Непрочитано 27.09.2011, 17:07 #1
Вопрос по монолитной плите перекрытия
Anarchohawk
 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 29

Здравствуйте Уважаемые форумчане!Буквально на днях меня обязали проверить монолитную безбалочную плиту перекрытия на прогиб (монолитное здание квартирного типа,максимальный пролет плиты 9,37м).Проведя расчет в МОНОМАХе я получил прогиб 8мм.По табл. СНиП "Нагрузки и воздействия" максимальный прогиб 38мм(О_О).По пособию по проектированию плита не проходит по толщине с таким пролетом (плита 220мм, бетон В25).Возник вопрос, 8мм это большой прогиб или нет?И кому верить СНиП или пособию?Помогите разобраться пожалуйста!Заранее благодарю!
Просмотров: 6555
 
Непрочитано 27.09.2011, 17:27
#2
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Плита опирается по 4-м сторонам? Каков второй пролет? Все-равно при 9,37м прогиб 8мм кажется сомнительным... Кроме прогиба интересен расчет по раскрытию трещин.
Давай схему, нагрузки, армирование. Плита я так понимаю пока в проекте?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 17:36
#3
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Anarchohawk Посмотреть сообщение
...проверить монолитную безбалочную плиту перекрытия...
...пролет плиты 9,37м...
...плита 220мм, бетон В25
Обычно принимают толщину плиты 1/28...1/32 пролета. А тут такое...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 17:52
#4
Anarchohawk


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 29


Прилагаю план расположения монолитных стен,файл МОНОМАХа созданный в программе "компоновка". Армирование сейчас: фоновая-д12(А3),дополнительная- сетки из д16(А3).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
План.dwg (88.0 Кб, 1775 просмотров)
Тип файла: rar Плита(1).rar (5.0 Кб, 138 просмотров)
Anarchohawk вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 18:10
#5
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Это меняет дело - при пролетах 6,47 х 9,37 м и монолитных стенах расчитывают меньший пролет, плита 220 мм - адекватна. Прогиб такой плиты будет поболее 8 мм, но в рамках допустимого.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 20:33
#6
Anarchohawk


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 29


Спасибо за помощь,при много благодарен!Я так понял,что расчет по меньшему пролету ведется исходя из таблицы в пособии по армированию?
Anarchohawk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по монолитной плите перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Помогите, как расчитать проем в пустотной плите перекрытия Volkan Конструкции зданий и сооружений 5 12.08.2010 17:39
Расчёт монолитной жб плиты перекрытия котеджа. darkheal Железобетонные конструкции 1 20.05.2010 20:12
Вопрос по опиранию перекрытия в промышленных зданиях Delrus Конструкции зданий и сооружений 2 29.05.2009 00:32
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41