| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2022, 11:35
Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?
elena ctenich
 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28

Делаем рабочий проект парковки по стадии П, получившей положительное заключение ГЭ.
Сразу вызвали сомнение пролеты 9.6м, 9.3м, 12.9м!!! Высота всех!!! ригелей 550 мм (вместе с плитой), ширина - 300 мм.
Расчет сделан в SCAD, типа всё нормально. А то, что ригели высотой 550 на пролетах 9.6 - 12.9 м (при любом армировании)
не проходят по прогибам и трещиностойкости, это никого не волнует. Заказчик настаивает делать, как в стадии П. Мы не можем выдавать проект, зная, что несущая способность конструкций не может быть обеспечена при таких параметрах. Наши доводы и расчеты заказчика не убеждают. Мы предлагали добавить колонны, чтобы уменьшить пролеты, и на это не соглашаются...
Обращались в ГЭ. Говорят, что не могут отменить положительное заключение, и повторная экспертиза ничего не изменит,
и вообще, они третья сторона, т.е. вся ответственность на нашей фирме.
Что посоветуете, где искать поддержку. А балки 300х550(h) пролетом 12.9 м приходилось ли кому делать?
Абсурд, конечно, полный. Доказывать козлу, что он не баран...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Парковка_ст.П.png
Просмотров: 694
Размер:	53.4 Кб
ID:	248477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Парковка_разрез.png
Просмотров: 678
Размер:	81.6 Кб
ID:	248478  

Просмотров: 28316
 
Непрочитано 07.07.2022, 15:29
#21
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Высота сечения ж.б. балки 1/10 - 1/15 пролета..
Это не для балки а для шарнирноопертой фермы. Разница "небольшая", но она есть.
Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
А если на парковку заедет грузовик...
У проектировщика нет задач страховать кого-то от дурака. А если бомба или снаряд на покрытие парковки упадет?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 15:30
#22
elena ctenich


 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28


Lymus, ваши "500-600мм под плитой вполне достаточно", это 250+600=850, те же 900...
Ширина сечения обеспечивает увеличение массы балки, в расчетах учитывается высота, да и возможность адекватно расположить подобранную арматуру ничего не даст, если не хватает высоты сечения...
elena ctenich вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 15:31
#23
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Вы бы усилия в пролете и на опоре балки показали, чтоб разговор действительно предметным стал.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 15:47
#24
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Коллеги, разве мы не должны проектировать несущие конструкции с запасом прочности, хотя бы в 1.5 раза.
Кому должны? За чей счет?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 15:52
#25
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Какие нагрузки на покрытие? Если пожарные машины ездить не будут, то можно попробовать ввести больше балок на больших (9.6 и 12 м) пролетах, то есть получить что-то в виде кессонного перекрытия. Формально - отступление от стадии П, но планировка и прописанные в заключении экспертизы параметры при этом не изменятся и это возможно устроит заказчика. Но надо считать...
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 15:56
| 1 #26
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Чего все кинулись менять стадию П, если нет НИКАКОГО представления о расчетах от автора темы, который никогда в жизни не видел шага колонн выше 6 метров и считает, что все надо проектировать с запасом 1,5 ??????? Паркинг даже не подземный, каких-то диких нагрузок на покрытии не должно быть.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 16:00
#27
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Чего все кинулись менять стадию П, если нет НИКАКОГО представления о расчетах от автора темы, который никогда в жизни не видел шага колонн выше 6 метров и считает, что все надо проектировать с запасом 1,5 ???????
Но пролеты и правда большие, по прочности возможно и пройдёт, но будут прогибы и раскрытие трещин в нижней зоне балок. В плитах с балками прогибы и трещины очень заметны и сразу бросаются в глаза в отличие от безбалочных плит.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 16:07
#28
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


"Пролеты большие" - это не расчет.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 17:14
1 | #29
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Заказчик настаивает делать, как в стадии П. Мы не можем выдавать проект, зная, что несущая способность конструкций не может быть обеспечена при таких параметрах.
В принципе высота сечения балки 550+250=800 мм + учет участков плиты как тавра по неразрезной пространственной схеме может и пройти по армированию. прогибы смотреть нужно.
Но был как-то случай, может даже на форуме уже рассказывал.
Одна контора взяла рабочку делать по готовой чьей-то стадии П. Контора подрядчика со своим проектным подразделением. Посчитали - не проходит по прогибам и трещиностойкости. Заказчик говорит типа армируйте по стадии П. Ну они заармировали. Опалубку снимают , там прогибы без полов и нагрузки под 20 см. В трещины можно палец просунуть. Заказчик в суд. Типа некачественное РД и подрядные работы. Суд выиграл. Подрядчика на банкротство с продажей кранов/сварочных аппаратов/грузовиков/плоттеров/бетононасосов /вагончиков и т.д. Хорошо, что это было еще до введения субсидиарной ответственности учредителей. Вот так бывает. Разговор типа так в стадии П же вот ...... не прокатывает.
vant вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 17:17
#30
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
В принципе высота сечения балки 550+250=800 мм + учет участков плиты как тавра по неразрезной пространственной схеме может и пройти по армированию. прогибы смотреть нужно.
Вы хоть чертежи-то смотрите, инженеры!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 17:28
#31
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вы хоть чертежи-то смотрите, инженеры!
Ну да. Увидел. там всего 550 вместе с перекрытием. Тогда сталежелезобетонная балка без вариантов. Сердечник типа 50Ш4 по ГОСТ 57837-2017 или сварной.
vant вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 17:37
#32
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
сталежелезобетонная балка без вариантов
Пока не будут опубликованы усилия в балке говрить про "без вариантов" нет смысла. Плита толстая и довольно жесткая, скорей всего довольно много на себя возьмет. А подбалка эта очень похожа на локальное утолщение плиты ради локального же повышения жесткости плиты, а не на балку, на которую "сбрасывается" вся нагрузка с плиты.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 17:50
#33
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Я грубо прикинул схемку. Если не заставлять балку работать с образованием пластических шарниров, она несет в районе 500-600 кг сверх собственного веса конструкций и с прогибами там все неплохо, но нагрузка конечно не велика для покрытия.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 20:11
#34
elena ctenich


 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Я грубо прикинул схемку. Если не заставлять балку работать с образованием пластических шарниров, она несет в районе 500-600 кг сверх собственного веса конструкций и с прогибами там все неплохо, но нагрузка конечно не велика для покрытия.
Прикид весьма грубый, балка пролетом 12.9 м высотой 550мм будет трещать даже без доп. нагрузки, от собств. веса... А сверху не покрытие, а перекрытие - парковка для машин.
Расчет можно приложить, но усилия нереально смешные, нельзя слепо доверять расчету, не посмотрев, что задано в расчетной схеме... Ещё, строительство вряд ли будут осуществлять квалифицированные рабочие, это тоже надо учитывать...
есть, конечно, проекты, с большими пролетами, но там и балки адекватной высоты и колонны (пилоны) пошире.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Заказчик говорит типа армируйте по стадии П. Ну они заармировали. Опалубку снимают , там прогибы без полов и нагрузки под 20 см. В трещины можно палец просунуть.
Прямо наша тема...

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
"Пролеты большие" - это не расчет.
Предоставили заказчику массу расчетов, где балка не проходит по трещиностойкости и прогибу, а заказчик ссылается на расчет стадии П, а на наши расчеты ему пофиг...

----- добавлено через ~11 мин. -----
Господа, кто проектировал балки 13 м пролетом и высотой хотя бы 600 мм, приложите сечение и продольный разрез с армированием, а может уже и построено...
elena ctenich вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 20:23
#35
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
не проходят по прогибам и трещиностойкости
Ну ведь в Ваших речах это самое главное. Почему Вы подробно не рассказываете как Вы достигли таких результатов? У Вас откуда расчётный том? Где Вы брали нагрузки? На расчётные или нормативные определяли прогибы?
Вот что должно быть самым первым при Ваших возмущениях.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 20:57
#36
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
А сверху не покрытие, а перекрытие - парковка для машин.
Тогда все намного лучше, чем я предполагал....

Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Прикид весьма грубый, балка пролетом 12.9 м высотой 550мм будет трещать даже без доп. нагрузки, от собств. веса...

У меня расчет пространственной схемы, а у вас пустословное оханье и аханье.

Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Предоставили заказчику массу расчетов, где балка не проходит по трещиностойкости и прогибу, а заказчик ссылается на расчет стадии П, а на наши расчеты ему пофиг...
Учитывая, что вы эти расчеты прячете от специалистов здесь, похоже, что вы просто морочите заказчику голову.

Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Ещё, строительство вряд ли будут осуществлять квалифицированные рабочие, это тоже надо учитывать...
Нечего совать нос не в свое дело. Неквалифицированных проектировщиков (способных только пролеты 6 метров проектировать) не меньше.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 21:46
#37
elena ctenich


 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
У меня расчет пространственной схемы, а у вас пустословное оханье и аханье.
Где этот расчет пространственной схемы, только слова...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Неквалифицированных проектировщиков (способных только пролеты 6 метров проектировать) не меньше.
Как зациклились на 6 м, вопрос, вообще, не о об этом, смотрите выше...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Учитывая, что вы эти расчеты прячете от специалистов здесь, похоже, что вы просто морочите заказчику голову.
Мы не прячем, вы хотите SCADовский файл проверить, неужели есть время и желание, боюсь будете "охать и ахать"...
elena ctenich вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 22:38
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Прикид весьма грубый, балка пролетом 12.9 м высотой 550мм будет трещать даже без доп. нагрузки, от собств. веса...
не сочиняйте.
Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
кто проектировал балки 13 м пролетом и высотой хотя бы 600 мм, приложите сечение и продольный разрез с армированием, а может уже и построено...
балка 500х600(h) пролетом 12 м (11,6 по граням колонн), армирование 4d32 сверху и снизу.

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
неужели есть время и желание
еще как есть.
фиг с ним со скадом, хотя бы значения усилий в пролете и на опоре
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка.PNG
Просмотров: 204
Размер:	27.5 Кб
ID:	248508  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продольный.jpg
Просмотров: 203
Размер:	52.2 Кб
ID:	248509  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 22:44
#39
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Для тех кто трындел про расчеты, упадёт/неупадет, прогнется и т.п.
Автор темы не раскрыла класс бетона..

Хотя и так понятно тема криминал..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 23:21
#40
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Для тех кто трындел про расчеты, упадёт/неупадет, прогнется и т.п.
Автор темы не раскрыла класс бетона..
Класс бетона в такой конструкции оказывает минимальное влияние на несущую способность. Автор даже про нагрузки ничего не сказал, чего уж там про бетон думать...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Где этот расчет пространственной схемы, только слова...
Может вам еще и оформить расчетный том?
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м и 7,5м таврового сечения высотой 450 мм Славен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2014 17:03
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 13.02.2014 19:57
Ищу Серию 1.822.1-6 Выпуск 2. Рамы пролетом 12, 18 и 21 м с высотой стойки 3,6 м. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи. Alexandr K Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.07.2013 13:08
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15