Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста! Проектируется свайный фундамент под жилой дом - сваи буронабивные диаметром 1 м глубиной 20 м. Грунты обладают сильной сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам на сульфатостойких цементах. (содержание сульфатов 22000 мг/кг сухого грунта). Как можно защитить буронабивные сваи в таких условиях?
Просмотров: 5386
 
Непрочитано 09.07.2008, 17:27
#2
Operkot

ПГСник
 
Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290


Там что в грунте серная кислота??? Может сделать бетон W12 и пусть попробует разъесь, или химически как-нибудь раскислить грунт вокург свай. Помниться было пособие к СНиП "Основание зданий и сооружений" по хим закреплению грунтов и прочим мероприятиям...
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 17:55
#3
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Геолог говорит, что там залежи гипса в грунте, поэтому такие огромные цифры.
А если я сделаю бетон W10, какой коэффициент принять для пересчета сульфатов. В СНиПе есть коэффциент только для бетона W8 - 1.7.
naden вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 19:12
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


В бетон добавить добавки - смотрите например добавки от Пенетрона, Кальматрона и т.п.
 
 
Непрочитано 10.07.2008, 10:37
#5
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


есть специальные бетоны-сульфатостойкие
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 12:32
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


naden - действительно, в "Пособии по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85)" в Примечании к таблице 6.6 указано, что при оценке степени агрессивности среды для бетона марки по водонепроницаемости W8 табличные значения умножаются на 1,7.
Но обратите внимание, кроме этого в Примечаниях указано, что если коэффицент фильтрации грунта, окружающего бетон менее 0,1 м/сутки, то табличные значения так же умножаются на 1,3. Посмотрите значение Kf в отчете по изысканиям.
Ответ на вопрос, если W>8 дан в Пособии в п. 2.5 - если необходимо применять бетон более высоких марок по водонепроницаемости (W10 и более), оценка степени агрессивного воздействия сред должна производиться на основании экспериментальной проверки или имеющегося практического опыта. Что и следовало ожидать.
Но здесь есть еще одна техническая проблема - достичь W8-W10 в полевых условиях при применении традиционой технологии и оборудования для виброуплотнения буронабивных свай не представляется возможным. Для этого необходимы другие решение, о которых выше упомянул ЛИС, но в этом случае желательно применять добавки в бетон - гидрофобизирующе жидкости или модификаторы бетона типа МБ 10-01 http://btc-mos.ru/index.php?id_article=66, позволяющие достичь значений W16-W20. Гидроизолирующие добавки типа Акватрон, Пенетрон, Кальматрон - проникающего действия и наносятся после твердения бетона http://www.d-k-d.ru/book/017/
Вложения
Тип файла: rar Пособие .rar (385.5 Кб, 910 просмотров)

Последний раз редактировалось AMS, 10.07.2008 в 12:42. Причина: Добавил "Пособие к СНиП 2.03.11-85 "
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 10:15
#7
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Спасибо огромное!!!!
naden вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2008, 16:25
#8
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


Всем добрый день!
Коллега АМS дал ссылку на таблицу оценки воздействия ЖИДКОЙ агрессивной среды, хотя автор когда указал содержание в сухом грунте. Следовало бы пользоваться скорей всего табл.4, хотя, если внимательно посмотреть, то видно – цифры почти одинаковы.
Видимо разработчики норм заложились на потенциальное воздействие воды в сухом грунте. Я бы все-таки обратил внимание на водичку – где она. Судя по содержанию сульфатов – должно быть хоть какое-то мяу про карст.
В принципе если мы сваи тупо заделаем в кристаллический гипс – будет тут коррозия? Ответ: воды не будет и коррозии нету, а там содержание сульфатов SO4 порядка (без учета кристаллизационной воды) 0,6 кГ/ 1кГ. С точки зрения опасности коррозии (любой) необходимо отследить интенсивность миграции воды – ведь именно она транспортный агент, доставляющий агрессивные компоненты и удаляющие их из зоны взаимодействия. Если миграции нет, то и коррозия останавливается после достижения равновесной точки.
И еще один очень немаловажный вопрос, на который не смог нигде найти правильный ответ. А так ли опасна сульфатная коррозия для свайных фундаментов?
Если для двух первых типов коррозии имеем УМЕНЬШЕНИЕ массы и объема тела свай (вымывает), то при сульфатах – наоборот УВЕЛИЧЕНИЕ объема и массы (цем. бацилла-с), т.е. в зоне коррозии бетон свай превращается в щебень, имеющий больший объем и массу – происходит уплотнение грунта вокруг сваи. Если учесть, что эта область коррозии обычно приурочена к верхней зоне гипсов, где как правило и идет миграция вод, насыщенных гипсом ( по степени насыщения и судят об интенсивности карста), то это как правило острие свай. Поэтому если сваю рассчитывать как висячку, то и агрессией моно пренебречь. Есть другой вариант – считаь на один диаметр, а принять сантиметров на5-7 больше (на коррозию). И еще учитывать срок службы сооружения.
Николай.

Последний раз редактировалось Ник_Ник, 13.07.2008 в 16:31.
Ник_Ник вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2008, 17:29
#9
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
И еще один очень немаловажный вопрос, на который не смог нигде найти правильный ответ. А так ли опасна сульфатная коррозия для свайных фундаментов?
Если для двух первых типов коррозии имеем УМЕНЬШЕНИЕ массы и объема тела свай (вымывает), то при сульфатах – наоборот УВЕЛИЧЕНИЕ объема и массы (цем. бацилла-с), т.е. в зоне коррозии бетон свай превращается в щебень, имеющий больший объем и массу – происходит уплотнение грунта вокруг сваи. Если учесть, что эта область коррозии обычно приурочена к верхней зоне гипсов, где как правило и идет миграция вод, насыщенных гипсом ( по степени насыщения и судят об интенсивности карста), то это как правило острие свай. Поэтому если сваю рассчитывать как висячку, то и агрессией моно пренебречь. Есть другой вариант – считаь на один диаметр, а принять сантиметров на5-7 больше (на коррозию). И еще учитывать срок службы сооружения.
Николай.
Действительно, в результате взаимодействия сульфатов с цементным камнем образуется сульфатосиликатный кристаллический минерал - эттрингит и этот поцесс сопровождается увеличением объема твердой фазы бетона. Накапливаясь сначала на стенках пор и капилляров, растущие кристаллы постепенно заполняют все внутреннее пространство, создавая тем самым напряжения. Под действием внутренних напряжений сначала происходит образование микротрещин, которые так же заполняют продукты коррозии и процесс продолжается уже в трещинах. Таким образом процесс расклинивания бетона идет непрерывно. Увеличение объема бетона, возникновение внутренних растягивающих напряжений является достатчно опасным состоянием бетона и фактором, существенно уменьшающим долговечность конструкции.
То что касается мнения, что возникновения коррозии подземных конструкций возможно только при наличии грунтовых вод, то необходимо отметить, что коррозия будет возникать пракитически при любой влажности грунта вследствие капиллярного подсоса воды бетоном. Миграция воды в тело бетона так-же будет происходить, но только силы, ее побуждающие будут иные. Процесс коррозии бетона в этом случае безусловно происходит медленее, чем при наличии напорных грунтовых вод - но это дело времени....
Увеличение объема бетона свай в процессе сульфатной коррозии можно теоретически и описать какими- то полуэмпирическими уравнениями, но скорее свая потеряет несущую способность по материалу, чем на ее несущую способность повлияет увеличение поперечного сечения сваи....
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
КТО ЗНАЕТ, КАК ЗАЩИТИТЬ ФАЙЛ DWG ? КРЫЛОВ AutoCAD 9 11.10.2004 08:57