Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вход в квартиру из лестничной клетки Л1 (9 этажей)

Вход в квартиру из лестничной клетки Л1 (9 этажей)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2015, 11:14 1 | #1
Вход в квартиру из лестничной клетки Л1 (9 этажей)
SERЖ
 
г.Ульяновск
Регистрация: 08.06.2011
Сообщений: 107

можно ли устраивать вход в квартиру с лестничной клетки без устройства тамбура?
с лифтового холла входить в квартиру можно без тамбура, а вот с лестницы...
сори за тупость (((
Просмотров: 19597
 
Непрочитано 24.07.2015, 11:31
#2
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


нет
сори за смышленость)
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 11:33
#3
SERЖ


 
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
нет
каким нормативом это обосновано?

смог найти только что нужно делать тамбур для лестничных клеток Н1 и тп...
SERЖ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 11:42
#4
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


можно без тамбура но прямо с лестничной клетки нельзя
Цитата:
каким нормативом это обосновано?
а это домашнее задание — найти норматив))
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 11:59
#5
SERЖ


 
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107


[img]http://i11.********/thumbs/8/2/6/planjpg_4462018_18144826.jpg[/img]
увеличение по клику
SERЖ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 13:08
#6
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 13:12
#7
SERЖ


 
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
т.е. все таки без тамбура нельзя?
осталось у кого нибудь узнать почему...
SERЖ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 13:24
#8
Arch-lm


 
Регистрация: 27.04.2007
Красноярск
Сообщений: 53


Можно конечно
Arch-lm вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 13:38
#9
Ширяев Артем


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 37


Рекомендую к прочтению ФЗ - 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Ширяев Артем вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 13:39
#10
SERЖ


 
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ширяев Артем Посмотреть сообщение
Рекомендую к прочтению ФЗ - 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
читано.
если в курсе, то просьба сделать акцент на нужном пункте.
SERЖ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 13:42
1 | #11
Ширяев Артем


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 37


16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие
помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом
огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее
EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в
зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений
тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
17. В зданиях и сооружениях высотой 28 метров и более шахты лифтов, не имеющие у выхода из них
тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха или лифтовых холлов с подпором воздуха при пожаре,
должны быть оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта.
(часть 17 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
18. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток
должны
обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать
распространению пожара между этажами.

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Ширяев Артем вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 13:52
1 | #12
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Очередной холивар неминуем.
Я считаю, что можно устраивать вход в квартиру из лестничной клетки типа Л1 непосредственно.
Обоснования:
ФЗ 123:
Статья 89
Цитата:
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
...
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку...;
СП 1.13130.2009:
Цитата:
4.2.7 ...
В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 14:07
#13
SERЖ


 
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ширяев Артем Посмотреть сообщение
19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток
должны
препятствовать
распространению пожара между этажами.
исходя из этого не следует что требуется тамбур

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Очередной холивар неминуем.
Я считаю, что можно устраивать вход в квартиру из лестничной клетки типа Л1 непосредственно.
Обоснования:
ФЗ 123:
Статья 89
СП 1.13130.2009:
спасибо за мнение.
SERЖ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:28
#14
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


С удовольствием посмотрю реализованный проект, который подтвердит мнение «можно». Типовые 9 этажки конца 60-х начала 70-х не предлагать
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 14:37
#15
SERЖ


 
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
С удовольствием посмотрю реализованный проект, который подтвердит мнение «можно». Типовые 9 этажки конца 60-х начала 70-х не предлагать
если что, через 2 месяца выложу )))
если конечно все же не будем делать...

п.с. все еще собираю мнения и обоснования по этому поводу
SERЖ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 15:16
1 | #16
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


СП 54.13330.2011 Приложение Б п. 1.1а
Цитата:
1.1а. здание жилое секционного типа - Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.
Как видно, СП 54.13330.2011 допускает выход из квартир непосредственно в лестничную клетку.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 17:57
#17
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Можно, если не ухудшите параметры эвакуационного пути по лестничной клетке.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 20:20
#18
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


киньте ссылку хоть на один проект построенный, мудрецы шоп 9 этажей и из квартиры прямо в лестницу.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 20:23
#19
NVN

Архитектор
 
Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125


Ну вы даете... Конечно непосредственно, какие еще тамбуры?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 62.jpg
Просмотров: 460
Размер:	177.1 Кб
ID:	153909  
NVN вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 23:33
1 | #20
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


думал уже всюду незадымляемые лестницы....видимо нет...
инженер гарин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вход в квартиру из лестничной клетки Л1 (9 этажей)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? Kossma Архитектура 20 03.04.2016 19:08
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки SergKA Архитектура 7 24.04.2010 08:10
Стены лестничной клетки vdu1 Прочее. Архитектура и строительство 9 11.03.2010 16:16