| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Каким способом можно строповать лист металлопроката длинной 6 метров рамной траверсой?

Каким способом можно строповать лист металлопроката длинной 6 метров рамной траверсой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2020, 16:45 #1
Каким способом можно строповать лист металлопроката длинной 6 метров рамной траверсой?
nikolaeva
 
Специалист широкого профиля
 
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 2

Всем здравствуйте!, буду очень признательна, если кто-нибудь подскажет, каким образом строповать лист металлопроката траверсой рамной с шестью точками захвата, длина листа 6 метров, и в каком НД можно найти как можно и как нельзя ей пользоваться? и схему строповки бы
Просмотров: 1828
 
Непрочитано 08.10.2020, 21:06
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


РД-11-06-2007
Приложение N 4 (справочное). ОСНОВНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Приложение N 5 (справочное). ПРИМЕРЫ СХЕМ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ
данной схемы не содержит


Вот например грузозахватное устройство
https://www.gruzozahvat.ru/zahvaty-g...gorizontalnye/
а вот как их использовать
http://podshipnik-center.ru/index.ph...nye-ustrojstva


Или другие примеры




Как я понимаю типовые схемы в РД. Больше норм на схемы строповки с примерами я не знаю.
Вы под свою ответственность разрабатываете свою схему строповки используя покупные устройства.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 05:32
1 | #3
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402


Работал на одном заводе. Листы перемещали на траверсе с магнитными захватами. Тонкие листы (меньше 6 мм) возить тяжело в том плане, что лист имеет гибкость и существует вероятность отрыва (тут лучше использовать механический крепеж, особенно если лист 09Г2С). А вот с более толстыми листами, - прямо красота. Примагнитил и повёз ))
gumel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 09:20
#4
nikolaeva

Специалист широкого профиля
 
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 2


Конечно, все это уже давно проработано и работало, до тех пор пока не приобрели траверсу рамную, и хотят строповать так: под лист просунуть стропу канатную и как на "качелях" транспортировать. Это бы облегчило труд стропальщиков, было бы проще, но, получается лист не закреплен, а они хотят еще и пакет из нескольких листов так, тоже без обвязки. Мне бы почитать где написано, что так делать нельзя. Потому как раз не написано, значит можно(((
nikolaeva вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 20:52
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Ещё вот нашёл СТО 43.99.90
ваша схема 8.5
https://dokipedia.ru/document/514277...000097&pid=150
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Каким способом можно строповать лист металлопроката длинной 6 метров рамной траверсой?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким способом можно увеличить толщину стены (при проектировании) на верхнем этаже в конструкции мезонина? Имрам Каменные и армокаменные конструкции 21 13.08.2018 11:47
Каким способом кроме обработки на станке, добится прямолинейности поверхности? Dvorcoff24 Машиностроение 39 25.03.2018 00:36
Можно ли из нескольких листов сварить один толстый лист? regalios Металлические конструкции 35 21.02.2018 06:03
Ширина проектируемого открытого паркинга превышает 40 метров. Как можно обосновать или предпринять ряд мер для дальнейшего согласования? Borusja Архитектура 3 16.03.2015 17:36
Каким элементом можно смоделировать резиновую опорную часть, которая не работает на растяжение? stumpel Расчетные программы 10 19.09.2008 11:16