| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет?

Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2012, 18:53 #1
Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет?
pax romana
 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 1

Добрый день. Коттедж.
Применялись забивные мини/микро сваи СМ-42 в соответствии с ТУ 400-1-490-90 изменение №3 от 01.01.2001.
Размеры - 4.2х0.15х0.15 метра. Под землей переменно - 2,5-3 метра погружены забивкой дизель молотом. На отказ проверялись.
Грунты - глина, погружены до песка.
Оголовки подрезаны под уровень в 60 см над землей. Оголовки гидроизолированы (мастика - 2 слоя).
Уровень грунтовых вод ниже 6 метров... Расчетные нагрузки на сваи от 4 до 6,5 тс.

Бетон B-22.5 F100 и W6. Заводское исполнение.
Можно отнести к гидротехническому бетону.

Стоит ли защищать (гидроизоляция/утепление цоколя) такие сваи? Как долго они проживут? Волнует капиллярный подсос влаги из земли по стволу сваи и ее переход в влагонасыщенном состоянии через 0 градусов, тем самым - крошение бетона и потеря прочности каждой весной. Сколько простоит??? Или при w6 и мероприятии по отводу поверхностных вод (осадки) - все будет хорошо и простоят более 50 лет???

p.s. отчего вопрос - увидел сваи без гидроизоляции, правда в сильно влагонасыщенном грунте, без дренажей. Сваям 28 лет. сколько f и w не знаю... Вот и думаю, то ли просто с бетоном не повезло ребятам, или это синдром всех микро свай? Если так, то как увеличить срок службы...? хоть какие мероприятия - утеплять оголовки и периметр отмостки, не давая земле и оголовкам промерзать, тем самым не замораживать???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 409435.JPG
Просмотров: 844
Размер:	43.5 Кб
ID:	84127  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 409436.JPG
Просмотров: 547
Размер:	50.4 Кб
ID:	84128  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 409440.JPG
Просмотров: 588
Размер:	68.3 Кб
ID:	84129  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 409441.JPG
Просмотров: 585
Размер:	45.9 Кб
ID:	84130  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 409439.JPG
Просмотров: 540
Размер:	46.5 Кб
ID:	84131  


Просмотров: 8177
 
Непрочитано 19.07.2012, 19:34
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Offtop: страшилки на ночь показываете
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 08:51 Проникающая гидроизоляция
#3
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Строите, как я понял, для себя?

Марка бетона F100 - это значит что сваю можно 100 раз намочить-заморозить-разморозить, и прочность ухудшится не сильно. Скажем, на глубине 1 метр свая, по осени напитавшая капиллярной влаги, зимой замерзает, вода в порах расширяется, и чуточку разрушает бетон. И так каждый год. А через 100 лет Ваш правнук подкопает сваи, посмотрит - нормальные сваи! Еще могут постоять.

Фича в том, что весна бывает раз в год, а морозная ночь после теплого дня каждый сезон бывает много-много раз. Поэтому сваи, которые стоят в талой воде, и по ночам замерзают, разрушаются намного быстрее.

Как сделан цоколь здания? Может ли талая (дождевая) вода попадать на верхние части свай? Если не может - спите спокойно, "все правильно сделал" (тм). А если все-таки опасаетесь, что сваи могут быть влажными, тогда мой совет - откопать забитые сваи на глубину 0.5 метра хотя бы, устроить проникающую гидроизоляцию, обратную засыпку производить чем-нибудь теплоизолирующим.
В частности, популярная нынче американская проникающая гидроизоляция (название не говорю чтобы не делать рекламы) обещает что их состав сделает водонепроницаемым (т.е. повысит водонепроницаемость на 2 ступени минимум) бетон на глубину 0.5 метра от обработанной поверхности. Обмажете со всех сторон свою минисваю - и ниче с ней не сделает ни капиллярная, ни какая другая влага.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 09:19
#4
9yard


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 76


Выполните утепленную отмостку по периметру, что позволит защитить от промерзания, а следовательно от "замерзания-оттавивания". По поводу капилярного подсоса, если оголовки свай будут выше поверхности земли, кроме гидроизоляции организовать продухи в цоколе стены для вентиляции.
9yard вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 15:36
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
А через 100 лет Ваш правнук подкопает сваи
не верно мыслите. Речь идет именно о циклах замораживания-оттаивания. А они могут произойти раньше 100 лет.

Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Фича в том, что весна бывает раз в год, а морозная ночь после теплого дня каждый сезон бывает много-много раз. Поэтому сваи, которые стоят в талой воде, и по ночам замерзают, разрушаются намного быстрее.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
тех карта на установку вентфасада, срок службы вентфасада Goldnboy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2011 01:48
Бетон W8 + бентонит в швах. Нужна ли еще гидроизоляция? SerStar Железобетонные конструкции 14 11.06.2009 19:41
Забивные или буронабивные сваи. Дилемма. X-DeViL Основания и фундаменты 7 11.03.2009 14:45
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи студент Основания и фундаменты 24 09.01.2008 18:16
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30