Непрочитано 14.09.2019, 09:52
База колонны жесткая или шарнирная
Vladimir_arch
 
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 5

Всем привет! Вызывает вопросы база колонны - будет ли она работать как жесткая.
Колонна из трубы 150х5. Пролет рамы 8м, шаг рам 3 м.
N=8тн, M=0.9тн*м, Q=0,5тн.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 611
Размер:	55.4 Кб
ID:	217860  

Просмотров: 7844
 
Непрочитано 18.09.2019, 09:12
#41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
объясню вам ход своих мыслей
Вы абсолютно правильно мыслите и делаете. Только вот дело не в грузовых площадях, точнее не только в них. Для продольных рам грузовые площади на каждую раму как раз таки обычно больше, но и количество колонн тут, как правило, тоже больше. В общем случае нужно сопоставлять продольные и поперечные рамы по этим 2-м параметрам.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 09:34
#42
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Только вот дело не в грузовых площадях, точнее не только в них.
Но вы расчётчик МК, а этими расчётами МК я занимаюсь от раза в раз, 2-3 раза в год быть может т. к. моя область деятельности очень широкая , так что любые попытки оспаривания вашего мнения с моей стороны считаю неправомерными.
Offtop: Сейчас например свайки на ВМГ делаем
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 18.09.2019 в 09:40.
Sergey_v вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны жесткая или шарнирная

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны - шарнирная или жесткая? vl74 Металлические конструкции 452 27.04.2017 18:12
База стальной колонны. Какой марки применять раствор для подливки? ramzesvoen Металлические конструкции 9 17.05.2016 14:05
Подскажите, сможет ли такая база колонны называться жестким? Sergey_v Металлические конструкции 61 10.02.2016 11:49
База колонны грави Конструкции зданий и сооружений 107 14.06.2014 01:05
База колонны (внецентрентренно-сжатая) Manuel Конструкции зданий и сооружений 4 09.08.2011 13:24