Непрочитано 14.10.2021, 12:02 #1
Возможно ли увеличить глубину приямка?
tyagun
 
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28

Добрый день. Существует приямок 1,5*2,5м глубиной 1м. Постоянно подтапливаемый (не только сезонно). О нем известно что он "выполнен хоз.способом" - стены кирпич 250мм. Пол, насколько я понимаю, вообще по грунту.
Заказчик хочет отремонтировать кладку и увеличить глубину приямка на 0,5м ссылаясь на технологию "как углубляют колодцы". Ремонт и увеличение собирается делать изнутри.
Вопрос - возможно ли это и как? Откапать, перенос нагрузки на соседние стены и выполнение кладки? Нарастить бетоном (армировать)? Что то ересь какая то
Просмотров: 1271
 
Непрочитано 14.10.2021, 12:54
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


А почему нет?
Фундаменты увеличивают, подливая снизу, а тут небольшой приямок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 78
Размер:	233.2 Кб
ID:	241723  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 13:05
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Да можно. Но что бы это понять и как выполнить, надо:
1) План здания + разрез, где фундамент заканчивается и вообще что там за фундамент.
2) Геология, хотя бы описательная. Посмотреть в колодец, если есть на каком уровне грунтовые воды. Это очень важно. Если у Вас Ухта (в подписи написано) значит Коми - местечко по гидрогеологии мокрое - болотистое.
От полученных факторов решений несколько, главное ведь дом не развалить.
Простой и грубый сколачиваешь ящик в габаритах приямка из досок и начинаешь его закапывать изнутри, да также как колодец. Полметра это не много. А там уже или омонолитить или кирпичом обложить. Дорогой ящик из металла. Есть варианты посредине.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 13:20
#4
tyagun


 
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28


Так это вы про усиление скинули. Оно делается с двух сторон. А тут непонятна сама технология.
Малюсенький приямок. Откапывают изнутри грунт и что дальше? Опалубка со стороны грунта (несъемная)и бетонирование с сеткой? Или кладка под существующую? Существующие стенки то "висят".
Как я это пока что вижу:
Выемка грунта на 0,5м + 0,1 для "пола". Уплотнение грунта. Устройство пола(фундамента) - проливка битумом и устройство подушки размерами на 0,3 больше самом пола (для опирания стенок). Затем как то устроить сами стенки. Непонятно на что в это время будут опираться существующие стенки. Если делать "захватками", тоже не вполне ясно как все делать чтоб швов не было. Ну и "захватки" это громко для такого приямка. Как в таком скудном пространстве делать эту подушку под существующими стенками. Подлезать под висящую непонятно на чем кладку?
tyagun вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 13:23
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от tyagun Посмотреть сообщение
Опалубка со стороны грунта (несъемная)и бетонирование с сеткой?
опалубка только изнтри, снаружи - грунт
Цитата:
Сообщение от tyagun Посмотреть сообщение
Существующие стенки то "висят".
захватками по 40-60см


Цитата:
Сообщение от tyagun Посмотреть сообщение
Если делать "захватками", тоже не вполне ясно как все делать чтоб швов не было.
швы будут

Цитата:
Сообщение от tyagun Посмотреть сообщение
Как в таком скудном пространстве делать эту подушку под существующими стенками.
сначала стенки, потом пол
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 13:25
#6
tyagun


 
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Да можно. Но что бы это понять и как выполнить, надо:
1) План здания + разрез, где фундамент заканчивается и вообще что там за фундамент.
2) Геология, хотя бы описательная. Посмотреть в колодец, если есть на каком уровне грунтовые воды. Это очень важно. Если у Вас Ухта (в подписи написано) значит Коми - местечко по гидрогеологии мокрое - болотистое.
От полученных факторов решений несколько, главное ведь дом не развалить.
Простой и грубый сколачиваешь ящик в габаритах приямка из досок и начинаешь его закапывать изнутри, да также как колодец. Полметра это не много. А там уже или омонолитить или кирпичом обложить. Дорогой ящик из металла. Есть варианты посредине.
1) Плана здания нет. Фундамент ленточный - глубины хватает.
2) Геологиия - суглинки обводненные. УГВ высоко - 0,5 постоянный уровень. По геологии все лучше, но на практике все так. Не Ухта, но по характеристикам схоже.

Сколотить ящик, закопать и что? Работы вестись должны изнутри. Как его замонолитить/обложить? Там приямок маленький, много коммуникаций внутри, уменьшать сильно площадь нельзя.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
опалубка только изнтри, снаружи - грунт

захватками по 40-60см



швы будут


сначала стенки, потом пол
Грунт обводненный - постоянный напор. Как сделать без наружной опалубки?
Получается что стенки опять стоят на грунте?

Последний раз редактировалось tyagun, 14.10.2021 в 13:41.
tyagun вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 13:42
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Самое простое и дешевое по приямку:
1) Берете доски t=40мм, припитываете их чем то, что бы не сгнили быстро. Пилите по... ну пусть по 800мм, нижний конец заостряете под угол в одну сторону. И будет Вам примитивный шпунт. Забиваете на 700-800мм в дно приямка по периметру поштучно (хорошо бы паз/гребень в досках сделать, раскрепляете. Ну а дальше, бетонируете стенки или кирпичем выкладываете. Доски внешняя опалубка остаются там. Да приямок станет меньше в габаритах.
2) Тоже самое из листового металла, ну например t=4мм с обвязкой/приваркой уголка. Варите коробку высотой 800мм. Вставляете в старый приямок, подкапываете внутри/подколачиваете сверху. Сел. Все у вас опалубка наружняя, но опять же теряемая. Далее простые развлечения - монолитить стены и пол приямка. Но надо прикинуть, что бы он не вспыл от грунтовых вод. Т.е. закрепить, ну хотя бы в бетонный пол первого этажа.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 14:20
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от tyagun Посмотреть сообщение
Существует приямок 1,5*2,5м глубиной 1м. Постоянно подтапливаемый (не только сезонно). О нем известно что он "выполнен хоз.способом" - стены кирпич 250мм. П
разобрать и выполнить заново (из ж/б)
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 14:26
#9
tyagun


 
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
разобрать и выполнить заново (из ж/б)
Это было бы великолепное решение. Но оно не устраивает заказчика
tyagun вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 14:29
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от tyagun Посмотреть сообщение
Это было бы великолепное решение. Но оно не устраивает заказчика
надо ему привести доводы в таком случае, какие потребуются доп работы.
Рассматривается вариант - опустить существующий приямок на 50см. ниже, а сверху - либо подливка из бетона либо тот же кирпич?
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли увеличить глубину приямка?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) Tolmachev.I.R Архитектура 5 16.11.2020 09:50
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? Молокан Программирование 13 20.12.2018 10:13
Устройство лифтового приямка в плите при высоком уровне грунтовых вод DmitriyAG Основания и фундаменты 7 22.11.2016 21:44
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Возможно ли не изменяя внешнего вида дома увеличить его так: Sarman Архитектура 35 19.02.2010 14:02