| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.10.2021, 09:11 | #1 | |
Что обозначает цифра 41 в маркировке 41Ø18А500С?
Регистрация: 20.10.2021
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2967
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
...может тогда опечатка?
----- добавлено через 37 сек. ----- вот это напрасно. Авторский надзор то у вас есть? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2021
Сообщений: 7
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080
|
Всё же очень похоже на 1 из 2 вариантов?
- количество - номер позиции в спецификации (хотя нет, позиция в кружке скорее) Если на количество никак не тянет, то выхода 2: - писать письмо заказчику, что бы тот задал вопрос проектировщику (или напрямик, если есть отношения) - забить на это, так как остальной информации достаточно (диаметр, класс, шаг, положение и т.п.) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
|
Offtop: https://znanija.com/task/35085073
Offtop: Это код запуска ядерных ракет |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
ПримаИнж, похоже вы заблуждаетесь и речь явно о количестве, даже судя по тому фрагменту чертежа
позиции 1 у верхнего волокна - 41 штука с шагом 200мм. позиции 5 - 8 штук с шагом 1000мм ----- добавлено через 59 сек. ----- если еще не понятно 8*1000/200 = 40 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что обозначает шаг сеток S косвенного армирования при проверке смятия? | МишаИнженер | Железобетонные конструкции | 5 | 25.10.2020 13:53 |
Что обозначает длина Lambda в формулах вычисления центробежной силы на опоры мостов? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2012 12:22 |
Подскажите что обозначает цифра напротив марки стали в табл. 50* в Снип II-23-81*? | Андрей1989 | Металлические конструкции | 1 | 03.04.2012 19:25 |
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий | Domovoj | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.06.2011 10:54 |