Возможно ли увеличить глубину приямка?
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 1271
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Да можно. Но что бы это понять и как выполнить, надо:
1) План здания + разрез, где фундамент заканчивается и вообще что там за фундамент. 2) Геология, хотя бы описательная. Посмотреть в колодец, если есть на каком уровне грунтовые воды. Это очень важно. Если у Вас Ухта (в подписи написано) значит Коми - местечко по гидрогеологии мокрое - болотистое. От полученных факторов решений несколько, главное ведь дом не развалить. Простой и грубый сколачиваешь ящик в габаритах приямка из досок и начинаешь его закапывать изнутри, да также как колодец. Полметра это не много. А там уже или омонолитить или кирпичом обложить. Дорогой ящик из металла. Есть варианты посредине.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28
|
Так это вы про усиление скинули. Оно делается с двух сторон. А тут непонятна сама технология.
Малюсенький приямок. Откапывают изнутри грунт и что дальше? Опалубка со стороны грунта (несъемная)и бетонирование с сеткой? Или кладка под существующую? Существующие стенки то "висят". Как я это пока что вижу: Выемка грунта на 0,5м + 0,1 для "пола". Уплотнение грунта. Устройство пола(фундамента) - проливка битумом и устройство подушки размерами на 0,3 больше самом пола (для опирания стенок). Затем как то устроить сами стенки. Непонятно на что в это время будут опираться существующие стенки. Если делать "захватками", тоже не вполне ясно как все делать чтоб швов не было. Ну и "захватки" это громко для такого приямка. Как в таком скудном пространстве делать эту подушку под существующими стенками. Подлезать под висящую непонятно на чем кладку? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
опалубка только изнтри, снаружи - грунт
захватками по 40-60см Цитата:
сначала стенки, потом пол |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28
|
Цитата:
2) Геологиия - суглинки обводненные. УГВ высоко - 0,5 постоянный уровень. По геологии все лучше, но на практике все так. Не Ухта, но по характеристикам схоже. Сколотить ящик, закопать и что? Работы вестись должны изнутри. Как его замонолитить/обложить? Там приямок маленький, много коммуникаций внутри, уменьшать сильно площадь нельзя. Цитата:
Получается что стенки опять стоят на грунте? Последний раз редактировалось tyagun, 14.10.2021 в 13:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Самое простое и дешевое по приямку:
1) Берете доски t=40мм, припитываете их чем то, что бы не сгнили быстро. Пилите по... ну пусть по 800мм, нижний конец заостряете под угол в одну сторону. И будет Вам примитивный шпунт. Забиваете на 700-800мм в дно приямка по периметру поштучно (хорошо бы паз/гребень в досках сделать, раскрепляете. Ну а дальше, бетонируете стенки или кирпичем выкладываете. Доски внешняя опалубка остаются там. Да приямок станет меньше в габаритах. 2) Тоже самое из листового металла, ну например t=4мм с обвязкой/приваркой уголка. Варите коробку высотой 800мм. Вставляете в старый приямок, подкапываете внутри/подколачиваете сверху. Сел. Все у вас опалубка наружняя, но опять же теряемая. Далее простые развлечения - монолитить стены и пол приямка. Но надо прикинуть, что бы он не вспыл от грунтовых вод. Т.е. закрепить, ну хотя бы в бетонный пол первого этажа.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) | Tolmachev.I.R | Архитектура | 5 | 16.11.2020 09:50 |
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? | Молокан | Программирование | 13 | 20.12.2018 10:13 |
Устройство лифтового приямка в плите при высоком уровне грунтовых вод | DmitriyAG | Основания и фундаменты | 7 | 22.11.2016 21:44 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Возможно ли не изменяя внешнего вида дома увеличить его так: | Sarman | Архитектура | 35 | 19.02.2010 14:02 |