Доброе время суток, знатоки. Сегодня в руки попал Стандарт организации СТО 36554501-039-2014 "Анкерные крепления к бетону с применением анкеров HILTI" и возник сразу же вопрос...
Стандарт разработан на применение анкеров в бетоне В25-60, что же делать с бетоном В15? Можно ли использовать? Казалось бы в формулах расчета на выкалывание фигурирует Rb, который мы можем взять для В15, но что же делать с табличными значениями и эмпирическими коэффициентами (hef -анкеровка, trk - сцеплене анкера с бетоном рассчитанное на В25, Ус - коэф. учитывающий фактическую прочность бетона, тоже по таблицам для В25 и т.д.) ? Так дела обстоят и для расчета деформативности.

Представитель HILTI утверждает, что в расчетной программе (обновленной) есть учет бетона В15 и она в свою очередь ссылается на СТО Экспертизе то не скажешь, что в программке В15 учтен
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Просмотров: 10942
 
Непрочитано 19.08.2015, 16:49
#21
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Допустим. Как тогда определяется его прочность на вырыв (усилие вдоль оси)? Оно же напрямую зависит от основания в котором он заделан !
Формула для определения прочности бетонного конуса такая же k1*(Rbn)^0.5*hef^1.5
Для расчета разрушения по контакту с основанием - уточните у производителя, т.к. Пси с определяется на основании испытаний.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
не учтен коэффициент 0,8 по таблице 5.3 Разрушение стали без плеча силы
Похоже, что в СТО (по сравнению с ETAG 001 annex C) коэфф 0.8 используется для всех анкеров в группе независимо от относительного удлинения стали после разрыва. Т.е. введен дополнительный запас.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Все разобрался, это по нижней грани 1, а по боковой 2,5 (вторая проверка по разрушению боковой поверхности в примере). По откол боковой поверхности программа не проводит, так получается ?
Расчет на откалывание края основания проводится в 2 направлениях. Просто в отчет выводится меньшее сопротивление по одному из направлений.

Последний раз редактировалось airwaves18244, 19.08.2015 в 17:09.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2015, 20:42
#22
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
анкеры хилти тоже пригодны для бетона В15 и ниже...вопрос в том, что норм на проектирование анкеров в бетоне ниже В25 нет.
на сайте фишер в каталоге нет расчетных характеристик анкеров в бетоне В15 http://fischer-market.ru/d/913235/d/stalnyyeankery.pdf
Я пользуюсь руководством из вложения. В пунктах 4.3.1 и 5.3.1 есть коэффициенты для пересчета на бетон с прочностью от С12/15.
Вложения
Тип файла: pdf 104-115.pdf (1.17 Мб, 118 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2015, 22:17
#23
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


В etag коэффициент пересчета прочности распространяется На диапазон В25-В60. Поэтому Есть сомнение в правомерности его использования вниз. Для разрушения От выкалывания опыты показывают что нужно Его уточнять. При разрушении по контракту вообще соотношение Не подходит, нужны прямые испытания.
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкера HILTI для Бетона В15 (СТО 36554501-039-2014)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41