Непрочитано 22.03.2015, 12:54 #1
Как считать пожаробезопасную зону на этаже
Папаё
 
архитектор
 
респ. Коми
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 55

Сколько инвалидов может быть на этаже ТЦ? Если площадь ПБЗ на одного колясочника (а их 1% от населения) 2,4м2 и эта зона рядом или смежная с лифтом. Понятно что можно сделать эту зону увеличив площадку лестницы, но инвалиды там все равно должны временно находится пока их или они по очереди не спустятся на лифте с подпором воздуха. Спасибо заранее за любой комментарий)
Просмотров: 9165
 
Непрочитано 22.03.2015, 14:10
1 | #2
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Вот вам выдержка из пожарных СТУ на многовартирный жилой дом. Прошли с ним экспертизу

РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ ЗОН

В соответствии с технико-экономическими показателями общая площадь квартир на этаже составляет 460,93 м2. Жилищное обеспеченность принята 35 м2 человека. Тогда количество проживающих на этаже составит 13 человек.
Для расчета примем, что на каждом этаже будет проживать 15 человек, из которых два инвалида:
- один инвалид, передвигающийся на кресле-коляске, группы мобильности М4;
- один инвалид, использующий при движении костыли, группы мобильности М3.
Площадь пожаробезопасной зоны рассчитаем на всех людей проживающих на этаже. В соответствии с п.3.46 СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе-ления» удельная площадь, приходящаяся на одного спасаемого со-ставляет:
- инвалид в кресле-коляске – 2,40 м2/чел.
- инвалид с костылями – 0,75 м2/чел.
Среднюю площадь проекции взрослого человека в зимней одежде принимаем по ГОСТ 12.1.004-91* равной 0,125 м2/чел. Тогда площадь пожаробезопасной зоны, рассчитанная на всех людей, проживающих на каждом этаже составит:
F=13х0,125+1х2,40+1х0,75=4,78 м2.

На основании изложенного, площадь зон безопасности принять не менее 5м2.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2020, 16:08
#3
Leshyi


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46


Коллеги, приветствую, подскажите пожалуйста, по пож. нормам для ТЦ требуется 3 эвакуационных выхода(ЭВ) для обычных людей, при выделении места для пожаробезопасных зон(ПБЗ) я ведь должен у каждого ЭВ расположить ПБЗ? т.к. по сути это является ЭВ для МГН? Далее в пособии по проектированию ПБЗ есть "приложение В" по которому можно рассчитать кол-во инвалидов в % от общего числа посетителей, а по СП59 затем площадь, допустим получается на весь этаж 31м2, то эту площадь распределить поровну для каждой зоны, или как с ЭВ один выход исключаем и между остальными раскидываем?
Leshyi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как считать пожаробезопасную зону на этаже

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 54.13330.2011-откуда эта норма 500-550м2 общей площади квартир на этаже? Red_line Архитектура 2 07.05.2014 19:47
Демонтаж дымохода и стены на 1 этаже деревянного дома niki4rova Обследование зданий и сооружений 14 23.11.2013 12:42
Проект организации демонтажных работ на 20 щитовых деревянных домов. Как считать опасную зону? Оля Технология и организация строительства 62 05.09.2012 10:28