Примыкание стены погреба к буронабивным сваям
Регистрация: 06.03.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2155
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Выполнить не сложно, с теряемой опалубкой (из металла, ацеита, фанеры и т.д.) со стороны свай и в монолите. Это ерунда. Но у вас там стены нет, а просто примыкание к стене дома, ростверка по сваям....
1) А Вас не пугает слово торф до глубины 3.4м, и под ним еще и текучепластичная глина мощностью 0.8м и тоже не лучше? Блоки ФБС погреба Вы на это же хозяйство ставите. Как это у Вас обыграно - решено....? 2) Есть ли грунтовые воды и на какой они глубине, в отчете их нет. Если высоко, по такой схеме, погреб будет бассейном. 3) Критика чертежей очень зависит от положения УГВ. Чертежи не очень характерные, сырые. Архитектура? Разрез вдоль оси "Б2" нужен, из чего сделана крыша не интересно)))). А вот подземка со сваями, ростверками показанными в разрезе самое то будет)))). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2014
Сообщений: 3
|
Спасибо, что откликнулись. Сама я не слишком часто сталкивалась с инженерной геологией и буронабивными сваями, поэтому очень сложно понять, как делать можно, а как нельзя. Понимаю, что грунты очень плохие. Строительство рядом с рекой Томь. Но вот глина тугопластичная толщиной 3,4м вполне несет ленточный фундамент, но как на это повлияет верховодка... Можно конечно и под погреб сделать сваи, но ведь от верховодки это не спасет, а стенка между сваями дома и погреба все равно будет необходима. Добавила файл с разрезом.
Последний раз редактировалось LapKat, 28.05.2016 в 14:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
1) Да с геологие и гидрогеологией Вы пока не дружите)))).
2) Стены подвала из блоков ФБС не живут. Штукатурь не штукатурь))) kлей, мажь - будут пропускать паводковую воду. Итог - бассейн. 3) Стенка из ФБС толщиной 300мм вообще стоит на торфу - "провалиться". 4) Подвал надо ставить на сваи по периметру. Стены, днище (плита с низу) - ж/б. монолит. По контуру гидроизоляция. Рассчитать подвал на всплытие. Прочность конструкций уже беллетристика. 5) Можно еще помочь активной защитой - дренаж, если есть куда сбрасывать дренированную воду. 6) Внимательно отнестись к сваям, к их расчету, к сбору на них нагрузок - шаг большой, а грунт в кровле плохой. Шаг свай дома между подвалом и домом желательно уменьшить, но необязательно - схему прилагаю, что было под рукой. При меньшем шаге свай лучше будет работать забирка-опалубка. Это как пролетный элемент - меньше будут прогибы у доски. На схеме правда шпунт, но есть перфоратор и голова конструктора))). Прокладку между бетонами ростверков можно выполнить из пеноплекса, техноплекса и т.п., ну наверное поняли. Вместо ацеита можно использовать фанеру t=10мм. 7) Сваи БНС здания около подвала лучше выполнить подлиннее, так как возможно негативное трение, стоит подумать и прикинуть. Будет просто взаимодействие свай дома со сваями подвала..... 8) Сваи делать в обсадных труб, если конечно нет более прогрессивных технологий у подрядчика. 9) На месте хозяина я бы этот участок продал - дорого однако все это будет и возни.....еще и подвал в таких условиях - куркули Сибирские)))). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
узел примыкание кирпичной стены к ж/б колонне | Начинающий инженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 29.02.2016 15:24 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Выдержат ли стены погреба? | Del34 | Основания и фундаменты | 2 | 07.05.2014 06:08 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |