Это должно быть что-то более внушительное. Возможно не срезанный арматурный штырь из перекрытия торчит. Возможно, как выше уже писали, какой-то шлак попавший в деф.шов в процессе строительства. Кусок бетона упавший и заклинившийся между двумя секциями, или ещё какой триппер. Звук арматуры (проектной) в бетоне стены - был бы не такой, при её разрушении. На испытаниях ж.б. конструкций бывал пару раз. Арматура звуков не издаёт, если она в бетоне. Разве что в момент обрыва звук лопнувшей струны))) Но в этом случае вы бы нам сюда на форум уже не писали, я думаю. А бетон - похрустывает-потрескивает при образовании трещин, но это совсем не тот звук, что у вас. Просто пример, как балки с арматурой ломаются при испытаниях (звук гидравлического привода конечно мешает, но думаю понятно, что это не ваш случай)
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 14.05.2020 в 18:09. |
||||||
|
||||
Регистрация: 14.05.2020
Сообщений: 24
|
Цитата:
спасибо, по крайней мере в части арматуры вижу мнение уже нескольких, что не она, это обнадеживает. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Цитата:
Не исключено, что что-то тупо жестко прошивает обе секции зданий и срепить при их относительных деформациях. Если нужно провести комуникации для этого делают подвижные соединения, но вдруг в этом случае кто-то сделал что-то жесткое. Тупо трубу забетонировал с обоих секций. Вот она бедная и издаёт эти звуки. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2020
Сообщений: 24
|
Скрип пеноплекса (по крайней мере аккомпанемент) не исключен. Лист на листе стоит плотно, на одном листе имеется выемка, на другом соответственно паз, и они так друг на дружке стоят по вертикали. Также может эти "гвозди" эти листы где-то двигают...но визуальны листы совершенно неподвижны, была даже возможность потрогать их рукой, плотные, неподвижные.. Нарастание возможно связано с небольшим проседанием одной секции относительной другой, ну или изменение уклона постепенное. В любом случае пока шов в месте звука не будет исследован полностью, можно предполагать долго. Досадно то, что я нигде ничего подобного больше не нашёл. Как будто сорвал джек-пот.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
Offtop: Да. Когда человек сталкивается с реальной проблемой, то никто не пытается ее решить, никакие инспекции, никакие УК и застройщик ничего не делают. И управы ни на кого нету. И никто ни за что внезапно не отвечает. Говорю по своему опыту, т.к. имею проблему с гулом магистральных трубопроводов (видимо от насосов), из-за которого очень трудно спать. Моя проблема существует год, и, уверен, будет существовать вечно. Снизу (обычному человеку) проблему решить невозможно, только - сверху. Т.е. если ты не имеешь связей и проблема достаточно серьезная, такая, из-за которой придется вкладывать какие-то значимые деньги или усилия, то НИЧТО не поможет. Наши права - только на бумаге. По теме - нужно обследование, без него никто ничего не скажет, да и с ним тоже - скажут, все по проекту, проект прошел экспертизу, до свидания ... И как обследование сделать без адекватного и всестороннего доступа ... Скажут, делайте свою экспертизу шума, доказывайте, что у вас превышает нормы ... И в суд. Наверно, только так что-то может сдвинуться с мертвой точки
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Не стоит, это местные школьники балуются
Арматура — нет, гвозди и мусор в шве — маловероятно. Трение секций Конструкциями друг о друга — очень сомнительно. Больше в доме ни у кого подобного нет? Может какой-то дефект в стыке конструкций: стена-плита, например. Раз хорошо слышно изнутри, то и источник звука, скорее всего, не за стенкой, а прямо в ней или внутри помещения |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2020
Сообщений: 24
|
Т.е. это "шуточки"?
Цитата:
Слышно в т.ч. на лестнице в другой секции (ее видно на плане, слева вверху). Столбы и стены оштукатурены и потом поклеены обои. Ничего с этими стенами не делалось, места стыка столба и пеноблоков - без трещин (по обоям все ок), место стыка перекрытия со столбом - без трещин. Мусор между секций явно есть, не факт, что дело в нем, но что-то иногда там сыпалось во время ветра (во время все тех же звуков). По идее давно бы уже перетерло, если там встрял какой-то кусочек бетона. А вот металлические стержни, что идут от одной секции к другой - в поле подозрения. Посмотрите в начале темы фотографию. Там видно нечто, похожее на гвоздь, но имеющее и шляпку, и юбку и еще дальше уходит стержень. Что это за элемент? И что еще за гвозди, которые оказались внутри утеплителя? Явно есть какое-то напряжение, сжатие, трение....только характер звука трескучий kopekopa, могу только посочувствовать, все так, это очень сложно Последний раз редактировалось Victim, 14.05.2020 в 21:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Согласно СП 54.13330.2016:
6.4 Фундаменты многоквартирного здания должны быть запроектированы по данным результатов инженерных изысканий согласно [10] с обеспечением необходимой равномерности осадок оснований под несущими и ограждающими конструкциями многоквартирного здания. Необходимо учитывать физико-механические характеристики грунтов и гидрогеологический режим на площадке застройки согласно СП 22.13330 и (или) СП 24.13330 (при наличии свайных фундаментов). Следует обеспечить мероприятия по компенсации возможных деформаций основания, а также по защите строительных конструкций от коррозии с учетом степени агрессивности грунтов и подземных вод по отношению к фундаментам и вводам инженерных коммуникаций согласно СП 28.13330. 6.5 При расчете здания высотой более 40 м на ветровую нагрузку, кроме условий прочности и устойчивости здания и его отдельных конструктивных элементов, должны быть обеспечены ограничения на параметры колебаний перекрытий верхних этажей, обусловленные обеспечением комфортности проживания (вопросом динамической комфортности (СП 20.13330.2016) и ограничениями колебаний конструкций в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566). Отчетливо слышимый звук в спальных помещениях квартиры в ночное время даже от капающих капель на слив подоконника не допустим (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). «Трение секций друг о друга» от действия ветра, это нечто из области фантастики. В деформационном шве, насколько я знаю, никаких «гвоздей, штырей и подобных им» конструктивно не должно быть по определению. Стук может быть от перекрытия деформационного шва на фасадных поверхностях здания. В любом случае, это проблема Застройщика, но как заставить его ее решать в нашей стране, я лично не знаю. Попробуйте поискать информацию в интернете, может у кого-то получилось. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Вы уверены, что у Вас будет по-другому? Последний раз редактировалось Injener-81, 14.05.2020 в 22:07. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
бетонировалась стена лестничной клетки одной секции, потом к ней крепился жесткий утеплитель (пенопласт), который выполнял функцию опалубки для бетонирования рядом расположенной колонны другой секции (которая в Вашей квартире). возможно, строители использовали какой-то экзотический крепеж пенопласта вместо обычных пластиковых? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Такое впечатление, что я присутствую не на сайте инженеров- проектировщиков, а на кружке вязания или филателистов... Последний раз редактировалось Injener-81, 14.05.2020 в 22:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2020
Сообщений: 24
|
Цитата:
пока еще что-то делается застройщиком, и вынос в публичную плоскость это тоже один из рычагов (какие есть, знакомых депутатов нет) Цитата:
по факту надо будет окончательно проверить, что в шве свободный просвет, без каких-либо перемычек, если есть, то все их устранить. что еще, кроме "объектов" между секций так может скрипеть я не понимаю, арматуру отмели. лист пеноплекса, относительно другого - тоже под проверку. одно из таких мест примыкания было видно при работе альпинистов, звука на той высоте нет, возможно есть на стыке выше... т.е. получается всего два варианта. посторонние объекты/жесткая связь секций и/или листы пеноплекса в районе стыка друг с другом. Последний раз редактировалось Victim, 14.05.2020 в 23:10. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Как много букв, а по делу высказаться можно вместо вопросительных и восклицательных знаков? Если сказать нечего, продолжайте гуглить противокреновые упоры ))
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 27
|
В сообщение под номером #11 оч интересный экспонат в фотографиях какую еще причину надо для поиска неизвестного шума мне непонятно.
Вероятность того что это шум бетона крайне мала, бетон при разрушении хрупком/пластичном не будет трещать "как перфоратор" а скорее лавинообразное последовательное нарастание звука для таких объемных структур как каркас ну и однократное больше, а не цикличное поторение как при ветре. История про открывшиеся и закрывшиеся трещины не про ветровую, мгновенную пульсационную нагрузку. Ваш случай гарантийный, застройщик это признал, дискомфорт будет продолжаться пока не уберут предметы трущиеся по бетону. Далее настоятельно требуйте до наступление холодного времени года залечить заполнение деформационного шва иначе получите новую гарантийную проблему. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Цитата:
На счёт завываний ветра, приведу пример, один знакомый на верхнем этаже как-то посетовал на завывание в кухне в вентиляционном канале, пригласил он меня в один из вечеров к себе, сидим пьем коньяк на кухне, ждём ветра))) Признаться я был удивлён диким завыванием, как в фильмах ужасов, а представьте такое вытье ночью, дичь. Решение пришло само и в ту же минуту, вооружившись пистолетом с силиконом и куском пластиковой канализационной трубы диаметром 100 мм, установили раструбом вверх кусок трубы высотой 0,5 м, завывания исчезли). Неужели в вашем городе нет профессионалов по обследованиям? Обратитесь к ним.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Я за брусок деревянный заброшенный в шов. Или пару кусков фанеры. Или фанеру и брусок вставших враспор где-то между секциями. Бетон бы покрошился , стерся и звук ушел бы. Металл о бетон - аналогично. Или кусок опалубки где торчит.
Утеплитель такой звук при таких небольших деформациях не будет издавать - он слишком пластичный, мягкий. Если только не супер плотный. На металл о металл тоже не похоже. Звук арматуры работающий на пределе к сожалению не слышал никогда. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Осадочный шов на кровле на стыке разновысотных секций | BeauMalheur | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.05.2019 01:06 |
Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции | FRAER | Пожарная безопасность | 1 | 19.11.2018 17:44 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
Расчет стен монолитного здания (вопрос) | settw | Железобетонные конструкции | 15 | 17.01.2007 13:03 |
ADT 2005. Нарезка секций здания на яруса | Bkmz | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 03.02.2006 14:39 |