Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет пола в SCAD

Расчет пола в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2008, 14:46
Расчет пола в SCAD
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Здравствуйте. В Скаде далеко не профи, но при необходимости считаю бетон и металл. Суть задачи - посчитать армирование пола (жб плиты, толщиной 15см). Временная нагрузка по заданию 5т/м.кв. Расчет делал не я, но строители попросили увеличить толщину пола до 25см, дабы уменьшить кол-во арматуры.
Так вот, взял исходный файл, и проверил результаты армирования. Результаты. Бетон кл.В25, б=15см нижняя и верхняя в обоих направлениях примерно 3,16см.кв. Толщина 20см - As=3.92, толщина 25см, As=4.31 см.кв. Т.е. получается при увеличении толщины бетона армирование увеличивается - нонсенс какойто. Помогите советом, файл SCAD 11.2 прикреплен.

Вложения
Тип файла: zip плита на основании.zip (31.9 Кб, 1712 просмотров)

Просмотров: 75263
 
Непрочитано 23.09.2021, 13:05
#121
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Похоже, это стандартный прикол статически неопределимой схемы при деформационной нагрузке.
Спасибо большое за пояснение. Остался один вопрос: это такой "прикол" программы SCAD или это фактически то, что происходит в самой конструкции на объекте.
Т.е. стена была по толщине 300 мм, потом архитекторы заменили её на 400 мм. Будет ли лучше для объекта (а не для расчёта), если эту стену сделать 200 мм? Или лучше для объекта оставить 400 мм?
petia вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 02:40
2 | #122
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
это такой "прикол" программы SCAD или это фактически то, что происходит в самой конструкции на объекте
Любая программа или ручной счет покажут то же самое.

Про деформационные нагрузки чутка подробностей есть тут: В.И. Феодосьев Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов 2е издание, 1975г, стр. 25-26.

Про влияние соотношения жесткостей на реальных конструкциях - тут: А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров Компьютерные модели конструкций - Киев: Факт, 2005, пример на стр. 171-177, "эффект 3".

Увеличение сечений в фермах при расчете по бесшарнирной схеме - из той же оперы. В статически неопределимых стальных каркасах зданий этот же эффект виден при подборе сечений: некоторые балки или колонны, которые по первой прикидке сделаны тонкими, начинают от итерации к итерации расти в размерах, пока не сравняются примерно с примыкающими элементами.

В металлах этот эффект списывают на пластику: если от небольших деформаций металл не порвался, то и сами усилия, которые возникают от этих деформаций, в расчете можно вообще игнорировать. А про бетон авторитетных мнений не встречал.

Что-то должна срезать нелинейность (можно задать пониженный модуль упругости на перегруженном участке, и моменты упадут). Например, в новом пособии Минстроя 2017-60 по безбалочным перекрытиям расчет делают в линейной постановке, и из-за концентрации напряжений возле колонн начинают увеличивать сечение (добавляют капитель), и берут арматуру 25A500. При аналогичных пролетах и нагрузках в старой литературе (книги по безбалочным перекрытиям Дорфмана и Штаермана) обходились меньшими диаметрами, задавая значительное перераспределение моментов.

Что-то должны забрать трещины. Возможно, тут вообще можно задать шарнир под балкой, прервав там часть арматуры, и заложить в отделке шов в этом месте, чтобы трещин не видеть.

Но в нормах расчетов на заданную деформацию не видел, везде только расчет через усилия, а он в этих случаях только предупреждает о превышении упругих деформаций, а не говорит о разрушении. Как сделать расчет "по нормам" - тут не понятно. Теоретически - чем тоньше стена, тем меньше проблем она создает, но точный ответ в числах потребует, возможно, за пределы норм выходить (например, в формулу раскрытия трещин вместо постоянного момента средний подставлять) а это, случись спор с экспертизой, доказать не выйдет.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 13:39
#123
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


13 лет обсуждаем как пол считать -)
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет пола в SCAD

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 Psk SCAD 38 11.09.2017 17:46
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58