Непрочитано 10.08.2021, 07:34 #1
Запрещено ли пересекаться размерным линиям?
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330

Здравствуйте. При проверке комплекта КЖ эксперт выставил замечание, что размерные линии не должны пересекаться. В ГОСТе 2.307-2011 я такого запрета не нашёл. Может где-то ещё он встречается?
P.S. В ГОСТе 2.307-2011 есть только такой пункт:
5.12 Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий
Как его интерпретировать? Надо избегать пересечения именно размерных с выносными или вообще ничего нельзя пересекать (размерные с размерными, выносные с выносными, размерные с выносными)

Последний раз редактировалось VAV, 10.08.2021 в 07:48.
Просмотров: 14903
 
Непрочитано 10.08.2021, 07:46
| 1 #2
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
При проверке комплекта КЖ эксперт выставил замечание
Эсперт чего? Если госэкспертизы, то пора звонить в дурку.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 08:25
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


Мб, чертеж сильно кривой.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 08:45
#4
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Как его интерпретировать? Надо избегать пересечения именно размерных с выносными или вообще ничего нельзя пересекать (размерные с размерными, выносные с выносными, размерные с выносными)
Приведите текст замечания эскперта.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 09:14
#5
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Как его интерпретировать?
Выносные линии пересекаются сплошь и рядом. Например тот же ГОСТ 2.301-11, рисунок 3, размеры 40 и 50. Т.е.
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий
Пункт рекомендательный, а не обязательный. Т.е. при невозможности соблюсти рекомендации, см., например, п. 5.21, рисунок 26, правый. Там нижняя размерная линия откровенно пересекает выносную.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме  
 
Непрочитано 10.08.2021, 11:22
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Если это действительно эксперт, то он должен привести пункт норм, которым противоречит ваш чертёж.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 13:08
| 1 #7
Dyhses

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.05.2020
Новосибирск
Сообщений: 15


Чертежи должны быть читаемы в первую очередь. Приложите скрин чертежа, для примера
__________________
Можно построить всё. Вопрос в цене и желании.
Dyhses вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 15:41
#8
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Выносные линии пересекаются сплошь и рядом. Например тот же ГОСТ 2.301-11, рисунок 3, размеры 40 и 50. Т.е.

Пункт рекомендательный, а не обязательный. Т.е. при невозможности соблюсти рекомендации, см., например, п. 5.21, рисунок 26, правый. Там нижняя размерная линия откровенно пересекает выносную.
Низя пересекать линию, на каторгой стоит размер, обычно нормоконтроль такие чертежи заворачивал.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 16:59
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Низя пересекать линию, на каторгой стоит размер, обычно нормоконтроль такие чертежи заворачивал.
Наверно не надо путать машиностроение и КЖ
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 17:03
#10
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Низя пересекать линию, на каторгой стоит размер, обычно нормоконтроль такие чертежи заворачивал.
Я изучал черчение до ЕСКД-шных времён. ЕМНИП, в то время именно запрещалось пересекать размерную линию. Никогда и не пересекал.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме  
 
Непрочитано 10.08.2021, 17:44
#11
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,962


Чертёж бы глянуть. Тут контекст интересен. С компоновкой чертежей и читаемостью частенько ведь нехорошо, некогда, понимаешь...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 00:56
#12
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Я изучал черчение до ЕСКД-шных времён. ЕМНИП, в то время именно запрещалось пересекать размерную линию. Никогда и не пересекал.
Я может быть не так выразился, вполне возможно мы об одном и том же.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 09:35
#13
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Чертёж бы глянуть. Тут контекст интересен. С компоновкой чертежей и читаемостью частенько ведь нехорошо, некогда, понимаешь...
Вот именно, есть определенные правила хорошего тона, которые не прописаны в нормах, но очевидны для тех кто заканчивал не кулинарный техникум и пропустил через свои руки много чертежей.

Возможно имеются ввиду такие пересечения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 952
Размер:	88.1 Кб
ID:	239658  
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 09:52
#14
AlexCondor

инженер
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 1,329


Pbalabenuk, Размеры 550 и 850 внизу - это вы считаете правильно?
AlexCondor вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 10:01
#15
Dyhses

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.05.2020
Новосибирск
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Вот именно, есть определенные правила хорошего тона, которые не прописаны в нормах, но очевидны для тех кто заканчивал не кулинарный техникум и пропустил через свои руки много чертежей.

Возможно имеются ввиду такие пересечения
А если вот такое?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ййй.png
Просмотров: 525
Размер:	26.9 Кб
ID:	239663  
__________________
Можно построить всё. Вопрос в цене и желании.
Dyhses вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 10:02
#16
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Pbalabenuk, Размеры 550 и 850 внизу - это вы считаете правильно?
А почему нет. Чтобы быть не голословным, пожалуйста ссылку на нормативный документ.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 10:03
#17
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Pbalabenuk, Размеры 550 и 850 внизу - это вы считаете правильно?
Это пример на скорою руку. Образмеренно тоже не правильно, хотел показать что нельзя пересекать часть размерной линии на которой стоит сам размер
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 10:13
#18
AlexCondor

инженер
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 1,329


Serge Krasnikov, Не стоит бросаться умными словами, даже не ознакомившись с ГОСТ. (Хотя, судя по количеству сообщений, должно быть наоборот).
ГОСТ 2.307 - "...5.9 Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения".

ЗЫ. Зная как работает нормоконтроль, предпочтительно значит только так - нельзя иначе.

Последний раз редактировалось AlexCondor, 11.08.2021 в 10:19.
AlexCondor вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 10:38
#19
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
ЗЫ. Зная как работает нормоконтроль, предпочтительно значит только так - нельзя иначе.
Тут говорится о том, что размеры нужно ставить ВНЕ самой детали. Это совсем другое.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 11:11
#20
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Зная как работает нормоконтроль, предпочтительно значит только так - нельзя иначе.
Нормоконтролю тоже закон писан. "Предпочтительно" - значит, рекомендательно, а не обязательно.
Цитата:
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения
Не надо путать размерные и выносные линии.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Запрещено ли пересекаться размерным линиям?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Недоступные строки в быстрых свойствах, или как сделать радиус на выноске, при том, что остальные размеры останутся параллельны размерным линиям Полосатик AutoCAD 5 13.02.2020 16:37
При выделении блока появляются привязки ко всем углам и линиям _ss_ AutoCAD 1 01.11.2019 09:39
Привязка к линиям с разрывами? (Autocad 2017) prajdziswet AutoCAD 10 21.08.2017 12:38
Как присвоить размерным линиям слой по умолчанию? Savuk AutoCAD 3 03.07.2009 14:02
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту Kirill1980 AutoCAD 7 13.10.2008 18:23