| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какова практика размещения ИТП под жилыми помещениями?

Какова практика размещения ИТП под жилыми помещениями?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.02.2016, 15:13
Какова практика размещения ИТП под жилыми помещениями?
fadeaway
 
терплю боль
 
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 956

На форуме читал уже жуткую тему, где человек мучается от того, что под жилыми комнатами его квартиры расположен ИТП.
Как я понимаю, согласовать и сдать здание с таким решением возможно. Но на комфорте проживающих данное решение отражается крайне негативно.
Насколько эффективны следующие мероприятия:
- устройство насосного оборудования на виброопорах;
- устройство двойного перекрытия с засыпкой песком/керамзитом.
Про подвесные потолки и плавающие полы даже не упоминаю. Предполагается в качестве вспомогательного мероприятия.
Интересует больше в бытовом плане, так как расчётом обосновать это возможно.
Просмотров: 18226
 
Непрочитано 05.03.2016, 07:34
#21
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 12,695


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
То есть, в отличие от требований к тепловым пунктам, для ВКшных насосов прямых запретов уже нет.
В тепловых пунктах тоже есть оговорка
Цитата:
за исключением тех пунктов, где устанавливаются насосы, обеспечивающие уровень звукового давления в смежных помещениях, не превышающий допустимый
Старые СНиП писались во времена, когда малошумных насосов вообще не существовало, физически. Поэтому и были жесткие запреты. Теперь есть много "условно бесшумных" насосов. Во всяком случае реально меньше шумящих. Поэтому в нормы и ввели пункты, которые принципиально не запрещают размещение насосных, но при условии соблюдения уровней шума. В общем-то это правильно.

Но при реальном проектировании места для ИТП и насосных выделяются на начальном этапе. Неизвестно еще какими они будут, какие будут насосы и вообще владеет ли "проектировщик насосов" расчетом уровней звукового давления в смежных помещениях. А это весьма непростые расчеты, надо учитывать и аэродинамический, и гидравлический, и структурный шум. Надо выдать соответствующие задания на конструкции, правильно их запроектировать.

Как правило, ничего этого никто не умеет делать. Ну, предусмотрят гибкие вставки да виброоснования. А в результате в квартирах будет шум и жалобы. Любой натурный замер выявит несостоятельность всех проектных уловок.

Вот поэтому и надо избегать размещения и ИТП и водопроводных насосных смежно с "тихими" помещениями. Водопроводные насосы к тому же и заведомо более шумные, чем отопительные бесфундаментные по своим гидравлическим характеристикам.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какова практика размещения ИТП под жилыми помещениями?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Почему нельзя бассейн делать под жилыми помещениями в доме пристарелых? Polina123456789 Архитектура 3 08.04.2015 21:10
ресторан над жилыми помещениями Gala-exp Архитектура 1 24.03.2011 13:17
Техпомещения под, над жилыми помещениями moveito Прочее. Архитектура и строительство 7 29.11.2008 00:57