| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.12.2008, 02:33 | #1 | |
Просим вас дать разьянения к СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах.
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 5296
|
|
||||
все еще верю, что конструктор Регистрация: 28.12.2007
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
Сообщений: 44
|
Письмо Госстроя России от 23.03.2001 N АШ-1382/9 "Об изменении N
5 "Строительство в сейсмических районах" разъясняет порядок применения требований изменения N 5 СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах" и новых карт сейсмического районирования. Карта А должна применяться при проектировании объектов массового строительства, В и С соответственно - объектов повышенной ответственности и особо ответственных объектов. Выбор карты для проектирования конкретного объекта осуществляет заказчик по представлению генпроектировщика, т. е. проектировщик рекомендует применение карты. Жилые и общественные здания (с учетом уровня ответственности по ГОСТ 27751-88 - нормальный уровень) проектируют с учетом карты А. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 33
|
Для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов, устанавливаются три уровня: I - повышенный, II - нормальный, III - пониженный.
Повышенный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м2 и более, магистральные трубопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и более, а также уникальные здания и сооружения). Нормальный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения). Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения). Цитата:
I - повышенный, II - нормальный, III - пониженный.(ГОСТ 27751-88) карта А - массовое стоительство; картa В объекты повышеной ответственности картa С - особо ответственные объекты СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах И как это связано Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2008 в 22:58. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Монолитное жб строительство в сейсмических районах | Валентин495 | Железобетонные конструкции | 4 | 08.12.2010 11:21 |
Строительство в сейсмических районах Балочная клетка | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.12.2008 10:18 |
Строительство в сейсмических районах | Farmazon | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.02.2008 13:06 |