Непрочитано 10.12.2013, 11:04
Когда необходимо армирование кладки из фундаментных блоков ФБС?
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Когда необходимо армирование кладки из фундаментных блоков ФБС?
Мои соображения:
1. Когда просадочные грунты. Если нет, то достаточно кладки с перевязкой.
2. Когда не достаточна прочность стены.
Какие требования еще могут быть?
Коттедж из кирпича 10х10 с подвалом 1 этажный с мансардой. Грунтовые условия не известны. Вот думаю, заложить ли горизонтальные сетки в швах кладки ФБС???
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 27215
 
Непрочитано 31.01.2022, 05:35
#21
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Интересно, если грунты I типа по просадочности, но фундамент в виде сплошной плиты, насколько актуально требование углы стен из ФБС армировать
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2022, 09:54
1 | #22
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Интересно, если грунты I типа по просадочности, но фундамент в виде сплошной плиты, насколько актуально требование углы стен из ФБС армировать
Если вы при расчете плиты не учитываете жесткость кладки ФБС, задавая ее как нагрузку - армировать углы не нужно. Если учитываете кладку как силовой элемент - тогда есть смысл и проармировать.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда необходимо армирование кладки из фундаментных блоков ФБС?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда необходимо утеплять тепловые камеры? Diizz Прочее. Архитектура и строительство 16 05.09.2011 08:31
Размер для быстрого подсчёта фундаментных блоков SSTRESS Программирование 2 09.02.2011 14:01
Когда необходимо устраивать сети глубокого заложения? mako Инженерные сети 1 03.07.2008 09:04
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46