Возможна ли установка наружных стен на монолитном перекрытии без опирания на стены ниже
Регистрация: 05.12.2017
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 6226
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Файл не смотрел.
В нормах это называется рандбалка и висячая стена. В СП 15 есть расчёты по трещине по стене. Без балки не получится никак. Балка размерами минимум 300х600 мм и более, в зависимости от нагрузки. Армирование балки тоже нехилое будет. Если нельзя делать балку, то делайте как хотите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Я бы делал так:
1. Балки сделать две штуки и "вверх", пересекающимися по двум осям "Б" и "2". 2. На втором этаже самонесущую стену делать не стоит, так как газоблоки - невероятно хрупкий материал и даже небольшие деформации перекрытия/фундаментов (по опыту - до 2-3мм уже достаточно) разорвут его. Опирание равномерное должно быть по всему периметру. Если делать ненесущую - то надо ее отрезать. 3. На 1 этаже слева простенок между окон ("Б","1") и справа в углу ("Б,"3") (в местах опирания балки) заменить на полнотелый кирпич. Так как опирать несущие 2 плиты и наружные стены 2-го эт на газоблок - криминал. 4. Монолитный пояс лично я бы делал (если бы строил для себя). Но проще - по верху газобетонных блоков проложить 3 ряда полнотелого кирпича (от сколов краевых участков в результате деформации плиты). Многие скажут - бред и излишество и "надо считать", но по личному опыту - газобетон такой дерьмовый материал, что хуже него в мире ничего нету, и считай не считай - лотерея сплошная. Если в газобетонной стене пойдут трещины (тьфу-тьфу) - то усилить его практически невозможно, в отличие от кирпича, который можно перебрать/засадить в обойму. Вот топик, где какие-то проектировщики тоже добаловались с газосиликатом и в итоге совет один дают форумчане: сносить. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=153965 Последний раз редактировалось ki-ka, 27.08.2019 в 11:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2017
Сообщений: 11
|
Цитата:
На счет самонесущих стен думал о трещинах, но посчитаю после расчета деформаций перекрытия. С простенками согласен, в них вопрос не стоял, до них руки не дошли еще) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
есть.
шов бетонирования плита будет отдельно, балка толщиной 300мм отдельно. у автора балка нарисована логично. перпендикулярная стена будет опираться по треугольнику на плиту. если есть сомнения, под этой стеной можно сделать балку отдельно в толщину стены, поверх плиты, что б передавала нагрузку со стены на балку и стену.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2017
Сообщений: 11
|
Цитата:
А балка поверх плиты как будет работать с разной жесткостью? или их разъединить деф швом? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
перемычки считать вас учили? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
как выполнить балку ребром вверх? бетон будет вытекать из короба выше верха плиты. значит будут ждать пока бетон не схватится или вообще через пару дней дольют. получится шов воспринимающий продольные усилия в балочном сечении только за счет трения, а скорее всего по цементной пленке, которую не уберут потому как лень. расчет такого сочленения есть в нормах, но я не рекомендую это практиковать. потому и предложил выполнить над плитой балку, можно сборную на растворе положить, которая будет достаточно жесткой и передаст нагрузку не на плиту, а на опоры - стену и балку в составе плиты
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 28.08.2019 в 09:31. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Какая минимальная глубина опирания железобетонной стены на металлическую конструкцию? | petia | Железобетонные конструкции | 20 | 11.03.2016 11:41 |