Здравствуйте, форумчане!
Необходимо, как можно скорее посчитать и спроектировать фундамент под осветительную мачту высотой 25м. Сейсмика 8 баллов. Сама мачта весит 1,4т плюс, возможно, еще 0,5т (грузоподъемность механического привода на нем). Ветровой район - IV. Мачта типовая МФ-25-М(500)-IV-6-ц, представлена на скриншоте. Вот тут вот, например: http://www.mos-opora.ru/produktsiya/...bilnoy-koronoy представлена таблица с фундаментом, где написано "25+2", т.е. минимум 2м должна быть высота фундамента, раз "анкерный закладной элемент" типовой (представлен на рисунке по ссылке). Сперва планировал применить обычный столбчатый фундамент (см. прилагаемый файл), т.к. вертикальная нагрузка небольшая. Однако, есть два НО, которые меня очень сильно смущают.:
1) Не опрокинется ли этот фундамент?!
2) Насыпные грунты слежавшиеся и достигают от 4 до 5м (ближе к 4м в данном месте).

Соответственно, возникает несколько вопросов:
1) Можно ли в данном случае опираться на насыпной грунт или нет? Ранее всегда старался проходить насыпные грунты и на них ничего не опирал.
2) Помогите просчитать фундамент на опрокидывание, сдвиг? Расчетное значение грунта для данного фундамента с опиранием на насыпной грунт у меня получилось R=600кПа. Если судить по модулю деформации, то Е=25МПа - для насыпного грунта, для следующего гравийного - Е=19МПа, для 3-го дресвяного - E=25МПа, для 4-го мергеля - 300МПа. Т.е. получается если в качестве фундамента будет все-таки столбчатый фундамент - то есть ли смысл опирать на 2-ой или 3-ий слои грунта? Напомню, мощность насыпного грунта 4м.
3) Можно, конечно, применить столбчатый фундамент на свайном основании. Однако, все равно надо куда-то уместить 2-метровый "анкерный закладной элемент". Как быть тогда в этом случае?

P.S! Дружу с Лирой, если есть лировцы.
P.P.S! Всё, как всегда, дали только сегодня, а сдать надо было еще вчера.
***
Заранее спасибо всем откликнувшимся!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мачта.jpg
Просмотров: 9010
Размер:	344.5 Кб
ID:	91926  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Столбчатый фундамент.dwg (85.0 Кб, 26277 просмотров)

Просмотров: 86771
 
Непрочитано 27.11.2018, 16:33
#81
Sergey012019


 
Регистрация: 18.09.2018
Сообщений: 3


мозголом из Самары, Здравствуйте,можете помочь с расчётом столбчатого фундамента?!,а то совсем помощи не откуда .......
Sergey012019 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 07:48
#82
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Sergey012019 Посмотреть сообщение
мозголом из Самары, Здравствуйте,можете помочь с расчётом столбчатого фундамента?!,а то совсем помощи не откуда .......
а вопрос то в чем? Если что то надо пишите в личку
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 10:20
#83
100рож

Инженер ПГС
 
Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 106


Всем добрый день.
Нужно запилить столбчатый фундамент на естественном основании под прожекторную мачту заводского изготовления. Нагрузки на фундамент (вроде как расчётные, получены от производителя): N = 2,5 тс, М = 22,92 тс м, Р = 1,77 тс. С расчётом по 2ГПС вроде как всё понятно, размеры подошвы (3,6х3,6 м) подобрал с учётом отсутствия отрыва при pmin/pmax > 0,25 пока только на ветер перпендикулярно фундаменту. Толщина подошвы пока 0,6 м. Размеры подколонника 1,2х1,2 м. Высота фундамента 2,4 м, глубина заложения подошвы 2,25 м. Расчёт делаю в эксельке, файл приложил.
Проблема возникла при расчёте подошвы по 1ГПС: при таких нагрузках эксцентриситет без учёта веса фундамента и грунта (а именно так и писано в Пособии по проектированию фундаментов под колонны и Сорочане) e0 = 10,87 м, c0 = l/2 - e0 = -9,07 м < 0. Соответственно, и момент в сечении подошвы по грани подколонника (формула (45) в Пособии) получается отрицательным. Нутром чую, что не учитывать вес грунта в данном случае - неверно, но обосновать не получается. Возможно, что-то ещё не учитываю. Коллеги, кто считал такие фундаменты, помогите, пожалуйста советом.
Вложения
Тип файла: xlsx 2118 Мачта Фундамент.xlsx (19.2 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: pdf МГСК-20-ПРП8-М3-ц_М2730.pdf (1.02 Мб, 64 просмотров)

Последний раз редактировалось 100рож, 24.03.2022 в 12:39. Причина: Уточнил наименование пособия.
100рож вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 12:31
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
формула (45) в Пособии
- в каком пособии?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 12:39
#85
100рож

Инженер ПГС
 
Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в каком пособии?
По расчёту фундаментов под колонны. Вроде написал в первом сообщении. Уточнил в исходном посте.
100рож вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 16:56
#86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
а именно так и писано в Пособии по проектированию фундаментов под колонны и Сорочане)
- думаете кто-то будет искать/угадывать нужную строчку? Не обманывайтесь. Скрин давайте, Вам же надо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:11
#87
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
Нагрузки на фундамент (вроде как расчётные, получены от производителя)
Ошибка 1.

Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
Толщина подошвы пока 0,6 м.
Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
размеры подошвы (3,6х3,6 м)
ошибка 2

Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
глубина заложения подошвы 2,25 м
Уточнить по СП 22 по глубине промерзания.

Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
Проблема возникла при расчёте подошвы по 1ГПС: при таких нагрузках эксцентриситет без учёта веса фундамента и грунта (а именно так и писано в Пособии по проектированию фундаментов под колонны и Сорочане) e0 = 10,87 м, c0 = l/2 - e0 = -9,07 м < 0. Соответственно, и момент в сечении подошвы по грани подколонника (формула (45) в Пособии) получается отрицательным.
ошибка 3
В ваших руках отрыв подошвы недопустим.
То же и нормы.
СП 22
Цитата:
для сооружений башенного типа (труб, домен и других), ... размеры фундаментов необходимо назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений 0,25.
Здесь что непонятно ?
А формула не сошлась так как устойчивость не обеспечена. У неё есть область применения.

Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
(формула (45) в Пособии)
Ошибка 4.

Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
Нутром чую, что не учитывать вес грунта в данном случае - неверно, но обосновать не получается.
Это потому, что вы СП 22 не читали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:14
1 | #88
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
отрыв подошвы недопустим
- причём отрыв в 1ГПС?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:18
#89
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- причём отрыв в 1ГПС?
Он их просто путает. ГПСы.

Offtop: И вообще, потрясающие экстрасенсорные возможности открывают некоторые таблетки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 18:09
#90
100рож

Инженер ПГС
 
Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 106


Условие pmax/pmin >=0,25 находится в разделе СП 22, посвящённом расчёту по деформациям, а это и есть расчёт по 2ГПС, если я ещё не свихнулся. Далее, согласно экспликации к формулам (5.11) и (5.12) того же СП 22, давления считаются от нагрузок, "определяемых для случая расчета основания по деформациям". Это, опять же, 2ГПС. Так что, не путаю я ГПСы и СП 22 читал. И Пособия, и Сорочана. А расчётная глубина промерзания 1,4 м.
И условие pmax/pmin >=0,25 при расчёте на нормативные нагрузки с учётом веса фундамента и грунта у меня выполняется. Вы, уважаемый, Tyhig, скачайте файлик и посмотрите вкладку "2ГПС", там всё видно. Речь не об этом.

Я споткнулся не на расчёте основания по 1ГПС, а на подборе арматуры в подошве. Точнее, на определении момента в сечении по грани подколонника. Именно по этому поводу и прошу совета.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- думаете кто-то будет искать/угадывать нужную строчку? Не обманывайтесь. Скрин давайте, Вам же надо.
Если Вы про скрин из пособия, то вот.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-24_19-09-41.jpg
Просмотров: 83
Размер:	53.0 Кб
ID:	246213  
100рож вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 18:20
#91
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


100рож, отрыв есть ?

В общем, отрыв есть.
Далее читайте выше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 18:31
#92
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Там же есть случай с отрывом, по нему и считайте арматуру.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 18:34
#93
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Несколько лет назад проектировали этих (фундаменты). Высота 30 м. И никаких лесенек.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: e63l.jpg
Просмотров: 111
Размер:	110.1 Кб
ID:	246214  
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 18:37
#94
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
И никаких лесенек
- кубик сплошной заливали?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 18:39
#95
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Кубик.

Последний раз редактировалось jtdesign, 24.03.2022 в 18:45.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 18:42
#96
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно не армировать и не опалубить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 18:47
#97
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


А-га, но у нас так не получилось. Залез в хранилища, был кубик над подошвой и здоровая клетка арматуры внутри.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 19:01
#98
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
нас так не получилось
- проверяльщика у заказчика не было.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 11:42
1 | #99
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
Я споткнулся не на расчёте основания по 1ГПС, а на подборе арматуры в подошве. Точнее, на определении момента в сечении по грани подколонника. Именно по этому поводу и прошу совета.
Споткнулись , надо встать и идти, я вам с удовольствием помогу.
Вы не можете понять почему в расчете арматуры фундамента момент идет от реактивного давления без веса фундамента и грунта на уступах? Потому что в противном случае вам нужно произвести следующее, посчитать реактивное давление по подошве от всех нагрузок включая вес на уступах , а потом минусовать обратный момент от веса на уступах и фундаментов, так как они оказывают разгружающее действие. При этом при расчете предельных давлений по подошве ситуация иная, там учитывается полный вес , потому что там система фундамент-грунт. А здесь система плита-грунт-пригруз.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 12:49
#100
100рож

Инженер ПГС
 
Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Споткнулись , надо встать и идти, я вам с удовольствием помогу.
Вы не можете понять почему в расчете арматуры фундамента момент идет от реактивного давления без веса фундамента и грунта на уступах? Потому что в противном случае вам нужно произвести следующее, посчитать реактивное давление по подошве от всех нагрузок включая вес на уступах , а потом минусовать обратный момент от веса на уступах и фундаментов, так как они оказывают разгружающее действие. При этом при расчете предельных давлений по подошве ситуация иная, там учитывается полный вес , потому что там система фундамент-грунт. А здесь система плита-грунт-пригруз.
Не-не, это всё я как раз понимаю, в отличие от Tyhig, который всё ищет несуществующий отрыв. Я пытаюсь смотреть на ситуацию ширше: есть столбчатый фундамент, нагруженный малой вертикальной нагрузкой и большим моментом. Как подобрать арматуру в подошве, если по каноническим формулам момент получается отрицательным? А чтобы он стал положительным, длина/ширина подошвы должны быть около 25 м, что как-то не вяжется с моей картиной мира. Если учесть вес фундамента и грунта, то момент становится положительным и всё можно посчитать, но это противоречит самой методике расчёта. Залить бетонный куб, конечно, заманчиво, но хочется более элегантного решения.
100рож вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента под мачту на опрокидывание и сдвиг?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21