| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Определение тех этажа или тех пространства для отделения встроенной парковки от жилой части здания.

Определение тех этажа или тех пространства для отделения встроенной парковки от жилой части здания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2021, 14:14 #1
Определение тех этажа или тех пространства для отделения встроенной парковки от жилой части здания.
IOSIA
 
Регистрация: 24.09.2021
Сообщений: 1

Добрый день. Возник вопрос по пункту п.134 СанПиН 2.1.3684-21 допускается ли отделять жилую часть жилого дома от встроенной подземной автостоянки техническим этажом (пространством) высотой 450 мм? Согласно Инструкции о проведении учёта жилищного фонда в Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 4 августа 1998 г. № 37, Приложение 1 (обязательное) к Инструкции о проведении учёта жилищного фонда в Российской Федерации, к этажам жилых домов относят:
этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средних частях здания. Так же согласно ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 п. 3.2.1 Основные термины п. 3.2.1.2 этаж: Пространство между двумя перекрытиями подряд или между перекрытием и крышей.
п. 3.3.2.10 пол, перекрытие, этаж: Плоская горизонтальная строительная конструкция, которая обеспечивает нижнюю поверхность любого внутреннего пространства в здании.
Ни где не нашли определение техпространства
Просмотров: 3497
 
Непрочитано 24.09.2021, 17:07
#2
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 673
<phrase 1=


Нет. В инвентаризационных документах это пространство не будет учтено из-за его малой высоты.
А вам надо, чтобы во всех документах технический этаж фигурировал именно как этаж. Если память не обманывает, что это выполняется при высоте "в свету" как минимум 1400 мм. А с учетом доступа и пространства для технологического обслуживания набегает до 1600-1800 мм. "в свету"
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 07:55
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


СП 54

Цитата:
А.1.7 При определении этажности здания учитывают все надземные этажи, в том числе технические этажи, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.


При определении количества этажей здания учитывают все этажи, включая подземные, подвальный, цокольный, надземные, технические, мансардный и технический чердак; не учитывают: подполье, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак высотой менее 1,8 м.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 11:13
#4
WJ.13

из болота тащить бегемота
 
Регистрация: 30.07.2014
Новосибирск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Давайте попробуем обратиться к нормам проектирования.

СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные".
п.3.31 этаж здания: Часть здания между высотными отметками верха перекрытия или пола по грунту и верха вышерасположенного перекрытия (покрытия), включающая пространство высотой в чистоте (от пола до потолка) 1,8 м и более.

Кроме того есть аналогичные нормы пожарной безопасности.

СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности"
5.2.2 Подземные автостоянки должны отделяться от пожарных отсеков другого функционального назначения противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
В зданиях класса Ф1.3 встроенную подземную автостоянку допускается отделять от жилых этажей техническим этажом, выделенным противопожарными перекрытиями 2-го типа.


СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"
3.53 этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является.

Высота этажа должна быть не менее 1,8м "в свету".
WJ.13 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Определение тех этажа или тех пространства для отделения встроенной парковки от жилой части здания.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс по функциональной пожарной опасности части здания со смотровой площадкой Nati_ Пожарная безопасность 7 03.04.2015 00:42
Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада pusikul Прочее. Архитектура и строительство 22 23.05.2013 14:57
Разрешается ли последовательное строительсво двух частей кирпичного здания (температурных блоков) с разрывом в 2-3 этажа? maks_ПГС Технология и организация строительства 3 13.03.2013 21:07
надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания Евгений Л. Железобетонные конструкции 10 16.03.2010 09:57
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59