочие наверх.... - А анкерить низ за что?
Вопрос балки какого сечения? Я так думаю балки 1х0,4 м через метркак шпалы делать?.... - Ваще вопрос не понял.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 23:20
#8
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


Анкерить в тело ленты, выполнив в ней отверстия и залить бетоном. А балки я имел в виду "захватки". И нужно ли их связывать с лентой.
Куртан вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 23:33
#9
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Варианты переустройства здесь http://dwg.ru/dnl/1270 и http://dwg.ru/dnl/4479
Вложения
Тип файла: pdf Схемы усиления фундаментов.pdf (770.9 Кб, 604 просмотров)
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 09:04
#10
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


Как решить вопрос с продавливанием. Существующего армирования ленты под колонной недостаточно. Даст ли что нибудь увеличение стаканной части?
Куртан вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2009, 09:47
#11
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


После разборки 2 этажей подводка плиты под ленты будет вполне безопасной. Продавливание будет решаться за счет армирования плиты вертикальными каркасами с поперечной арматурой в зоне опирания колонн. Возможно, при наличии 5 этажей растягивающих усилий по сечению у обреза фундамента в колоннах и не будет за счет пригруза. Тогда легче. При небольших усилиях стоит попробовать включить в аботу существующую арматуру колонн - она же заанкерена нормально? Адрес объекта скажите, геологию Ташкента знаю не по наслышке. 25 лет в нем проектировал А может, если повезет, и объект знаю
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 22:51
#12
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


Новострой, район Высоковольтного. Там такого намудрили. построили 2 этажа, оказалось мало. Бетон колонн и ригелей около В7.5. Да и заказчик ерзый. Всем спасибо. Дали им полный демонтаж. Пусть, что хотят, то и делают. Восстановлению не подлежит. У колонн уже при 2-э этажах пошла "розочка" в середине. Бетон не тянет вертикальную нагрузку. Аshаs-ка, сами откуда будете? Какой проектный институт?

Последний раз редактировалось Куртан, 06.10.2009 в 22:53. Причина: добавлен текст
Куртан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реконструкция ленточного фундамента в плиту

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
скиньте пример армирования ленточного фундамента TARGET Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 07.09.2009 15:55
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26