Непрочитано 18.10.2021, 14:21 #1
Камера на водопроводе под проездом: можно или нет?
shvechkova
 
конструктор уже 20 лет
 
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 331

Вопрос в заголовке темы. Я конструктор, вк-шник дал камеру делать, расположил под дорогой.
Я сомневаюсь, как бы потом переделывать не пришлось. Кто скажет где посмотреть нормы? Гуглом
ничего не нашла.
Просмотров: 3037
 
Непрочитано 18.10.2021, 14:40
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


А сдвинуть?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 15:16
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Посмотрите тех требования от владельца дороги или ТЗ, ТТ на проектирование. Должны быть у ГИПа.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 17:22
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Камеры и колодцы под дорогой - обычное дело. Требования к строительным конструкциям камер в соответствующих СП 31 или СП 32, но там, в основном то, что сам ВК-шник должен был учитывать - высота, габариты, заложение.

Строительные конструкции надо разрабатывать на нормативные нагрузки от транспорта. При этом лучше всего просто воспользоваться одним из альбомов серии 3.006, в котором разработаны типовые решения по 14 типоразмерам перекрытий камер. Серия для тепловых сетей, но это не имеет значения.

Правильный ВК-шник взял бы камеру из серии и выдал на нее задание.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 09:35
#5
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 331
<phrase 1=


Спасибо за ответы. Да посчитаю конечно на нагрузку от транспорта.
Раз это допускается.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Камера довольно большая 3х4.2 высота 1.6. В серии все значительно меньше.
Заглублена только на свою высоту, то есть по плите перекрытия асфальт и транспорт ездит.
Сделать конечно не проблема, но что-то сомнения возникли по нормам ли такое расположение.
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 10:26
| 1 #6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Камера довольно большая 3х4.2 высота 1.6. В серии все значительно меньше.
Заглублена только на свою высоту, то есть по плите перекрытия асфальт и транспорт ездит.
Вот как раз такая глубина не может быть - минимум 1.8 м, да и то под балкой.

И заглубление перекрытия должно быть минимум 0.5 м (на это плиты рассчитаны при нагрзке НК-80) или она должна точасть над землей на 0.4 м, чтобы не наехали.

А еще люки, стремянки, упоры, проходы.

И это должен был учитывать технолог ВК-шник. На картинке камера надземная, она же могла быть уменьшена по высоте до подземной и размещена на проезде.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000kam.png
Просмотров: 66
Размер:	24.2 Кб
ID:	241856  
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Камера на водопроводе под проездом: можно или нет?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где можно найти программу (кроме "Лира"), где можно рассчитывать и строить линии влияния Izumjuri Расчетные программы 2 24.07.2019 15:06
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39