| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как трактовать примечание 2 к приложению В по выбору группы стальных конструкций СП 16.13330.2011?

Как трактовать примечание 2 к приложению В по выбору группы стальных конструкций СП 16.13330.2011?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2019, 12:39 #1
Как трактовать примечание 2 к приложению В по выбору группы стальных конструкций СП 16.13330.2011?
Maverick
 
Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16

Подскажите пожалуйста как трактовать примечание 2 к приложению В СП 16.13330.2011:
"2 При толщине проката t > 40 мм номер группы конструкций следует уменьшать на единицу (для групп 2 – 4); при толщине проката t 6 мм – увеличивать на единицу (для групп 1 – 3).
Проектирую молодечновскую ферму для промышленного здания из труб квадратного и прямоугольного сечения 100х4 - решётка, 160х120х5 - нижний пояс, 160х120х6 - верхний пояс, согласно приложению В СП 16.13330.2011 ферма относится ко 2 группе конструкций. Руководствуясь примечанием 2 к приложению В нужно ли принять сталь как для группы 1, или как для группы 3? По логике нужно принять 3, т.к. написано "увеличить на единицу", но во всех сериях для поясов берётся сталь С345.
Просмотров: 2660
 
Непрочитано 26.08.2019, 13:29
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Maverick, смотрите вместе с таблицами В.1 и В.3.
Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
во всех сериях для поясов берётся сталь С345
Экономическая целесообразность.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
из труб квадратного и прямоугольного сечения 100х4 - решётка, 160х120х5 - нижний пояс, 160х120х6 - верхний пояс
Сечения одинаковые при С235 и С345?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2019, 14:55
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
но во всех сериях для поясов берётся сталь С345
Группа конструкций используется для назначения категории требований по ударной вязкости согласно табл. В1.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 04:05
#4
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
, смотрите вместе с таблицами В.1 и В.3.
Так и смотрел. Сначала определил, что ферма - 2 группа, а затем по таблице В.1 подобрал марку стали.

Цитата:
Экономическая целесообразность.
Дело в том, что проблематично достать трубу из стали С345, придётся везти издалека, что может оказаться более дорогим решением.

Цитата:
Сечения одинаковые при С235 и С345?
Конечно же нет. Пояса раскреплены из плоскости должным образом и проверяются в первую очередь по прочности и надежности узловых соединений.

Цитата:
Группа конструкций используется для назначения категории требований по ударной вязкости согласно табл. В1.
Ударная вязкость отражается в табл.В.3, меня она в данном случае не интересует. Вопрос конкретный: что значит примечание к таблице В.1: группа 2 станет группой 1, или группой 3?
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 07:22
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
группой 3
Ясно же написано.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 12:17
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
Пояса раскреплены из плоскости должным образом и проверяются в первую очередь по прочности и надежности узловых соединений.
Про устойчивость сжатых элементов не забывайте.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 12:25
#7
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Про устойчивость сжатых элементов не забывайте.
Спасибо, что беспокоитесь, к счастью в СП подробнейшим образом описано как выполнять расчёт этой конструкции Чего не скажешь об интересующем нас примечании. Пока что только одно внятное мнение услышал, которое противоречит моему, кстати. Хотелось бы больше отзывов, неужели никто не знает или всем так по барабану?
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 13:38
#8
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


третья группа. 2+1=3!

Последний раз редактировалось Shtirlic, 27.08.2019 в 13:48.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 13:52
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
Хотелось бы больше отзывов
Так голосованием это не решается. По известной причине.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 14:24
#10
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
к счастью в СП подробнейшим образом описано как выполнять расчёт этой конструкции
Да, написано. Только понимают все по разному
А конкретно к Вашему вопросу, нет особой разницы 2 группа или 3. Разве что решили применить для фермы С235.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 15:18
#11
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как трактовать примечание 2 к приложению В СП 16.13330.2011:
"2 При толщине проката t > 40 мм номер группы конструкций следует уменьшать на единицу (для групп 2 – 4); при толщине проката t 6 мм – увеличивать на единицу (для групп 1 – 3).
Проектирую молодечновскую ферму для промышленного здания из труб квадратного и прямоугольного сечения 100х4 - решётка, 160х120х5 - нижний пояс, 160х120х6 - верхний пояс, согласно приложению В СП 16.13330.2011 ферма относится ко 2 группе конструкций. Руководствуясь примечанием 2 к приложению В нужно ли принять сталь как для группы 1, или как для группы 3? По логике нужно принять 3, т.к. написано "увеличить на единицу", но во всех сериях для поясов берётся сталь С345.
Написано буквально - уменьшать или увеличивать номер на единицу.
Это также подтверждается логикой, что чем толще прокат (t > 40мм), тем труднее гарантировать свойства заявленной стали; при t <= 6мм соответственно обратный вывод.
Для вашего случая:
нижний пояс из 160х120х5 - класс стали С255 или С345-(1,2,3);
верхний пояс из 160х120х6 - класс стали С255 или С345-(1,2,3);
раскосы из 100х4 - класс стали С255 или С345-(1,2,3);
фасонки ферм относятся изначально к группе 1 - класс стали С345-(1,2,3);
для фланцев класс стали оговорен отдельно в пункте
Цитата:
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений стальных конструкций, подверженных растяжению, изгибу или их совместному действию, следует применять сталь для фланцев С355 и С390 с относительным сужением 35%...
.

Последний раз редактировалось dik-son, 27.08.2019 в 15:26.
dik-son вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как трактовать примечание 2 к приложению В по выбору группы стальных конструкций СП 16.13330.2011?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
"Кристалл". Расчет по СП 16.13330.2011 Boris_1 SCAD 8 13.12.2013 16:08
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Выбор группы конструкций (сталь) при строительстве в сейсмических районах, Украина Volod'ka Металлические конструкции 11 22.02.2009 13:10