Требования к серверной. Где взять?
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,345
|
||
Просмотров: 25272
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Если можно, подробнее: что за документы Вы нашли и чем они Вам так не угодили?
ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 58242-2018 находили? Это достаточно или нужно пожестче? Можете посмотреть отраслевые нормативы, например ФСК ЕЭС (все есть в открытом доступе). Последний раз редактировалось kp+, 24.09.2021 в 10:51. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 58242-2018 Это требования к СКС. При чем тут серверная?
А что надо? Требования к отделке? К вентиляции? К строительным конструкциям? К размещению шкафов? К пожаротушению? К электроснабжению? Совместного ничего нет. Разбросаны требования по разным документам. Особо радуетс СН 512, который писали под ЭВМ семидесятых годов. Все требования довольно специфичны. Сколько сталкивался с серверными - все несут бредятину. Особо ОВиК доставляли. То воздухообмен многократный проектировали, причем не могли объяснить нафига. Освещение в 500 Лк, это , вообще классика из того самого СН 512. И серверная-серверной рознь. Или кладовка на 5 кв.м. или помещения ЦОД-ов, где оборудования на ярды стоит. Требования будут "немного" разными. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Извиняюсь, пропустил, но там несколько абзацев в которые попытались упихнуть вообще все (естественно неудачно), то ли кривой перевод, то ли школьник писал. Разделение коммутационной комнаты от серверной весьма мутное. Зачем там однократный оборот воздуха опять не понятно - будет уходить очень дорогой холод. Категории электроснабжения не установлены, требования к отделке нет, зато есть требования обрабатывать стены какими-то непонятными пропитками. По освещению ничего. Даже размеры дверей даны некорректно, должен обеспечиваться проем в свету, а не размеры двери. Короче, поделка итишников любителей поиграть в строителей.
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Только по заданию от it-шников, чтобы было где разместить необходимое им количество шкафов и обеспечить подход к ним со всех сторон, ширина проходов жестко нормирована в ПУЭ, п. 4.1.23.
Если такового нет, но стоит задача предусмотреть самые-самые минимально возможные габариты - они должны обеспечивать размещение одного стандартного серверного шкафа двустороннего обслуживания, общепринятого размера 600*1000*2200 мм (Ш*Г*В), и проходы не менее 0,8 м со всех сторон с учетом открытых дверей (задней и передней). Но если заложить именно такие размеры серверной - it'шники проклянут. Т.к. рано или поздно, но обязательно понадобится расширение. Поэтому всегда следует предусматривать резерв для размещения по меньшей мере еще одного такого же шкафа (устанавливаются в ряд, с небольшими промежутками - 50 мм). Сейчас быстро не вспомню, в каком нормативе это прописано сколь-нибудь жестко, но можно поискать. PS Также обязательно рассмотрите возможность устройства фальшпола для подвода кабелей снизу. И опорные конструкции для шкафов. Подвесные потолки и верхний подвод кабелей в серверных считаются очень плохим решением - собирают пыль. Это в ГОСТах и СП жестко не регламентируется (кроме некоторых отраслевых и внутренних нормативов), однако рекомендуется хоть и мягко, но настойчиво, со ссылкой на ГОСТы и СП, где жестко прописана необходимость мероприятий по борьбе с пылью. Последний раз редактировалось kp+, 25.09.2021 в 15:37. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Есть шкафы одностороннего обслуживания, прохода со всех сторон не требующие. Это итишники должны указать.
Фальшпол в маленьких (на 1-3 стойки) нафиг не нужен. Он реально нужен, если холодный воздух снизу воздуховодами туда подводить собираются. Если это этажный распредпункт, то там на всю стойку будет пара свичей и расширяться можно в пределах стойки на порядок без установки еще одной стойки. Пока задания толком нет, понятно ничего не будет. |
|||
|
||||
Pavel_V, да там компов вообще особо не будет, только много видеонаблюдения, т.к. с ценностями работают. Сейчас есть комната в проекте 1,5х1,5, на мой взгляд её достаточно, поскольку там кроме свитчей и ИБП ничего не будет. Объект с госзаказа, там пересогласовывать ТЗ не хотелось бы. Думаю просто оформить эту комнату как свободную площадь и все.
|
||||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Там даже шкаф одностороннего обслуживания впихнуть некуда... Разве что размера 600*600 с "начинкой" уменьшенного габарита по глубине. Но сисодмин, которому понадобится там что-то сделать, в этот "туалет" уже может не поместиться.
К серверной предъявляются и противопожарные требования - обязательно пожаротушение (см. СП5, перечень зданий и сооружений, подлежащих оснащению системами пожаротушения). Но там если серверов на самом деле не будет - назовите "аппаратная видеонаблюдения" или "телекоммуникационная". Чтобы было понятно, что это не кладовка или подсобка какая-то, со всеми вытекающими...из транзитных коммуникаций Последний раз редактировалось kp+, 27.09.2021 в 11:26. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Это не серверная.
Воздухообмен там нафик не нужен. Посчитать тепловыделение и если меньше киловатта, то и кондеи не нужны. Если больше - тогда пара (основной и резервный). Шкаф там только настенный поместится, стойка не влезет. Пожаротушение там тоже нафик не уперлось (разве что там будут одмины просить сильно). |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Еще один простой, но важный момент для серверной (аппаратной, телекоммуникационной) - возможность отключения центрального отопления, т.е. попросту краники на батарее. Вроде мелочь, но весной, когда днем уже не холодно, а отопление еще работает - пригождается. Вроде сейчас их все и везде ставят, но стоит понадеяться, что "должны поставить", как окажется, что не тут-то было. А наблюдать "битву батареи и кондиционера" - то еще удовольствие.
|
|||
|
||||
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Сообщений: 1,835
|
Когда я проектировал для себя серверную (2 физических сервера), я назвал это кажется коммутационная комната.
Отгородил комнатку 9 кв.м. без отопления, поставил высокий шкаф шириной 600мм, кондиционер и предусмотрел электропитание от двух источников с АВР - считаю это крайне желательно.
__________________
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Ну дык вот, стойка у стенки в углу стояла, не лазил я по всей стойке, мне для оперативного вмешательства хватала лицевой стороны, ну там провода от патч панели до свичей, в основном их передёргивали. Сейчас у меня вообще нет серверной, на одном этаже навесная стойка в нише стены, на втором этаже, эта самая 1,5х1,5м, да и высотой она 1,5м, там малая стойка со свичем, с патч-панелью, и сервером видеонаблюдения, ничего стоит и работает, я туда не чаще одного раза в месяц наведываюсь. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Да в эту "свободную площадь" даже укушетка для админа не влезет, не говоря уж... Эту "комнату" надо так и называть - серверное помещение. И на него в вашем проекте должна быть технологическая часть. Если уж взялись. Да еще и какая-то смета на оборудование - именно потому, что это гособъект - на них деньги "из широких штанин" не достают. И это сначала говорят "только много видеонаблюдения" (да для него целый зал нужен), а потом окажется ного всякого (и сервер БД, и ВЕБ-сервер и что угодно). Конечно, серверное помещение для какого-то гадюшника это не центр обработки данных, все проще. Но и там надо делать по уму. Да еще по принципу "умножить на два" (даже укушетку). Прямых нормативных документов нет. СН 512-78 устарела. Но серверные нужны всем, вот и собирают люди требования из разных источников. Их Дмитрий Мацкевич свел в книгу Руководство «Требования и рекомендации на серверное помещение и системы», но она платная. Там все очень подробно. Однако основные требования изложены на многих сайтах, например Требования к серверным помещениям Сибирский федеральный университет выпустил специальный документ по техническим требованиям к серверным (прилагаю PDF). Конечно, все требования надо "масштабировать" под свой случай. Но с возможностью перспективы. Вот у нас когда-то бло два десятка компьютеров, да два блока серверов - в такую же комнатку воткнули. Но аппетиты быстро выросли, в итоге специальный проект делали и "серверная" стала уже размером 3х6 м, да еще рядом помещение для возможного развития. |
|||
|
||||
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Сообщений: 1,835
|
Когда я проектировал для себя серверную (2 физических сервера), я назвал это кажется коммутационная комната.
Отгородил комнатку 9 кв.м., поставил высокий шкаф шириной 600мм, кондиционер и предусмотрел электропитание от двух источников с АВР - считаю это крайне желательно.
__________________
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
|||
|
||||
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? | fadeaway | Архитектура | 2 | 04.05.2017 16:54 |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
Требования к проектированию МФЦ. Чем регламентируется? | rouble | Технология и организация строительства | 7 | 20.01.2015 23:17 |
Требования к гражданским зданиям. | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2010 21:19 |