Непрочитано 12.03.2020, 16:17 #1
Одно загружение не попадает в РСУ
yurakolomiets
 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему одно из загружений L2, которое стоит в взаимноисключающих, с 2мя другими загружениями, вообще не попадает в РСУ

Вложения
Тип файла: spr крыша Визволителів, 15.SPR (26.7 Кб, 7 просмотров)

Просмотров: 1238
 
Непрочитано 12.03.2020, 16:26
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
почему одно из загружений L2, которое стоит в взаимноисключающих, с 2мя другими загружениями, вообще не попадает в РСУ
Видимо, загружения со снеговыми мешками хуже для всех элементов системы.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 16:32
#3
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


А такое может быть, что оно вообще не отображается в списке РСУ, может я чего-то не понимаю с взаимоисключением загружений?
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2020, 17:32
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
А такое может быть, что оно вообще не отображается в списке РСУ, может я чего-то не понимаю с взаимоисключением загружений?
Конечно! Например, если у вас есть пара взамоисключающихся временных загружений абсолютно идентичных по приложению, но отличающихся по интенсивности в 2 раза, то меньшее из них не при каких обстоятельствах в РСУ не попадет.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 17:46
#5
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Спасибо
yurakolomiets вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Одно загружение не попадает в РСУ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как документация от конструктора попадает к рабочему? Caaaaaaaaax Организация проектирования и оформление документации 31 10.12.2018 21:56
Можно ли два облака объединить в одно? Volodich AutoCAD 13 30.01.2014 12:51
SW 2009 Возможно ли обрезать одно тело по плоскости другого? SanjkaK SolidWorks 6 19.02.2013 11:57
где можно прочесть про расчетную длину колонн для одно и многоэтажных зд. (сталь и ж/б) ? Рашов Железобетонные конструкции 5 01.10.2011 07:26
какие нагрузки помещаются в загружение "0" в ing 2009? telepuzik Расчетные программы 4 06.09.2009 18:40