Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента?
cnupT9Ira
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 39

Добрый день.

Мы подрядились разработать рабочую проект на фундамент трехэтажной частной поликлиники 37х29,5 м. Поскольку занимаемся мы в основном малоэтажным строительством, большой шеф в очередной раз привлек для консультации Комарова Виктора Александровича (КТН, профессор Пензенского строительного института, специалист по Ж/Б и каменным конструкциям).

Виктор Александрович в очередной раз сказал "вот так проармировать ленту, по верху блоков ФБС залить Ж/Б пояс 400х400 с вот такой арматурой - и все будет хорошо" - см. документ "Вариант 1" . Просто Начальник выдал мысль, что верхний армпояс такой здоровый как бы не нужен, а хватит маленького, 100х400 мм, "Вариант 2", а еще решил, что ФБС 24-4-6 сам по себе отлично справляется с ролью надоконной перемычки. Никаких расчетов, само собой, не проводилось.

А вчера состоялся разговор с Заказчиком - тот удивился маленькому армпоясу и высказал мысль, что "неплохо бы сделать тавровый фундамент - а ну как грунт окажется херовый, так хоть фундамент на себя нагрузку примет".

Большой начальник в отпуске, но по словам Просто начальника - они согласовали армпояс 100х400.

Еще прикладываю сюда план раскладки плит и план фундаментов, ширину рассчитывал по СП, под фундаменты планируется песчаная подушка 1,2 м толщиной, ширина взята из проверки подстилающего слоя. Сводные таблицы и образец расчета приведны в документе "текстовая часть к фундаменту_рабочая"

Переходим к вопросам:

1. Если опытный взгляд выцепит серьезную ошибку в расчетах (5 лет не считал фундаменты, все без этого обходилось) - буду очень благодарен.
2. Есть ли вообще в природе методика для расчета продольной арматуры ленточного фундамента "на случай плохих грунтов"?
Прекрасно понимаю, что рабочая арматура у ленты - поперечка, а вылеты фундамента считаются как консоли, но нужно объяснить это заказчику или обосновать применение конкретного диаметра арматуры. Про минимальный процент армирования знаю - он пойдет как аргумент в крайнем случае.

Вложения
Тип файла: pdf Геология и планы.pdf (809.8 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf текстовая часть к фундаменту_рабочая.pdf (281.1 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 1.pdf (28.8 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 2.pdf (28.0 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 3.pdf (15.4 Кб, 143 просмотров)

Просмотров: 20604
 
Непрочитано 27.12.2021, 12:29
#121
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не надо про существенные, кстати это какие? цифры назови. Ты четко сказал что их нет.
Так я уже называл и даже источник назвал - таблица Г.1 СП22, ознакомься.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это не усиление, а нормальные конструктивное мероприятие от всяких неготивных последствий и событий, которые ты никогда не учтешь и даже закон нам говорит о таких возможных событиях
Нормальный конструктив ленточного фундамента в обычных условиях - смотри типовые решения, серия 2.110-1. Пример во вложении - никаких поясов.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ага ему делать больше нечего как гвоздики считать
Судя по всему ты работаешь в конторе, которая занимается проектированием котеджей. Это объясняет непонимание азов, незнание норм и отсутствие опыта работы с экспертизой. Частнику, который себе домик хочет построить - можно любой лапши на уши развешать, чем ты, как видно, и занимаешься.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 26
Размер:	74.7 Кб
ID:	244053  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 12:30
#122
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Но что-то я не видел что бы работу армопоясов кто-то просчитывал.
я приводил методику выше и в хл-е расчет есть
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 12:31
#123
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
я приводил методику выше и в хл-е расчет есть
я же столько написал критики к этому расчету. - не имеет она отношение к фундаменту, и зачем устранять деформации, когда они так же меньше минимальных - непонятно

А вы обещали первоисточник методики этого расчета предоставить - жду
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 12:35
#124
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так я уже называл и даже источник назвал - таблица Г.1 СП22, ознакомься.
все ясно, опять сделал каменное лицо
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нормальный конструктив ленточного фундамента в обычных условиях - смотри типовые решения, серия 2.110-1. Пример во вложении - никаких поясов.
тебе приводили пример где они есть, дальше что? повесь эту картинку в нужнике и молись на нее и всегда ей следуй
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это объясняет непонимание азов, незнание норм и отсутствие опыта работы с экспертизой.
да, да конечно, особенно после фразы про "каждый гвоздик" чувствуется колоссальный опыт и вопросы от экспертизы типа "обоснуй" , такие вопросы уже как лет 12 не ставят, им это запрещено, если что, впрочем я не запрещаю тебе жить в твоем воображаемом мирке, где ты гений и с экспертизы проходишь каждый день
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 12:36
#125
cnupT9Ira


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
продольную арматуру в фундаментах, при наличии жб пояса по верху фундаментов можно обосновать тем что такая компоновка сечения фундамента (армированная поверху и понизу) работает как балка на случай неравномерных просадок продольное армирование может сработать и по низу и по верху, смотря какой расклад получится при осадке.
Это понятно. Непонятно другое: грунт может просесть на длине 3 метра, а может - на длине 33 м. Пока пролета нет - не совсем понятно, достаточно там 10 арматуры или надо закладывать не меньше 24 мм с частым армированием. Утрирую, само собой. И тогда следом еще один вопрос: кто-нибудь вообще с таким расчетом заморачивается вообще?
cnupT9Ira вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 12:37
#126
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
тебе приводили пример где они есть, дальше что? повесь эту картинку в нужнике и молись на нее и всегда ей следуй
Есть. Я и сам такую картинку приводил - из серии 2.110-3п, для ленточных фундаментов на просадочных грунтах. У автора темы грунты не просадочные.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 12:37
#127
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я же столько написал критики к этому расчету. - не имеет она отношение к фундаменту, и зачем устранять деформации, когда они так же меньше минимальных - непонятно
это и не относится к расчету фундамента, это относится к расчету самих поясов, из расчета фундаментов мы берем данные по осадке. П.32 смотри я и литературу выложил, там эмпирический расчет, к сожалению некоторые коэф. автор не пояснил откуда четко брать, есть только некоторый разброс в значениях
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 12:38
#128
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
Это понятно. Непонятно другое: грунт может просесть на длине 3 метра, а может - на длине 33 м. Пока пролета нет - не совсем понятно, достаточно там 10 арматуры или надо закладывать не меньше 24 мм с частым армированием. Утрирую, само собой. И тогда следом еще один вопрос: кто-нибудь вообще с таким расчетом заморачивается вообще?
А потом появиться следующий вопрос не имеющий ответа - на сколько грунт просядет и т.п.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это и не относится к расчету фундамента, это относится к расчету самих поясов, из расчета фундаментов мы берем данные по осадке. П.32 смотри я и литературу выложил

Да, глянул Далматова - методика похожа


В самом есть примечание - что эта методика при строительстве на сильносжимаемых грунтах.

Там в примере - при давлении под подошвой 2 кг/см2 - аж 16 см осадки.


Тащить эту методику под обычные грунты - мягко скажем неправильно

Последний раз редактировалось MAG37, 27.12.2021 в 12:52.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 12:52
#129
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


А вот и замечание экспертизы соответствующее нашел. Это проект панельного дома, толи 9, толи 16 этажей на сборном ленточном фундаменте. Делали на основе типового, максимально сохраняя конструктивные решения. А там среди прочего был и монолитный пояс. Получили замечание номер 4 и убрали пояс.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 33
Размер:	242.7 Кб
ID:	244054  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 12:54
#130
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Цитата:
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
Очень смешно, а конкретные замечания не могли бы написать?
Может все и нормально, типа "бог любит пехоту", но не доказано Вашим расчетом. Плюс еще терминология перепутана.
Если Вы уверенны в своем расчете, то выкладывайте его полностью. Не для плагиата, а для себя и своей уверенности. Одна формула и все - где проверка по давлению на глину через подушку (в табличках что то стоит...), рюмка (эпюра осадок). Желательно схемы расчетные. Вдруг/не вдруг Заказчик его отдаст на аудит в какому нибудь очередному кандидату наук и придется упорно общаться.
Меня в свое время так мучили))), и я так теперь людей драконю - ну ничего))).
Посмотрите вот эту книгу, там есть и про грунтовые подушки.
Веселов "Основания и фундаменты" скачать можно везде в т.ч. на этом форуме в библиотеке (ищите по свежее издание).
https://dwgformat.ru/foundation_book/
Вот методичка студенческая, просто попалась в поиске (в интернете много чего лежит). Там правда есть ошибки арифметические))).
http://e.biblio.bru.by/bitstream/han...=1&isAllowed=y
Ну и самый наш главный учебник: "пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)" НИИОСПа им. Герсеванова. Тоже скачивается легко.
https://lidermsk.ru/media/documents/...986c05d69b.pdf
А там дальше уже конструктив - пояса, блоки....
Я бы еще подумал над этой подушкой - замочена она будет, хотя рельеф на разгрузку потока идет.... Коэффициенты по кондовой формуле R Вы взяли ну очень хорошие.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 12:55
#131
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А вот и замечание экспертизы соответствующее нашел. Это проект панельного дома, толи 9, толи 16 этажей на сборном ленточном фундаменте. Делали на основе типового, максимально сохраняя конструктивные решения. А там среди прочего был и монолитный пояс. Получили замечание номер 4 и убрали пояс.
им еще и за класс бетона прилетело. - прямо как частники - любят взять бетон "покрепче" - типа надежнее будет


А вот интересно - экспертиза вообще будет принимать некие аргументы со ссылкой на книги/учебники?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 12:59
#132
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
им еще и за класс бетона прилетело. - прямо как частники - любят взять бетон "покрепче" - типа надежнее будет
"Им" - это нам. Этот объект делала моя организация и конкретно данный фундамент проектировал я. Бетон "покрепче" - это нормально, тем более, что он обоснован нормами, в Беларуси требования к бетонам довольно высокие. Да и разница в цене по бетонам разных классов копеечная. Многие замечания мы сняли без изменений. А вот пояс мы убрали, я вполне согласен с этим замечанием эксперта, поэтому отстоять его особо и не пытались, кроме аргумента "так ведь в типовом тоже пояс".
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 13:01
#133
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
в Беларуси требования к бетонам довольно высокие.
и какие?
У нас B15
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 13:02
#134
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и какие?
У нас B15
У нас С25/30 минимум.

----- добавлено через ~8 мин. -----
В России, кстати, требования тоже высокие. СП28, таблица Д.1 для класса ХС2 минимальный бетон В30.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 13:16
#135
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
таблица Д.1 для класса ХС2 минимальный бетон В30.
что-то в упор не вижу в данной табличке класс бетона

А вот нашел осуждение на тут на форуме - лет 5 как эту табличку убрали из наших норм

Сдается мне - возможная карбонизация уже учтена в величине защитного слоя бетона
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 13:18
#136
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А вот и замечание экспертизы соответствующее нашел. Это проект панельного дома, толи 9, толи 16 этажей на сборном ленточном фундаменте. Делали на основе типового, максимально сохраняя конструктивные решения. А там среди прочего был и монолитный пояс. Получили замечание номер 4 и убрали пояс.
это замечание не экспертизы, а какого-нибудь строительного отдела от заказчика, не надо тень на плетень наводить, такие замечание эксперты не дают, не одной ссылки на нормы. Подобные замечания периодически видишь от заказчиков, нанимают считающих себя экспертами бездарей, а те и рады стараться, в таких случаях пишется ответ, что все требования которые заказчик предъявил, берет ответственность на себя письменно. Впрочем если в Беларуси писалось, то наверное может и в экспертизе такой бред пишут
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 13:26
#137
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вот нашел осуждение на тут на форуме - лет 5 как эту табличку убрали из наших норм
Может и убрали. Или скорее куда-то перенесли. Я недавно делал фундаменты для российского объекта в холодном регионе, назначал бетон В25 F200. Сейчас не помню на основании чего именно такой класс по прочности на сжатие.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это замечание не экспертизы, а какого-нибудь строительного отдела от заказчика, не надо тень на плетень наводить, такие замечание эксперты не дают, не одной ссылки на нормы
Ты мне будешь рассказывать что это за замечания? Это белорусская экспертиза, у нас не утруждают себя ссылками на нормы, выдавая замечания. Однако здесь эту ссылку дать проще простого - применение пояса необосновано удорожает конструкцию и дать ссылку на пункт, требующий применять экономичные конструктивные решения.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 13:31
#138
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это белорусская экспертиза, у нас не утруждают себя ссылками на нормы, выдавая замечания.
ну тогда вопросов нет, раз любое, я бы еще пару десятков дал замечаний,и все в таком ключе все дорого, все плохо , раз на нормы можно не ссылаться. А дать ответ на это замечание тоже можно было бы, типа конструктивно для выравнивания площадки монтажа панелей, вследствие возможно кривизны блоков + вместо пояса все-равно делать блоки или бетоном заливать + про то что говорилось раннее про прорыв коммуникаций и т.д., вопщем в таком ключе... какой вопрос такой и ответ, неси все что в голову придет, раз на нормы можно не ссылаться
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 13:33
#139
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это замечание не экспертизы, а какого-нибудь строительного отдела от заказчика, не надо тень на плетень наводить, такие замечание эксперты не дают, не одной ссылки на нормы. Подобные замечания периодически видишь от заказчиков, нанимают считающих себя экспертами бездарей, а те и рады стараться, в таких случаях пишется ответ, что все требования которые заказчик предъявил, берет ответственность на себя письменно. Впрочем если в Беларуси писалось, то наверное может и в экспертизе такой бред пишут
Вполне может быть экспертизы, мы проходили госэкспертизы во многих регионах страны, объекты бюджетные (сады, школы, больницы, пождепо, изоляторы временного содержания и т.п.), чего только не навидались, будет эксперт Сет то он заставит убрать, и обосновать нормами будет тяжело, или наоборот будет эксперт vedinzhener заставит их сделать.
Например в одной экспертизе заставили указать динамические испытаний для свай стоек, но согласно СП 24 пункт 7.2.1 несущую способность сваи-стойки следует принимать по результатам испытаний свай статической нагрузкой. И не какая ссылка на норму его не устроила. Так что экспертизы это не показатель.

Ладно я на форумхаус там люди добрее))
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 13:37
#140
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Что бы закрыть вопрос про методику в экселевском файле

Вот область ее применения. В учебнике Далматов сам на свои труды ссылается и на труды Б.В.Васильева
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 32
Размер:	152.0 Кб
ID:	244057  
MAG37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента? Сет Железобетонные конструкции 131 09.08.2018 15:32
Усиление ленточного фундамента Aleksandr Kr Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2014 18:16
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40