| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания

Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2015, 07:37 #1
Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания
Сергуня
 
Регистрация: 21.01.2015
Сообщений: 10

Люди, подскажите, нужно защитить линию с трехфазной нагрузкой 16кВт. Какой лучше автомат выбрать ВА47-63 32А с мощностью рассеивания 15Вт или ВА47-100 32А с мощностью рассеивания 8,7Вт? И еще: лучше когда мощность рассеивания больше или меньше? Дело в том что нагрузка активная и постоянная, то есть нагрев контактов автомата будет неслабый.
Просмотров: 3816
 
Непрочитано 23.01.2015, 11:56
1 | #2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


эти автоматы различаются стойкостью к КЗ, прикиньте токи КЗ и выбирайте автомат
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 13:31
#3
Сергуня


 
Регистрация: 21.01.2015
Сообщений: 10


Ок, тогда мощность рассеивания для чего указывают в каталогах не в курсе?
Сергуня вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 13:33
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


я так понимаю это связанные величины чем больше может рассеять тем больше стойкость
kifa вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 13:41
1 | #5
Shturman121


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Сергуня Посмотреть сообщение
мощность рассеивания для чего указывают в каталогах не в курсе?
Мошность рассеивания автомата это тепловая мощность которую выделяет автомат в окружающую среду при протекании через него номинального тока. Используеться для теплового расчета щитов (подогрев/охлаждение). Грубо говоря, это то, на сколько автомат грееться.
Shturman121 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 14:53
1 | #6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
я так понимаю это связанные величины чем больше может рассеять тем больше стойкость
Наоборот, чем больше рассеивание, тем больше переходное сопротивление, тем хуже автомат.
У автоматов с большей стойкостью к токам КЗ рассеиваемая мощность меньше.
Если набить жиденькими автоматами шкафчик и загрузить все эти автоматы под номинал, то они все перегреются и начнут срабатывать тепловые защиты при токах ниже номинальных. Проходили пару раз.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2015, 12:20
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Наоборот, чем больше рассеивание, тем больше переходное сопротивление, тем хуже автомат.
У автоматов с большей стойкостью к токам КЗ рассеиваемая мощность меньше.
Спасибо, не знал
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 07:26
#8
Сергуня


 
Регистрация: 21.01.2015
Сообщений: 10


Спасибо, Павел. Прояснили вопрос.
Сергуня вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Выбор секционного выключателя Andrey007007007 Электроснабжение 6 04.07.2014 14:30