Расчет на продавливание в АРБАТЕ
Экономист
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377
|
||
Просмотров: 15639
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
о ГЛАВНОМ.
как замечательно что архитектор прикидывает изображаемые конструкции . очень за вас рад. о прозе. приблизительно так и есть. дело в том, что несущая способность воспринимаемого арматурой усилия не может превышать несущую способность бетона - подробнее прочитайте в СП, и если чего не уловите - спрашивайте. Так вот установленная арматура диаметром 6 практически выбрала весь положеный на арматуру резерв, поэтому увеличение армирования не дает никакого эффекта. в вашем случае простейшим выходом , если несущей способности недостаточно, будет увеличить толщину плиты или класс бетона. ТАК держать.! |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Меня «главное» тоже порадовало!!! |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10143 там ближе к концу темы имеется расчет в экселе Lamer Inc.. , однако завернул |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
А вот за границей (в частности в Англии), при расчёте поперечного армирования, учитывается и продольная арматура :!: !!! Немного экономично, но как то опасно, для опасливого, ответственного российского инженера …
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Как я правильно понял расчет на продавливание за контуром постановки арматуры выполняется на прямоугольник со стороной равной а+3h. Ставлю в расчет на продавливание без учета арматуры с площадью приложения нагрузки со стороной равной а+3h получаю положительный результат.
__________________
С ув. Петр |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Подскажите пожалуйста, почему результаты ручного расчёта по новому СП на продавливание при действии сосредоточенной силы (п.6.2.48)не сходятся с результатами расчёта в арбате.
Исходные данные: h0=0.22м, Sw=0.07м, колонна квадратного сечения 0.6х0.6м, B25, арматура А 240 Д6, F=111тс. Ручной расчёт: Fb,ult=Rbt*u*h0=107*3.28*0.22=77.2тс Fsw,ult=0.8*qsw*u=0.8*14.1*3.28=37,0тс qsw=Rsw*Asw/Sw=17030*0.000057/0.07=14.1тс F=111тс < Fb,ult+Fsw,ult=77.2+37.0=114.2тс (коэфф использования 0.97) Расчёт в арбате: Коэффициент использования 1 Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Почему складываем значение предельного усилия, воспринимаемого бетоном с усилием в поперечной арматуре на единицу длины? По ручному расчету все проходит
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
помогите пожалуйста найти ошибку
Исходные данные: В25, h0=0.17м, А240 Д8, размеры колонны 40*40см расстановка поперечки в соответсвии с рисунком ниже Ручной расчёт: Расчёт сечения с поперечной арматурой: Fb,ult=Rb*u*h0=107*2.28*0.17=41.47т (u=0,4*4+0,17*4=2,28м) Fsw,ult=0.8*qsw*u=0.8*21.88*0.96=16.8т (qsw=Rsw*Asw/Sw=17329*0.000101/0.08=21.88т; u=4*0,24=0,96м) Условие 0.25*Fb,ult < Fsw,ult < Fb,ult выполняется Fb,ult+Fsw,ult=41,47+16,8=58,27т Расчёт сечения без поперечной арматуры: Fb,ult=Rb*u*h0=107*3,52*0.17=61,6т (u=0,24*4+0,639*4=3,52м) ИТОГО: 58.27Т - Предельно допускаемое сосредоточенное усилие А в арбате 112,3т!? Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
|||
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
как странно.. Как-будто Asw умножается на 2, а Rsw = 355Мпа.
Fb,ult=Rb*u*h0=107*2.28*0.17=41.47т - тут вроде считает корректно. Fsw,ult=0.8*qsw*u=0.8*92.16*0.96=70.8т - (как бы по логике программы) qsw=Rsw*2*Asw/Sw=36500*2*0.000101/0.08=92.1625т/м. Тогда Fb,ult+Fsw,ult=41,47+70,8=112,3 т. Хотя Fsw,ult >Fb,ult.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. Последний раз редактировалось retal, 31.01.2011 в 16:46. |
|||
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Я прогнал это в лицензионном СКАДе. Результат аналогичен результату в #15. Вывод: СКАД(Арбат), КАК ВСЕГДА, нагло и бессовестно ВРЁТ!!!
У Вас неверно определён периметр контура расчётного сечения. Вот как считает лицензионный NormCad: Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54. |
|||