02.05.2020, 07:21 | #1 | |
Перенос реакций опор на фундамент
Регистрация: 22.03.2019
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 1740
|
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521
|
1. Выделяем нижний ряд КЭ стены
2. Включаем значения напряжений (вертикальных) - тексты чтобы были 3. Делаем вид сверху 4. Сохраняем как emf 5. Вставляем в автокад (вставляется как блок) 6. Взрываем этот блок. Корректируем высоту текстов в свойствах (и поворачиваем тоже через свойства некоторые тексты), чтобы красиво было 7. Все тексты (значения напряжений) умножаем на толщину стены - получаем погонную нагрузку. Умножать нужно калькулятором для текста каким-нибудь - выделил, умножил 8. Вставляем на штамп. Фундамент считаем на максимальное усилие на участке. |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Способ №1.
В Скаде есть спец. функция - Сбор нагрузок от фрагмента схемы. Как раз позволяет сделатать то, что хотите. Сначала в группы заключаете узлы, нагрузки от которых хотите передать. Далее делаете в спец. режиме "Сбор нагрузок от фрагмента" расчет. В ответе получаете фал только с узлами и нагрузками. Потом через сборку грузите куда ходтите. Способ №2. Через документатор в экселе получаете реакции в этих узлах и через текстовый файл вставляете в узлы в другой файл. Сложность этого способа - необходимо почитать инструкцию и знать структуру скадовского файла. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
а у вас регулярный шаг сетки?
как сопрягается КЭ стены и фундамента? или там просто связь? Если все же что-то моделирует отпор основания, почему бы не привести схему к более конечному виду, и не "погонять" разные параметры фундаментов /основания, чтобы получить уже напряжения под подошвой, относительные деформации итп...? Тогда вроде как промежуточные реакции опор не нужны. Может у вас расчет на продавливание? (вряд ли для стены) для регулярной сетки можно не нагрузки на фрагмент схемы (мало ли не разберетесь), а например разорвать узлы, и соединить их жестким стержнем почти нулевой длины, тогда уже смотреть напряжения в сечении. кроме того (если правильно помню) нет опции РСУ в нагрузках от фрагмента схемы, это минус. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Имеется ли, возможность в "Лире" рассчитывать и строить не только линии влияния реакций опор, но и линии влияния поперечной силы и момента в заданном сечении многопролётной балки? | Izumjuri | Лира / Лира-САПР | 0 | 07.08.2019 13:00 |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
Фундамент под антенну диаметром 2500мм | serg86 | Основания и фундаменты | 8 | 28.11.2012 14:52 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
Фундамент утепленного ангара | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 06.09.2010 10:55 |