Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проходка гильз через перекрытие

Проходка гильз через перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2022, 08:44 #1
Проходка гильз через перекрытие
Кирпич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215

Коллеги, привет!

подскажите, как "по-правильному" должен выглядеть узел установки гильз под трубы в перекрытие. на объекте есть отверстие 500*500 и в нем несколько труб. монтажники начинают колхозить. может фотографии есть у вас или лучше нормативка

спасибо!

Последний раз редактировалось Кирпич, 28.07.2022 в 08:57.
Просмотров: 1163
 
Непрочитано 28.07.2022, 09:37
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Одна труба - проблем нет. Много труб всегда колхоз, особенно разных диаметров. Главное замазать, что бы не видно было.
В интеренте схем и текста полно. Вот тема, читайте: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49750
Скорей всего подобных тем на форуме хватает.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2022, 11:41
#3
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Добрый день! я понимаю, что колхоз. но может есть какие-то рекомендации? СССР или серии... как правильно? делать каркас из арматуры?
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2022, 13:03
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


В любом здании. Правильно делать узел, имеющий сертификат по пожарное безопасности (минимум REI45, а то и REI 120-240). Сертификат может быть приложен к РД в комплекте АР. Если не приложен - рекламация заказчику, узел не разработан, рисуйте.
Колхоз нельзя принимать, от этого зависят жизни людей. Ну и посадят.

Если это не перекрытие, то можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проходка гильз через перекрытие

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Hазбивка-настройка окружности в AutoCAD для экспорта через DXF DENver_M7 AutoCAD 15 01.03.2016 14:39
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие Romick Железобетонные конструкции 2 10.02.2014 16:08
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00