Непрочитано 11.06.2014, 10:26 #1
Оценка влияния проектируемого объекта на существующую застройку без Plaxis. Какое минимальное расстояние?
dik-son
 
Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530

Поликлиника, 6 этажей+подвал. Грунты полутвердые суглинки и пески пылеватые без воды, чередуются слоями в 1.5м.
В принципе вокруг пустырь, но на расстояние 34м от проектируемого объекта (от угла) есть инженерное сооружение (водонапорная башня). По настоянию главспеца нужно отписаться в пояснилке, что при возведении нового здания влияние на башню будет очень маленьким.
- требует ли оценка влияния обязательного математического моделирования, например в Plaxis?
- если есть, подскажите, где регламентируется минимальные расстояния между зданиями при таких случаях?
- где посмотреть предельные деформации существующего объекта? Можно ли воспользоваться таблицей Д.1 актуального СП по основаниям?

Хотя меня и смущает предчувствие, что найду себе приключение с расчетами в плаксисе, так как эксперт запросто может их потребовать, на что вообще нет времени... в принципе натуги моего уставшего мозга привели к следующей формулировке отписки:
"С целью оценки влияния проектируемого объекта на водонапорную башню, расположенную на расстоянии 34м, было произведено математическое моделирование в расчетном комплексе Plaxis (version 8). В результате расчетов установлено, что прогнозируемые осадки водонапорной башни соответствует нормативно допустимым".

Помогите пож-та с критикой текста...

----- добавлено через ~1 ч. -----
вопрос с предельными деформациями снят, таблица Л.1
Просмотров: 3477
 
Непрочитано 11.06.2014, 13:36
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Поликлиника, 6 этажей+подвал. Грунты полутвердые суглинки и пески пылеватые без воды, чередуются слоями в 1.5м.
В принципе вокруг пустырь, но на расстояние 34м от проектируемого объекта (от угла) есть инженерное сооружение (водонапорная башня). По настоянию главспеца нужно отписаться в пояснилке, что при возведении нового здания влияние на башню будет очень маленьким.
- требует ли оценка влияния обязательного математического моделирования, например в Plaxis?
- если есть, подскажите, где регламентируется минимальные расстояния между зданиями при таких случаях?
- где посмотреть предельные деформации существующего объекта? Можно ли воспользоваться таблицей Д.1 актуального СП по основаниям?

Хотя меня и смущает предчувствие, что найду себе приключение с расчетами в плаксисе, так как эксперт запросто может их потребовать, на что вообще нет времени... в принципе натуги моего уставшего мозга привели к следующей формулировке отписки:
"С целью оценки влияния проектируемого объекта на водонапорную башню, расположенную на расстоянии 34м, было произведено математическое моделирование в расчетном комплексе Plaxis (version 8). В результате расчетов установлено, что прогнозируемые осадки водонапорной башни соответствует нормативно допустимым".

Помогите пож-та с критикой текста...

----- добавлено через ~1 ч. -----
вопрос с предельными деформациями снят, таблица Л.1
Оттолкнитесь от п. 9.36 актуализированного СНиПа.
34м - это очень далеко. Никакого расчета не надо. Эксперт должен быть совсем невменяемым, чтобы прицепиться.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 21:59
#3
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Оттолкнитесь от п. 9.36 актуализированного СНиПа.
Вы могли бы "ткнуть" какой актуализированный СНиП смотреть? В СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" пункт 9.36 отсутствует.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 22:30
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
Вы могли бы "ткнуть" какой актуализированный СНиП смотреть? В СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" пункт 9.36 отсутствует.
В этом есть: http://dwg.ru/dnl/9544
м.б. изменения внесли: болтались какие-то по сети.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 22:35
#5
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
В этом есть: http://dwg.ru/dnl/9544
м.б. изменения внесли: болтались какие-то по сети.
Спасибо огромное!
dimoxa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Оценка влияния проектируемого объекта на существующую застройку без Plaxis. Какое минимальное расстояние?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Какое минимальное расстояние от наружной стены до межкомнатной двери? ПавелDDT Архитектура 4 28.03.2014 18:36
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
БСИ сваи - какое минимальное возможное расстояние до существующего объекта? MoscowBeast Основания и фундаменты 11 03.08.2010 21:38